Stránka 1 z 1

blokování digestoře-vypnutí

Napsal: 07 čer 2016, 22:20
od doktor365
Zdravím odborníky,syn měl dnes v bytě kontrolu na komín. Má plynový kotel. Zateplený byt,nová okna,byt po rekonstrukci.Dříve nebyla digestoř,teď ji tam má. Bylo mu doporučeno udělat blokaci digestoře při běhu kotle přes relé. Nemáte někdo nějaké zkušenosti jak to udělat ať nevymýšlím vymyšlené? Nějaké schéma? Dík Milan

Napsal: 07 čer 2016, 22:58
od jirkati
Docela typický problém v rekonstruovaných bytech, které se zaizolují, okna a dveře zatěsní a uvniř takového prostoru má pracovat kotel, který spotřebuje neuvěřitelné množství vzduchu, který někde musí vzít. Obvykle podtlak vznikající tahem komína způsobí nasávání vzduchu právě digestoří, větráním na WC a v koupelně. Při spuštění digestoře se poměry obrátí a vzduch pro digestoř se táhne z komínu kotle, jinak digestoř netáhne. Jedinou šancí je v rozvaděči osadit proudové relé, které bude blokovat chod kotle při zapnutí digestoře.
Samozřejmě je nejlepší přivést vzduch ke kotli zvenčí. Odpadne veškeré blokování a v bytě je mnohem tepleji, protože se nemusí ohřívat přisávaný vzduch.

Napsal: 07 čer 2016, 23:19
od doktor365
Nasávání má přivedeno z venku. V rozvaděči to nepůjde protože digestoř je napojena myslím z nějaké zásuvky.

Napsal: 08 čer 2016, 05:48
od BOBOBO
Jestli mu bylo JEN doporučeno a má přívod vzduchu z venku , tak ať se na to vybodne .

Napsal: 08 čer 2016, 06:17
od doktor365
Ano bylo mu doporučeno. Kotel ma v kuchyni a pod kotel ma priveden ještě privod vzduchu plastovym kanalem.

Napsal: 08 čer 2016, 08:07
od Achab
Pokud je přívod vzduchu do kotle dostačující tak blokování není nutné. U digestoře doma poznám snížený přívod vzduchu podle menšího otevření zpětné klapky (je viditelná z ventilační šachty).

Jestli je u kotle běžný spínací prostorový termostat tak by blokování šlo vyvést přímo z jeho svorek v kotli. Relé je ovšem potřeba někde umístit a propojit s kotlem a digestoří. Nabastlení relé přímo do kotle asi nelze doporučit kvůli ztrátě záruky. Takže by zřejmě bylo jednodušší to blokování pokud možno vynechat.

Napsal: 08 čer 2016, 13:54
od patex
Aký máš typ kotla ?

Napsal: 08 čer 2016, 14:04
od doktor365
vaillant vuw 200/3-5. Kotel už není v záruce.

Napsal: 08 čer 2016, 14:48
od patex
Viem že niektoré kotly Vaillant majú doplnkovú dosku ktorá obsahuje relé a to pri zapnutí digestora blokuje kotol. Blokovat uplne napajanie kotla nie je najlepšie riešenie a takisto cez izbový termostat nezablokuješ ohrev vody.Je ešte varianta že tvoj kotol má svorku burner off ktorú keď rozpojíš tak kotol je zablokovaný ale je potrebné overiť či pri opätovnom spojení svorky kotol nabehne alebo je potrebné vykonať reset.

Napsal: 08 čer 2016, 16:38
od jirkati
Ženské u plotny to nevysvětlíš, že buď kotel, nebo ona u vaření. Prostě vaří, tak chce odsávat, aby se v horních rozích místností nehromadila a nekondenzovala vlhkost, protože se bleskurychle objeví plíseň.

Napsal: 08 čer 2016, 18:32
od keemo
predpokladam spravne ze kotel je i pro ohrev teple vody?

Napsal: 09 čer 2016, 20:45
od doktor365
ano je i pro ohřev vody.