Stránka 1 z 1

Gosat GS 7056HDi, probíjí na kryt (brní)

Napsal: 05 črc 2016, 12:49
od oprtel
Zdravím všechny. Mám problém se satelitním přijímačem GS 7056HDi. V poslední době jsem zjistil, že probíjí na kryt - brní. Je napájen dvoužilovou šňůrou a probíjí i při přepólování zástrčky-proti zemi se rozsvítí doutnavka. Díval jsem se na spínaný zdroj, ale nemám schema zapojení a při měření měřákem jsem nezjistil galvanický svod. Může mi někdo poradit nebo poslat schema? Děkuji.

Napsal: 05 črc 2016, 13:13
od Achab
Napřed bych zkusil odpojit anténu a ostatní kabely jestli není napětí zavlečené odjinud.

Napsal: 05 črc 2016, 13:15
od mi-ro
Poradit můžu, nejedná se o závadu ale vlastnost. Nic neopravuj.

Napsal: 05 črc 2016, 13:40
od Achab
Může být, ale citelné napětí v některých případech může být i na anténním kabelu. Třeba přes kapacitu zdroje ve společném rozvodu. Někdy je zavlečeno určité napětí při nevhodném spojení některé části anténního rozvodu s PEN.

Napsal: 05 črc 2016, 15:09
od mi-ro
Pokud mu to "brní" na krytu, bude se jednat o kapacitní proud o napětí 1/2 sítě ze síťového filtru. Malé napětí vzniklé různými potenciály mezi PEN je tak malé, že ho nemůže dotekem poznat. Spíš je pozoruhodné, že nemá systém nikde galvanicky spojený s PEN. V takovém případě by"brnění" okamžitě zmizelo.

Napsal: 05 črc 2016, 15:29
od Hill
Ano, je to tak: nejsou-li plášť koaxiálu nebo kostra televizoru (nebo obojí) spojené se zemí, brnět to bude.
Přesněji - bude to brnět vždy v případě, že k tomu není připojený žádný kabel, který by měl přímo nebo přes nějaké zařízení kontakt na zem nebo vodič PE v zásuvce. Jak píše Mi-ro, jde o normální kapacitní proud, přírodní jev, neškodný...

Nemusí být tak neškodný sám sobě, pokud nepropojuješ kabely v pořadí podle návodu: napřed připojit signálové kabely a teprve pak síťové šňůry do zásuvky. Jinak si koleduješ o průraz některé citlivé součástky v přijímači nebo v televizi.
To je věc, kterou musíš mít na paměti, jinak nezbývá nic, co bys musel řešit.

Napsal: 05 črc 2016, 16:33
od Achab
Je to tak, ale měl jsem na mysli že na anténě se někdy může objevit zavlečené napětí vlivem dočasné nebo trvalé závady elektroinstalace. Odpojením antény se to snadno zjistí.

Například v mnohých lokalitách JM se pořád často vyskytuje zemnění, nulování, napěťové chrániče a jejich dovolené i nedovolené kombinace vedle sebe. Záměnu N, PE nebo PEN zvlášť u kutilských "oprav" a předělávek jsem viděl několikrát. V některých případech může být zavlečené napětí docela citelné.

Napsal: 05 črc 2016, 16:33
od oprtel
Pro upřesnění - tato věc se projevila nedávno sat.přijímač jsem zapojil samostatně, bez anténních svodů, bez scartů.

Napsal: 05 črc 2016, 17:34
od mi-ro
A jsme doma. :D To potvrzuje vše předchozí.