SIEMENS LOGO úplné základy

Napsal: 14 srp 2015, 07:54
od bu2520
doposud jsem své projekty dělal na Millenium 3 od Crouzeta, ale nějak podražil a tak se chci přeorientovat na logo od Siemensu. V podstatě je FBD velmi podobné a tam nemám problém. Ale nikde se nemohu dočíst jak definovat konkrétní typ Loga a přídavných modulů do Logosoftu. U Millenia se na úplném začátku definovala jednotka plus moduly a sof nedovolil víc vstupů či typů výstupů, nebo funkcí, které modul neuměl.
Pochopil jsem poslední tři čísla označení Loga definují jakou verzi logosoftu použít. Jak to tedy je s tou definicí zařízení, musím si to hlídat nebo se to někde definuje? Děkuju za pomoc

Napsal: 14 srp 2015, 21:30
od jojosuly
Ja používam Logo soft 6.0
-otvorim logo soft
-subor nový výber buď fbd alebo lad
--nástroje
-výber typu prístroja
tam je už zoznam aj s možnosťami

Napsal: 15 srp 2015, 00:09
od rezis
Přemýšlíš moc složitě. LOGO soft comfort používáš pořád jen jeden. Tedy většinou ten nejnovější aby podporoval i nové věci. O tom že by se něco muselo definovat nevím. LoGO prostě pokračuje v číslech vstupů a výstupů dále v pořadí bez definic co je dalšího připojeno.
Prostě když to na ten port pošleš a ono tam nic nebude tak to nebude fungovat...

Pokud kecám tak mě opravte s LOGO! jsem nějakou dobu nebyl ve styku

Napsal: 15 srp 2015, 08:45
od jojosuly
Ja som chcel ukázať že výber tam je,ja som to
tiež robil automaticky bez výberu najprv projekt
potom ladenie a nahranie do loga .

Napsal: 15 srp 2015, 11:29
od bu2520
jasně děkuji za info.

Napsal: 25 srp 2015, 16:15
od svatalo
Informace k mikrosystémům jako je Siemens Logo jsou na www.siemens.cz/micro

Jedinou konfiguraci, kterou provádíš, je zadání typu tvého LOGA (CPU).
Podle toho se ti zpřístupní podporované funkce LOGA. HW konfiguraci nijak neurčuješ. Adresace, funkce ... jsou v manuálech, viz. odkaz výše.

Označení v kódu, např 0BA8, určuje verzi LOGA. Doporučuji mít vždy aktuální Logosoft.

Napsal: 22 črc 2016, 08:40
od bu2520
tak po roce zkušeností ze siemens logo musím říct, že crouzetu millenium nesahá ani na špičky bot a byl to pořádný krok dolů. Sice je logo o pár stovek levnější, ale instrukční sada je prostě ubohá. Škoda, že je millenium 3 tak málo v nabídce českých obchodů a většinou je nemají skladem.

Napsal: 27 črc 2016, 20:06
od SMITH
U Siemensa nie je LOGO! nejak moc preferovaný systém . Ich "vlajkovou loïou" v malých systémoch je S7-1200 resp S7 1500 ...

To si mal novú LOGO 8 ?

Napsal: 27 črc 2016, 20:17
od dobrman
z těhle malých kompaktů jsem používal a používám Mitsubishi ALPHA2, mám i kabel. Logo mi nikdy moc nesedlo, leda jako chytrej časák.
Ta Alpha zvládá i PID regulátor a pod...
ale je je o dost dražší než Logo

Napsal: 31 črc 2016, 10:12
od Jirka525
Logo & spol. jsou malé automaty, které se od těch "dospělých" PLC liší jednou zásadní věcí. Nemají uživatelsky použitelnou paměť na data. Jediná datová paměť je v předdefinovaných funkčních blocích. Z té je ale k dispozici pouze pár signálů na V/V funkčního bloku. Tím pádem jsou tyto automaty odsouzeny k jednoduchým programům. A nic na tom nezmění fakt, že mají programovou paměť třeba na 500 programových kroků. Z tohoto hlediska mě připadá zbytečné meditovat jestli jeden 200 funkcí a druhý jen 150.

Napsal: 31 črc 2016, 10:23
od dobrman
To máš naprostou pravdu, ale cenově se se od dospělých PLC liší .
Proto pro nenáročný aplikace (malá kotelnička, jednoduchý stroj apod.) pokud to jde, je výhodný použít tyhle krabičky.
A pokud něco chci použít (z tohle segmentu), tak se snažím, aby to umělo co nejvíc... A o to jde....

Napsal: 29 zář 2016, 12:44
od dracekvo
Ahoj,
no já používám S-1200. Koupil sem si k tomu pravda sice dražší ET200 s ethernetem pro řadu S-300 ale pak ty třístovkové karty jsou bo bazarech za hubičku oproti kartám přímo pro 1200. Jen je potřeba si hlídat kompatibilitu. Některé starší už software tiaportal V13 nepodporuje.
Nejvíc používám rele logiku, je krásně přehledná a když je něco složitějšího, tak sáhnu po tom jazyko co se tváří jak C.

Napsal: 14 úno 2017, 13:08
od bu2520
mám problém s nahráním programu do LOGO 0BA8 má pouze ETHERNET konektor . U win XP proběhne test OK ale data se nepřesunou . Nevíte jak na to?

Napsal: 15 úno 2017, 09:56
od bu2520
tak že abych si odpověděl sám Softlogo 8 má problém s počeštěnými názvy síťových adaptérů (diakritiku zobrazuje v jiném kódování) . Problém vyřešil driver od výrobce, který se hlásil bez diakritiky. Jinak nemá nové logo možnost programování přes kabel a ani online přenos. Místo konektoru pro programovací kabel má slot na paměťovou kartu. Nevím jak je to u všech nových provedeních, ale nenapadlo mě to a dost jsem se zapotil při řešení.

Napsal: 15 říj 2017, 17:53
od Hiawata
Já jsem zvyklý dělat vše v Logu, nejraději mám OBA6,OBA7 a teď OBA8 a nemám žádný problém. Někdo v únoru psal že PLC Mitsubishi AL2-14MR-D alpha má dokonce PID regulátor.... Ten přeci používá logo už od verze OBA5, čili již 12 let. Možná že Logu někdo nepřišel prostě na chuť a špatně se zvyká na něco jiného. Já zase nemám zkušenost s jinými systémy a ani mě to neláká. Možná mají některé vlastnosti lepší? Nemám prostě potřebu přecházet. Je to pouze programovatelné relé! Na větší věci jsou jiné systémy. Jinak to u nás v práci řídí lakovací tunel, různé dopravníky, jeřábový systém o osmi jeřábech... Nevím co bych chtěl víc.