Stránka 1 z 2

elektrokotel

Napsal: 04 říj 2015, 09:20
od fizby
Zdravím, rodiče mají takový problém s el. kotlem. Vyměnili starý za nový ( Protherm) a každý den ráno mají vypadlý jistič ( starý J1K50 ). Přitom během dne kotel zapíná, vypíná dle nastavené teploty i signálu HDO a vše drží. Během noci se něco musí stát, že jistič vypne ( prý není spadlý, ale musí se ručně shodit a znovu natáhnout ). Nemá někdo vysvětlení, nápad, radu čím by to mohlo být. Děkuji.

Napsal: 04 říj 2015, 09:28
od cabernet
Uved hodnotu istica, prikon stareho kotla a tiez noveho. Mozno bude mat novsi kotol vyssi prikon a mohla by zaberat tepelna spust, nakolko v noci je momentalne kotol dlhsie v prevadzke ako cez den.
A tiez treba zmerat skutocny prud a porovnat ho s hodnotou istica. V neposlednom rade moze vykazovat zavadu samotny istic.

Napsal: 04 říj 2015, 09:28
od _luky_
Vyměnit jistič. V noci je chladněji - tj. kotel topí déle a v jističi vypne tepelná spoušť. Po těch letech je to celkem normální, že skutečnost už nesouhlasí se štítkovou hodnotou.

Napsal: 04 říj 2015, 09:36
od fizby
Starý kotel měl příkon 12kW, nový je nastaven na 14kW, jistič 25A. Tarif mají D45d, kód povelu HDO 181.

Napsal: 04 říj 2015, 09:44
od cabernet
Jy by som urobil to meranie A POTOM BY SOM VYMENIL ISTIC.

Napsal: 04 říj 2015, 09:46
od keemo
ked kuria elektrinou tak aj ohrev vody bude najskor elektricky... tzn ze v noci ide aj bojler a to uz ten stary istic vydrzat nemusi

Napsal: 04 říj 2015, 09:46
od Habesan
Kontolní otázka: Jakému příkonu domácnosti odpovídá jistič 25A ???

Taky to vidím na unavený jistič.
Jak je starý?
Nepadá jim, doufám, hlavní jistič?

Napsal: 04 říj 2015, 10:15
od fizby
Jistič 25A je pouze pro ten elektrokotel. Proud v jednotlivých fázích měřil servisní technik, který uváděl kotel do provozu a teklo ve všech třech cca 23A ( plný výkon ). Bojler mají také na HDO kód 186 a ten má vlastní jištění. Hlavní jistič nepadá ( 32A ).

Napsal: 04 říj 2015, 10:25
od keemo
tak v tom pripade tu 25ku vymenit... neni o com premyslat

Napsal: 04 říj 2015, 15:29
od fizby
Děkuji za rady. Zakoupím jistič a vymění.

Napsal: 05 říj 2015, 20:43
od Otkundes
Těch změřených 23 A z každé fáze, odpovídá výkonu 15,9 kW. No dobře, třeba měření nebylo úplně přesné...
Je to však proud, který by jistič měl dlouhodobě "udržet". Staré J1K50, podle dřívějších norem, musely snést přetížení až 45% nad nominální proud, a to po dobu jedné hodiny (pokud to byl "motorák", pak asi o 15%).
Než přikročíte k výměně, zkuste se napřed podívat na stav přívodů k jističi (nahoře i dole). Jestli nemají dráty opálenou izolaci. Dovedu si představit i uvolněné svorky (šrouby) na jističi. Zkrátka, vyloučit možnost, že se bimetaly v jističi přihřívají, následkem přechodového odporu na svorkách.
Pokud je jistič v rozvodnici ve venkovním prostředí, přichází v úvahu ještě prošlehávání fází. Prach, který se časem usadí na vrchní straně jističe, při zvýšené relativní vlhkosti vzduchu navlhne a vede proud. Následkem bývají opálené svorky a zuhelnatělý (tudíž i vodivý) bakelit.

Napsal: 06 říj 2015, 00:11
od Celeron
J1K50 24,7A tu někde mám, před 2 roky mě čez donutil ho vyměnit za OEZ Minia. Nechám za poštovný.
Není ten novej elektrokotel náhodou elektrodovej přímo do vody? To měl soused a musel kontrolovat PH topný vody, protože se podle PH a sanility měnil výkon o několik KW. Měnila se mu vodivost vody a regulace to nějak nezvládala a padal mu jistič taky vždy po ránu.

Napsal: 06 říj 2015, 05:27
od Otkundes
Celerone, to je ale tzv. motorový jistič. Tedy jistič, přibližně s charakteristikou "D", který zvládá to přetížení jen o těch 15%.
Jako hlavní jistič je přímo od Energetického reulačního úřadu předepsána charakteristika "B". Jen v odůvodněných případech může distributor povolit odběrateli jistič s tvrdší magnetickou spouští. A samozřejmě se tomu distributor brání, protože je pro něj finančně výhodnější, když si odběratel zažádá o zvýšení ampéráže hlavního jističe, jako ochranu před výpadky a tím zaplatí jednorázový poplatek a každý měsíc i zvýšenou cenu za jmenovitý proud toho jističe. Proto Vás distributor nutill k té výměně hlavního jističe.

Napsal: 06 říj 2015, 16:56
od Celeron
Otkundes píše:Celerone, to je ale tzv. motorový jistič. Tedy jistič, přibližně s charakteristikou "D", který zvládá to přetížení jen o těch 15%.
Jako hlavní jistič je přímo od Energetického reulačního úřadu předepsána charakteristika "B". Jen v odůvodněných případech může distributor povolit odběrateli jistič s tvrdší magnetickou spouští. A samozřejmě se tomu distributor brání, protože je pro něj finančně výhodnější, když si odběratel zažádá o zvýšení ampéráže hlavního jističe, jako ochranu před výpadky a tím zaplatí jednorázový poplatek a každý měsíc i zvýšenou cenu za jmenovitý proud toho jističe. Proto Vás distributor nutill k té výměně hlavního jističe.
Proč mě školíš? :) Já vím, že to tak je, občas jsem nějakej elektroměrák řešil. U nás mělo VČE pak ČEZ dokonce předpis, který přesně typy a výrobci se mohly jako domovní jistič použít. V podstatě tlačili už někdy od roku 1994, aby se neosazovalo nic mimo B a pod 10kA zkratový odolnosti.

Tazatel ho ale nemá jako domovní, psal že má 32A. Tak proč by ho nemohl použít na výměnu stávající, nejspíš vyhulený J1K50 pro elektrokotel? Minimum práce, povolí 8 šroubů a zase je utáhne. :wink:

Tu J1K50-ku osazovali jako hlavní domovní místní Eramáci v 60-tých letech naprosto běžně, u nás ho měla celá ulice po hromadný rekonstrukci rozvodů (1966). Měl jednu nezanedbatelnou výhodu, šikovnej si sehnal silnější a propisotem změnil štítek a nebo přehodil horní víko.

Napsal: 06 říj 2015, 18:10
od fizby
Zdravím, jestli má kotel elektrody přímo do vody, nevím. Jeto Protherm Ray18 nastaven na max. 14kW. Dráty opálenou izolaci nemají a ani šrouby nejsou uvolněné. Jistič je ve venkovní rozvodnici. Děkuji za nabítku jističe, ale pokud se jistič bude měnit, chce otec nový typ.