Stránka 1 z 1

PIR čidlo - jak zkrátit dobu sepnutí

Napsal: 22 bře 2016, 18:04
od Fr33dom
Zdravím, potřebuji upravit PIR čidlo tak, aby při pohybu sepnulo jen na okamžik - fungovalo jen v impulzním režimu. Všechna prodávaná čidla mají nastavitelný minimální čas trimrem na cca 10s, zkoušel jsem různé změny odporů a kondíků co jsou za tímto trimrem, ale bez úspěchu - čidlo pak funguje dost prapodivně. IO v čidle má vybroušený model, takže datasheet neseženu.

Napsal: 22 bře 2016, 18:13
od Habesan
S vysokou pravděpodobností tam bude LM324 nebo BISS0001.
Vyhledej si je na Bastlírně a porovnej.

Signál s hladinou se na impuls pro obvody regující na hranu přeci převádí vazebním kondezátorem na výstupu.

Napsal: 22 bře 2016, 19:42
od monterjirka
Nebo si kup něco takového a dobastli si zbytek :D

http://aukro.cz/hc-sr501-ir-cidlo-pohyb ... 71680.html

U mamuta cca 4x dražší...

Napsal: 22 bře 2016, 19:44
od Cowley
Zalezi, zda z toho cidla potrebujes kratke impulsy opakovane v kratke dobe za sebou. Jinak lze dat za cidlo samostatny casovac, ktery ten 10s impuls s cidla zkrati na jediny treba 1s nebo na nekolik 1s behem trvani toho 10sekundoveho.

Napsal: 22 bře 2016, 22:12
od Fr33dom
Čidlo bude venku, takže musím upravit nějaké pro venkovní použití. Dát na výstup časovač v mém případě nemohu. Výstup čidla bude ovládat vstup venkovní IP kamery, která v případě pohybu pořídí snímek nebo krátké video. Kamera sice má možnost při pohybu v obraze provést nějakou úlohu, ale v nocni při IR přísvitu pokud prší nebo sněží tak mám za noc třeba 1000 snímků. Proto jsem se rozhodl pro PIR čidlo.

Zkusím projít ty datasheety a porovnám zapojení.

Napsal: 23 bře 2016, 20:28
od Cowley
Porad nevidim problem dat nekam do venkovni krabice mezi cidlo a kameru casove rele, ktere z prvotniho povelu z PIR udela ten kratsi startovaci pro kameru. Navic muze klidne PIR ovladat nejaky halogen ve svem standardnim puvodnim ucelu a kamera bude mit poradne co snimat.