zdravim
jak se mají značit rozvaděče napájené z UPS? případné místosti ve kterých jsou UPS? Je dostačující Pozor napětí z jiného zdroje? nebo Pod napětím i při vypnutém jističi?
Díky
Pozor zpětný proud! se dává jen pokud je zařízení schopné dodávat do sítě. Ale jak jsem si všiml tak už je to skoro na každé pojistkové skříni i trafačce i když tam žádný zdroj není.
Centrál stop má vypnout vše kromě UPS (centrály) která napájí evakuační výtah a bezpečností, protipožární systémy a odvětrávání. Total stop vypíná úplně vše.
V rozvaděčích které jsou napájeny distribuční sítí i UPS by mělo být: Pod napětím i při vypnutém jističi (vypínači) a Napájeno z více míst.
Tabulka "Pozor zpětný proud!" se dávala na ty rozvody,kde se kompenzoval účinník hromadou 3F papíráků.Každej ten papírák má mezi přívodama 220-470k/5-25W odpory,ale i tak chvíli trvá,než se vybijou.
Na zálohovaný rozvody (boudy ovládající přejezd,GSM opakovače...) se dávala tabulka "Pozor,dvě proudové soustavy!" nebo "Pozor! Oddělené sítě!",pokud tam bylo těch záloh 2 a víc.