Dvěřní spínač a zaznamenávání stavu na 99.9%

Napsal: 04 úno 2016, 12:11
od xeflex
Zdravím,

řeším do nového bytu takovou malou zabezpečovačku(jeden dveřní spínač - oknem nevleze jsme v 10. patře).

Potřeboval bych poradit jestli tak jak jsem to navrhnul je to dobře. Potřebuji aby stav rozepnutí a sepnutí byl 99.999999999% nejlepe 100%.

Délku od zařízení k dveřnímu spínači zatím nevím ale dám hranici max 100m. Planuji optické oddělení trasy od procesoru (použiji procesor STM).

Obrázek

za každou radu nebo zlepšení + připomínky budu hrozně rád. Děkuji

Napsal: 04 úno 2016, 12:31
od Cowley
Ja u svych zarizeni stavim opticke oddeleni, jako maji zarizeni QUIDO od Papoucha.

V jejich dokumentaci, co maji na webu, je zapojeni vstupu nakreslene.

Jde o podobne zapojeni, doplnene na vstupu LED a antiparalelni diodou a rezistorem.

Jsou samozrejme i slozitejsi zapojeni, napr. jako vstup do komparatoru s OZ, a sledovat i napr. vyvazeni pripojeni detektoru a detekovat tak i preruseni nebo zkrat na vedeni k vlastnimu detektoru, tak, jak je tomu u klasickych zabezpecovacich ustreden.

Napsal: 04 úno 2016, 12:45
od BOBOBO
Spoj koncák s domovním zvonkem a máš vystaráno .

Napsal: 04 úno 2016, 13:15
od xeflex
Cowley píše:Ja u svych zarizeni stavim opticke oddeleni, jako maji zarizeni QUIDO od Papoucha.
To složitější zapojení co mají zabezpečovací ústředny by bylo někde schéma? A děkuji za toho papouch tam mě nenapadlo se mrknout.

Napsal: 04 úno 2016, 13:16
od xeflex
BOBOBO píše:Spoj koncák s domovním zvonkem a máš vystaráno .
Tam je domovní zvonek tak v katastrofalnim stavu, že spíše tam není než je.

Napsal: 04 úno 2016, 13:24
od monterjirka
99% by nestačilo?

Jakmile se začneme u tak dlouhého vedení výrazně blížit 100%, je třeba vzít v úvahu i to, že se něco může naindukovat do dlouhého vedení, že tam může dojít ke zkratu na trase a tím k vyřazení koncového bodu.
Takže jednou z možností je odporově vyvážená smyčka. To znamená dát ke spínači odpor 1 kiloOhm a vyhodnocovat na konci jeho odpor. A aby to hlásilo jak přerušení smyčky, tak zkrat.
Další možností je napájet kontrolní vedení střídavým malým napětím, u spínače mít diodu a vyhodnocovat jestli prochází právě 1 půlvlna.

Jaká je konstrukce dveří? Ono se dá těmi nejlevnějšími "papundeklovými" projít a "neotevřít" je... Taková aku pilčička toho kraválu tolik nenadělá.
Pohybové čidlo je jistější...

Napsal: 04 úno 2016, 13:30
od xeflex
To s tím odporem bych bral (to mají i profesionální zabezpečovačky) ale jak vyhodnocovat na druhé straně odpor s odptickým oddělením? Dveře jsou v dobrém stavu, protipožární s kovovými zapatkami do futer.

Taky bych chtěl pořešit jaký kabel tam mám použít? Mám ještě možnost vybrat a dát do zdni enbo na zeď je to vcelku jedno nebo je tam rozdíl?

Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko Obrázek Děkuji za pochopení, Killroy

Napsal: 04 úno 2016, 15:51
od termit256
Pokud opravdu potrebujes 100m dlouhy drat, vyhodnot to hned u dveri a posli nejakym malym MCU pres RS485. Indikace zkratu a preruseni kabelu za to stoji.
Osobne mam nekolik km kabelu od desitek kontaktu bez galvanickeho oddeleni a neni s tim zadny problem. Nejdelsi kabel je ale jen neco pres 30m. Na vstupu mam transil a RC clen, a pak to jde primo pres multiplexer do MCU.

Napsal: 04 úno 2016, 21:19
od Habesan
Jestli to má být spolehlivé, tak mají být použity čtyři dráty, jeden kontakt spínací a jeden rozpínací.

Napsal: 05 úno 2016, 16:55
od Cowley
Co tkvi v takove spolehlivosti, Habesane ?

Napsal: 05 úno 2016, 18:15
od termit256
No je otazka jestli to chce spolehive ve smyslu ze to jednou namontuje a pojede to co nejdyl bez poruch. A nebo ze kdyz se tam cokoliv pokazi, okamzite to bude vedet. V pripade alarmu bych videl lepsi tu 2 variantu.

Napsal: 05 úno 2016, 21:38
od Habesan
Vyšší spolehlivost tkví v tom, že pokud jeden ten kontakt z jakéhokoliv důvodu zůstane viset v jednom stavu, tak uvidíš že se překlápí ten druhý a že máš začít hledat závadu.