Zapojení nadproudového relé

Napsal: 28 zář 2015, 21:36
od JirkaRCK
Zdravím,
rád bych se zeptal, jak je to se zapojením nadproudového relé, konkrétně napájením jeho logiky pro časový autorestart. Má to samostatné napájení, nebo to bere jednu z fází a nulák přes připojený spotřebič, anebo to bývá řešeno mechanicky a napájení to vůbec nepotřebuje? Fungovalo by takové relé i ve stejnosměrném obvodu s nízkým napětím?

Napsal: 28 zář 2015, 21:45
od rezis
Co si mám představit pod nadproudovým relé?

Napsal: 28 zář 2015, 21:50
od kovar
Máš na mysli konkrétní relé?
Existuje jich mraky.
:)

Napsal: 28 zář 2015, 23:06
od TubeGuru
Zdar, bez ohledu na to, že jich existují mraky, původní název nadproudové relé (tepelná ochrana) se vztahuje na přímo (pro nižší proudy) nebo nepřímo (pro ty vyšší proudy) ohřívaný bimetalový kontakt, který odpojí zařízení v případě přetížení. Používala se ve spolupráci s pojistkami k jištění 3~ motorů, dokud ještě nebyly k dispozici jističe se zkratovou a tepelnou spouští v jednom.

Napsal: 28 zář 2015, 23:18
od kovar
Myslím že JirkaRCK má dotaz na něco jiného.
Třeba tohle?
http://eshop.elkoep.cz/pri-51-16a--deta ... 00101.aspx
A nebo ať se pořádně vyjádří na co to chce?

Napsal: 29 zář 2015, 05:45
od ZVUK2000
Nebo má na mysl přednostní relé.

Napsal: 29 zář 2015, 06:04
od BOBOBO
Jackpot vyhrává : :lol:

Napsal: 29 zář 2015, 10:20
od JirkaRCK
Zdravím, díky za odpovědi a omlouvám se, že jsem to neupřesnil. Ano, myslel jsem tohle http://eshop.elkoep.cz/pri-51-16a--deta ... 00101.aspx

Takže ta ochrana je čistě mechanická - když bimetal vychladne, zařízení opět sepne?

Tato ochrana tedy nenahrazuje funkci pojistky, ale rozepne pouze v případě delšího nadměrného proudového namáhání?

Napsal: 29 zář 2015, 11:24
od BOBOBO
Hlídací relé PRI-51 slouží k hlídání úrovně proudu v jednofázových AC obvodech. Plynulé nastavení úrovně vybavovacího proudu kontrolní relé předurčuje pro mnoho různých aplikací. Výstupní relé je v klidovém stavu rozepnuto. Při překročení nastavení úrovně proudu relé po nastavené prodlevě (0.5-10s) sepne. Při návratu z chybového stavu do normálního stavu se uplatňuje hystereze (5%). Výhodou tohoto relé je univerzální napájení. Je možno monitorovat zátěž, která nemá shodné napájení jako hlídací relé PRI-51. Rozsah PRI-51 je možno zvětšit pomocí externího proudového transformátoru. Píší v návodu . Tato je čistě elektronická . Dříve byly tepelky např.: tyto jsi musel ručně odblokovat .

Napsal: 29 zář 2015, 15:26
od TAKJAN
Ten ELKO- no budiž, mně celkem fungují. Některé umějí myslím i okénko, tj indikovat proud v nějakých limitech min/max.

Napsal: 29 zář 2015, 21:56
od rezis
Zkus si přečíst návod. V práci podobnými hlídáme čerpadlo, vyhodí ho to jak nasucho (malý proud) tak zavřenou cestu (nadproud).
Hlídá proud a pokud se od něho odkloníš o nastavenou hysterezi, tak po určitém čase se ti sepne výstup, po návratu výstup zase rozepne.

Napsal: 02 říj 2015, 13:06
od rohy
rezis ,take rele,ktore vypina pri nadprude aj podprude by som potreboval,nemoźeś dať nejaky konkretny typ?

Napsal: 02 říj 2015, 13:08
od BOBOBO
To jsem viděl od Sigmy , ale to nekontroluje proud , ten mnoho nevypovídá , ale účiník .

Napsal: 02 říj 2015, 20:06
od TAKJAN
Elko ho dělá taky

Napsal: 03 říj 2015, 11:26
od rohy
už om to našiel,len ta cena...