Časové relé TX 320ZR(ZN)

Napsal: 10 kvě 2016, 19:56
od niko231
Nemá někdo z Vás schéma zapojení tohoto starého čas.relé, popřípadě vnitřní zapojení?
Děkuji za pomoc.

Napsal: 11 kvě 2016, 08:17
od Achab
Mám schéma TX11 pokud by to pomohlo, možná bude podobné. V provedení ZR a ZN je rozdíl:

ZR - zpožděný rozběh (přítah)
ZN - zpožděný návrat (odpad)

Napsal: 11 kvě 2016, 11:33
od niko231
TX11 mám také, TX320 má navíc vývod cívky A3 a vstupy B1,B2 a to nevím na co je.

Napsal: 11 kvě 2016, 13:44
od Achab
Svorky A (B) jsou ovládací čili se domnívám že A3 může být pro přímé sepnutí bez zpoždění. Případně některá provedení ZN mají zpožděný odpad po přivedení pomocného napětí. Další svorky mohou sloužit třeba pro dálkové nastavení nebo ukončení časování. Je to jenom možnost - žádné podrobnější informace o tomto relé nemám.

TX320 má rozsahy časů 0,2-2,5s; 1-10s; 8-80s; 64-640s. Některé svorky tedy musí sloužit k volbě rozsahu propojením.

Napsal: 13 kvě 2016, 13:46
od Lukar
Není tam náhodou HEF4541 ? Když zadáš do gůgla Časové relé TX 320ZR
najdeš tam i oprava tohoto relé na youtubku

Napsal: 15 kvě 2016, 00:52
od tempreader
niko231:
Možná Ti pomůže katalogový list TX320 BM - viz obr v příloze. (BM = "blikač")

sv. A3: u relé umožňujících použití na více (dvě) napájecích napětí slouží pro připojení "druhého" napětí (hodnoty najdeš na štítku na boku relé).

Nemám kat. list pro variantu ZR a ZN, takže následující je odhad (už je to móóóc dlouho co jsem s nimi pracoval):

TX320ZR (zpožděný rozběh) nemá svorky B1 a B2.

TX320ZN (zpožděný návrat) - na svorky B1 (sv.9) a B2 (sv.10) se přivádí signál pro zahájení časování (nemůže být odvozen od napájecího napětí jako u xxxxZR), tj. rozpojením B1-B2 se zahájí časování "zpoždění" rozpojení kontaktů.
Napájecí napětí A1 (sv.1) a A2 (sv.2) resp. A3 (sv.3) je připojeno trvale (relé musí být něčím napájeno v době časování po rozpojení ovládacího kontaktu).

Tato časová relé byla vždy na jeden časový rozsah (vyraženo na čelním štítku).

Napsal: 30 srp 2018, 17:07
od cabernet
Potreboval by som prosim vnutorne zapojenie (schemu) modulu casovaca TX11, resp. TX320.
Vdaka

Napsal: 30 srp 2018, 22:45
od mirku