Stránka 1 z 1

bezpečnostní tabulka UPS

Napsal: 04 črc 2015, 16:41
od azurelus
zdravim
jak se mají značit rozvaděče napájené z UPS? případné místosti ve kterých jsou UPS? Je dostačující Pozor napětí z jiného zdroje? nebo Pod napětím i při vypnutém jističi?
Díky :)

PS: nejedná se o domácí UPS, ale o zdroj 30kVA

Napsal: 04 črc 2015, 18:31
od badoch
Pozor zpětný proud!

Napsal: 04 črc 2015, 21:35
od Neniu
Myslím si, že by měla stačit tabulka "Pozor pod napětím i při vypnutém vypínači"

http://www.tabulky.eu/shop/plastove-bez ... inaci.html

případně doplněná o tabulku "Výstraha..."

http://www.tabulky.eu/shop/plastove-bez ... traha.html

Nic vhodnějšího mne nenapadá. Bude to určitě v nějaké normě, ale do ČSN OnLine se z domova nedostanu.

Zpětný proud je něco jiného.

Napsal: 04 črc 2015, 21:37
od Neniu
Mýlit se je lidské, ten zpětný proud asi bude také vhodná tabulka. Podle všeho je to označení rozvaděče napájeného ze dvou míst. To jsou věci...

Napsal: 04 črc 2015, 21:55
od rezis
Ono hlavně STOP tlačítko by mělo zhodit i tu UPS

Napsal: 05 črc 2015, 21:41
od Atlan
To ne ista informacia ze to ma zhodit aj uPS? Lebo u nas to tak nemame ani ,eviem ci sa to da nejak v tej ups realizovat

Napsal: 05 črc 2015, 22:23
od medulin
Pozor zpětný proud! se dává jen pokud je zařízení schopné dodávat do sítě. Ale jak jsem si všiml tak už je to skoro na každé pojistkové skříni i trafačce i když tam žádný zdroj není.
Centrál stop má vypnout vše kromě UPS (centrály) která napájí evakuační výtah a bezpečností, protipožární systémy a odvětrávání. Total stop vypíná úplně vše.

V rozvaděčích které jsou napájeny distribuční sítí i UPS by mělo být: Pod napětím i při vypnutém jističi (vypínači) a Napájeno z více míst.

Napsal: 05 črc 2015, 22:31
od EKKAR
Máme v práci desítky rozvaděčů - a na těch, co obsahujou rozvody pro nouzáky a trvale napájený věci je přes šablonu nastříkanej nápis


"POZOR!
POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI!
NAPÁJENO Z NÁHRADNÍHO ZDROJE!"

plus přes ty konkrétní dvířka je buď nastříkanej, nebo samolepkou učuněnej širokej zelenej pruh.

Napsal: 22 črc 2015, 10:44
od weed_smoker
Tabulka "Pozor zpětný proud!" se dávala na ty rozvody,kde se kompenzoval účinník hromadou 3F papíráků.Každej ten papírák má mezi přívodama 220-470k/5-25W odpory,ale i tak chvíli trvá,než se vybijou.
Na zálohovaný rozvody (boudy ovládající přejezd,GSM opakovače...) se dávala tabulka "Pozor,dvě proudové soustavy!" nebo "Pozor! Oddělené sítě!",pokud tam bylo těch záloh 2 a víc.