Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Mám doma studnu a v ní ponorku "malyše" která nemá plovák. Ve studni je ale stejne docela malý vrt že tam je místo pouze pro ponorku, proto jsem chtěl vyrobit senzor hladiny,z cuprextitu, který bych připevnil na hadici, která jde z ponorky.

zaujalo mě zapojení na pandatronu s 555kou viz odkaz:
(zapojení č. 8 )
http://pandatron.cz/?491&555_a_556_-_pr ... zapojeni_1

Sondu bych realizoval pomocí cuprextitu a plošky pocínoval.
Ale četl jsem že z dlouhodobého hlediska by se měl použít střídavý proud na sondy kvuli zanášení sond (vlivem elektrolýzy?) a poté ke špatnému kontaktu.
Hledal jsem nejaké zapojení, ale nenašel jsem nic co by pro sondy používalo střídavou složku, neznáte nahodou nekdo nejaké zapojení ? nebo myslíte že i stejnosměrná složka pro sondy není na škodu ? díky za pomoc.

Napsal: 15 čer 2015, 13:41
od Bernard

Napsal: 15 čer 2015, 13:49
od Jirka525
Pokud je čidlo trvale pod vodou (předpokládám, že to je tvůj případ) tak je skutečně lepší používat pro vyhodnocení vodivosti střídavé napětí na čidle. Stejnosměrné se používá pouze u čidel, která jsou zaplavována pouze příležitostně například čidlo zaplavení, které se instaluje do míst kde je sucho a zaplavují se třeba v případě poruchy nějaké technologie.
Čidlo z cuprextitu mě připadá jako cesta do pekel. Asi se to bude dobře dělat ale z dlouhodobého hlediska to bude oxidovat a korodovat a vodivost samotného čidla bude pak srovnatelná s vodivostí vynořeného čidla. Asi bych se poohlédl po nějakém nerezu.

Napsal: 15 čer 2015, 13:51
od petrfilipi
K čemu má zařízení sloužit? Pokud jako ochrana běhu nasucho, tak kolega našel nějakou "krabičku", která je schopná vyhodnotit změnu proudu motorem a dedukovat, že čerpadlo běží nasucho. Pak se žádné sondy do studny dávat nemusí.
Ale co to je a jak to přesně funguje bychom museli někde dohledat.

PF

Napsal: 15 čer 2015, 13:53
od Cowley
Já koupil nedávno toto, a zatím OK...

http://eshop.homesolar.cz/9/409/hladino ... 50-05.html

Napsal: 15 čer 2015, 14:04
od Jirka525
Nebo jestli se chceš zabývat pouze elektronikou, tak můžeš koupit hotovou sondu, třeba něco takového. http://www.mave-nymburk.cz/index.php?q= ... yrobku&c=5
A udělat vlastní elektroniku. Ona ta sonda, ač se to nezdá, je na té celé srandě to nejdůležitější, co ti v konečné fázi určuje spolehlivost celého zařízení.

Napsal: 15 čer 2015, 15:39
od Nikeed12
Děkuji za rady, hlavně za schéma, jinak jsem takový domácí kutil a mám radost když si vše vyrobím sám, i když koupě toho čidla by byla jistě jednoduhší a hlavně spolehlivější. Díky za odrazení od cuprextitu, zatím mě napadlo sondu udělat z nerezových šroubů, draty upevním pomocí matky a zaizoluji aby drát časem nezrezivěl, jestli s tím budou problémy tak čidlo koupím, ale momentálně mám vše na výrobu doma takže mě to bude stát jen můj čas :)

Napsal: 15 čer 2015, 15:43
od dadavejdr
Zdravím, sondy bych určitě doporučil nerez a koupit.
Přes 15 let používáme sondy od MAVE :http://www.mave-nymburk.cz/index.php?q= ... u&c=5&p=65
bez nějakých problémů, hlídače typu HHV 20MA : http://www.eljob.cz/slab_hlhlad.html
Zkoušeli jsme i Elko HRH, ale do roka se jich polovina měnila.
Jinak u "malyše" pozor na zavěšení a vyvázání kabelů - rád se zavrtává do dna a volná smyčka "šprajcnutá" v úzkém vrtu je taky lahůdka :wink:

Napsal: 15 čer 2015, 15:50
od termit256
Kdysi jsem taky neco podobneho resil, puvodne jsem chtel pouzit kapacitni cidlo, vicemene kus izolovaneho dratu ktery se ponoroval do vody, ale protoze tehdy nebyl cas na nejake velke badani, skoncil jsem u plovacku s jazyckovym kontaktem. Funguje to spolehlive.

Napsal: 15 čer 2015, 16:09
od Artaban001
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... light=mave
Máš tam ode mě dvě schémata:
Buď tovární MAVE, nebo tovární SAUTER. obojí má střídavý napájení elektrod. Sauter vyžaduje dvojitý trafo

Napsal: 15 čer 2015, 16:46
od TubeGuru
Zdar, schema máš od Bernarda a sondu bych vzhledem k velmi motivujícím cenám vyrobil z kousku silonové kulatiny do které by se vyvrtaly dvě díry a do nich strčily dvě nerezové elektrody průměru a délky podle potřeby.

Napsal: 15 čer 2015, 17:03
od rimi
A co nekde na SD vyhrabat tlakovy spinac pracky? Neco takoveho:
http://www.ame.cz/Tlakovy-spinac-356231 ... 10699.aspx

Napsal: 15 čer 2015, 18:29
od janousek
Několik let k úplné spokojenosti používám dnes nevyráběné Lovato LV20. Vyrábí se inovovaná verze s procesorem, tuším LVM 20.
Sondy jsou vyrobeny z uhlíků 1,5 Voltových článků, které mají "letovací" čepičku. Spoj je zalitý v epoxidu.
Zkoušel jsem také jednoduchý hladiňák, kde na nerezové elektrodě bylo ss napětí. Elektroda krásně "uhnila".

Napsal: 15 čer 2015, 18:48
od TAKJAN
"K čemu má zařízení sloužit? Pokud jako ochrana běhu nasucho, tak kolega našel nějakou "krabičku""
Pracuje to na principu měření COSφ, pokud je nízký, běží motor bez zátěžě.

Napsal: 15 čer 2015, 19:25
od Artaban001
Jenomže pokud pojmem "malyš" myslí doopravdy Malyše - to Ruský čerpadlo, tak je podobně, jako Česká Rondela bez otáčivých částí, tudíž bez motoru - něco jako pístem, či membránou tam pohybuje elektromagnet. Tudíš krátkodobý chod naprázdno by vadit neměl. A ta Česká obdoba je navíc při nízké hladině docela hlučná..
Takže dostal dost podnětů, čím může začít. Jinak ke všem ostatním návodům, než ode mě (je to zahrnuto v zapojení) a těm tlakovým spínačům z praček (mají jakous takous hysterezi):
Pokud chce používat dvojsondovou verzi, kdy odplavení spodní sondy zablokuje čerpadlo do doby, než se zaplaví horní, dělá se to tak, že se připojí paralelně, nebo do série dvě relé. Jedno relé ovládá přívod do čerpadla, přes druhý se připojuje spodní sonda paralelně k horní. (dvě relé kvůli oddělení malého napětí sond a ovládacího okruhu čerpadla) S jednou sondou to může v některých případech nehezky cyklovat..