Stránka 1 z 2

Istenie motora 2,2 KW

Napsal: 31 led 2016, 19:51
od tornado6
Mám otázku na skusenejších majstrov: ideme s kamarátom riešit taku automatiku na napájanie el. motoru 3 fáz s výkonom 2,2 KW, ktorý je pripojený k čerpadlu vody ktoré čerpá vodu zo studne a tlakuje ju do cca 200 litrovej nádoby ako zásobníka pre dom, mám vyriešene to, že na privode do krabičky pre motor máme hlidač fáz ako ochranu proti výpadku fázy, potom je stykač ktorý je ovládaný rozpínacím kontaktom tejto ochrany a do serie s ním ide ešte rozpínací kontakt nadprudoveho relé, ktoré je na výstupe za stykačom ako ochrana keby stykač zahaproval a zopol len 2 fazy a je tam ešte kontakt na pretlakovom spinači ktorý je umiestnený na tej nádobe s vodou, tieto spinače su v podstate automaticke odpajače cievky stykača keby sa dačo posralo a pred týmto všetkým je externe ešte v tej istej miestnosti 3 fázový vypinač typu tahom zapni a stiskom vypni a teraz otázka : pri tomto všetkom je treba do tej krabičky použit na prívode aj 3 fázový istič, kedže na prívode je len ochrana proti výpadku fáz a vypinač ktorý bude stale zapnutý ked to bude obsluhovat elektronika?

PS: prívod je 4 žilový 2,5 meď, a samozrejme prívod je myslený prívod k motoru nie ako prívod do domu v podstate je to istene poistkami v hlavnom rozvadzači na dome.

PPS: opravené s interpunkciou, dufam že k spokojnosti, ak nie aj tak je to jedno odpoved už tu je. Prajem pekný den. :wink:

Napsal: 31 led 2016, 19:58
od ZdenekHQ
To je vážně slovní tornádo...

Napsal: 31 led 2016, 20:17
od tornado6
Vždy píšete, že pýtajuci sa udal príliš málo informacii na adekvátnu odpoved tak som popísal moju situaciu vcelku, aby odpovedajuci vedeli odborne odpovedat, je na to niečo zlé? :wink:

PS: ide mi len o to treba použit na prívode ešte aj 3 fáz istič ako automaticku ochranu pri skrate alebo netreba, toť vše

Napsal: 31 led 2016, 20:20
od Michal22
aby odpovedajuci vedeli odborne odpovedat, je na to niečo zlé?
No, Zdeněk asi narážel hlavně na to, že existuje něco jako interpunkce, taky se moc nedoporučuje vytvářet příliš dlouhé věty.
Všímám si, že více uživatelů z SK takhle píše- to vás tam učí ve škole?

Napsal: 31 led 2016, 20:21
od ZdenekHQ
Ne každý zvládá SMS řeč. Co takhle to rozdělit do smysluplných vět ?

Já to třeba po třetím řádku vzdám...

Napsal: 31 led 2016, 20:31
od Soemtron
tornado6 píše: ... použit na prívode ešte aj 3 fáz istič ako automaticku ochranu pri skrate ...
Použij.
Ps: Také jsem to pochopil až ve třetím čtení.

Napsal: 31 led 2016, 20:37
od tornado6
Tak sa ospravedlnujem, neuvedomil som si to a do školy už dávno nechodím. :D

Napsal: 01 úno 2016, 06:11
od BOBOBO
Nenech se tornado vyvést z rovnováhy . Je to správný dodatek o tom , že někdo si přeje více info . Jen bych nekupoval ten hlídač fází , když tam máš tepelku . Ale prachy vyhodí někdo jiný ...

Napsal: 01 úno 2016, 09:12
od Jirka525
Já bych to nadproudové relé nahradil motorovým spouštěčem. Je to komplexnější ochrana motoru. To relé pro kontrolu fází fází asi můžeš skutečné vynechat. Při výpadku jedné fáze by to měl vyhodit přívodní jistič. Ten bych dal C16.

Napsal: 01 úno 2016, 20:03
od tornado6
BOBOBO : práveže ten hlidač fází je tam podstatný, pretože je to ulica kde dost často niekde ze trafakom niekto vyhodí poistku a nasledne dotyčnemu zhorí motor ked zabere na 2 fázy, už mu tak zhorel 2x motor a musel ho dat prevýjat, ak je hlídač fází a kontakt je zapojený tak ako som popisoval v 1. príspevku tak nehrozí aby stykač naskočil na 2 fázy a odpalilo to motor a nadprudove rele je z dovodu, ak by sa nahodou zadreli ložiska v motore, pri vetšej zataži to skrátka vypne, lebo motor jaksi nemá tepelnu ochranu.

PS: nakoniec sme sa zhodli s kamarátom v tom, že istič je v hlavnom rozvadzači na dome, takže ho do skrinky nedáme.

Jirka525: myslím že to tak urobíme, že dáme ten motorový spuštač namiesto toho nadprudoveho rele, uvidím čo zoženiem, skrinka je, fázová ochrana tiež, stykač mám tak už len ten spuštač a zapojit to. :wink:

Napsal: 02 úno 2016, 05:47
od BOBOBO
Aby jsi se něco přiučil , tak tepelka je i právě na ochranu běhu motoru na dvě fáze vyvinutá .

Napsal: 03 úno 2016, 15:42
od palmalsport
to:tornado6
tak třeba MS od OEZ,typSM1E-10, doplně ný o podpěťovou spoušť typ SP-SM1E-A400, to pro sichr. :D

Napsal: 03 úno 2016, 19:33
od tornado6
BOBOBO: Ja viem že nadprudová ochrana je na to, aby vypla ked motor zabere na 2 fazy, ale už som videl ako jednu zosmahlo a motor bol zhorený takže síce vypla, ale musela sa menit. Ak bude čas a najdem ju tak dodám foto že nekecám. :wink:

Aby netrpela nadprudovka na taketo zbesilosti, tak som použil tu fázovu ochranu.

Napsal: 03 úno 2016, 19:42
od ZdenekHQ
Alespoň ty starý s černou páčkou měly uvnitř kolečko na nastavení citlivosti. Pokud to někdo nastaví na doraz, nesmí se divit.

Napsal: 03 úno 2016, 21:42
od tornado6
Nie nie viem čo myslíš, ale tieto vyzeraju ako vykuchane vnutra klasickeho ističa a spriahnute tahým tiahlom, aby vypli všetky 3 naraz zajtra dodám foto aby bolo jasne o čom točím a na boku to ma ešte niečo ako bimetal ktorý odpája kontakt ktorým je ešte odpájane niečo mimo fáz v práci to je bezpečnostný okruh.