Přestavba sítě TN-C na TN-S v elmer. rozvaděči

Napsal: 27 pro 2015, 20:22
od jasmin
Mám k Vám zkušeným elektrikářům takovou otázku.U skoro příbuzných jsem byl požádán o zapojení zásuvek,vypínačů a podružného rozvaděče.
A zde je právě problém.

Z elektroměrového rozvaděče si nachystali kabel CYKY 5C*6 (Před elektroměrem mají FIčko 25A,které slouží i jako hlavní jistič.(PEN jím jen prochází)

Zde právě přichází ten problém.Vodič PEN,musí mít min.průřez 10 CU),ale zde je 6tka.Proto se ptám,je možné si v elmer. rozvaděči už rozdělit Sít na TN-S (když by se to FIčko zapojilo jak se patří a přidal můstek pro PE a N)?

V podružném rozvaděči je již FI 30mA

Dle mých posledních INFO by to mělo být možné.

Předpokládám,že je blbost spojit v elmer. rozvaděči světle modrý a žlutozelený (toho použitého kabelu) a brát ho jako PEN.

Výměna toho kabelu za CYKY 4B*10 by finančně byla značně drahá.(je to přes celý dům)

Napsal: 27 pro 2015, 20:46
od TAKJAN
V RE nemá FI co dělat. V žádném případě. Co je to za hrůzu, že PEN jen prochází? Není to jistič 25A? To spíše. Pod plombou to dodavatel ani nedovoluje. Není tam svorka N. Rozbočit jedině na svorkovnici, která je již mimo plombovanou část. Nebo pod plombou, na svorkovnici PEN, ale není to OK. Co přizemnění bodu rozdělení na TN-S?

Napsal: 27 pro 2015, 20:53
od jasmin
Nee je to opravdu proudový chránič 25A a s rezid.proudem 300mA. Je to ještě stará instalace.

PEN prochází přes to FI.Pak na dvoře je krabice ve které je zakopané uzemnění a sem jsou zavedeny uzemnění jednotl.obvodů (světel a zásuvek)
Jsou zavedeny opravdu uzemnění od jednotl.spotřebičů .Není sem zavedeno žádné pospojení).
Jeví se to jako síť TT.

Z tohoto důvodu se právě půlka baráku (respektive místnosti,které jsou stále využívané dělá komplet znovu.

Já jsem právě chtěl do elmer.RZV. namontovat Hlavní jistič 25/B (odmontovat to FIčko).přizemnění jsem chtěl udělat až v podružném RZV,kde sem očekával místo rozdělení PEN na PE a N,ale zarazil mě ten použitý kabel s průřezem 6.To hlavní řeším jak to udělat.

Ale opravdu bych nejradši udělal rozdělení až v tom podružném a ne v ELMER.RZV.

a když bych tedy spojil k sobě světle modrý vodič a žlutozelený (toho kabelu 5C*6) na svorkovnici PEN v ELMER?

Nevybavím si teď předpis,který by to přímo zakazoval. :roll:
Až teda na barevné značení :roll:

Napsal: 27 pro 2015, 21:26
od TAKJAN
Jižní Morava? Spojit PE+N a udělat PEN 12mm2 není zas tak velká prasárna. Na modrý ZŽ přeznačení, na ZŽ modré. Teda jenom pruh izolačky. Na elektrice.cz to taky tak nějak nějak skousnou, když nelze jinak, v diskusi.... To dodavateli nevadí? Starší odběr, platíš, tak OK:-))

Napsal: 27 pro 2015, 21:28
od jasmin
Ano jižní morava :-) Takže by to šlo .Připadá mi to jako nejmenší prasárna.

Napsal: 28 pro 2015, 15:16
od Achab
Pokud bude po rekonstrukci v elektroměrovém rozvaděči pouze jistič a chránič až v podružném, tak přece rozdělení N a PE v ER nic nebrání. Docela běžně se to tak dělá. Přívod do ER pokud je čtyřžilový, by měl být samozřejmě min. 4×10mm²CU, ale u starších přípojek revizáci kolikrát překousnou i tu šestku.

Zemnění mohlo být nanejvýš v té staré instalaci a předpokládám, že má být předěláno na TN-S. Stav distribuční sítě snad už všude v odpovídá požadavkům nulování - domnívám se že i smíšený stav "přechod na nulování" téměř neexistuje (nulování dovoleno, hlídání napětí na PEN v trafostanici).

Napsal: 29 pro 2015, 00:20
od Hru
zkuste se podívat na připojovací podmínky čez

[/url]http://www.cezdistribuce.cz/edee/conten ... eb.pdf[url]


na konci jsou schémata

Napsal: 29 pro 2015, 20:43
od Habesan
V tom odkazu máš dvě chyby.

Napsal: 30 pro 2015, 18:22
od ZVUK2000
jasmin píše:
Z elektroměrového rozvaděče si nachystali kabel CYKY 5C*6 (Před elektroměrem mají FIčko 25A,které slouží i jako hlavní jistič.(PEN jím jen prochází)
Jako jistič? To je to fíčko kombinované tzv. jističochránič? Nebo to je " hlavní vypínač" pomocí testovacího tlačítka?