Mám tři samostatné SSR, zapojené na tři fáze, ovládané 24V DC a za nima zapojené triaky.

Jedno SSR odmítá sepnout (i když kontrol dioda se rozsvítí). Pokud se za SSR úplně vypojil triak, SSR spínalo bez probléma.
Vyzkoušel jsem bez úspěchů vše možné i nemožné, až jsem nakonec zjistil, že SSR je na přívodu napojné na stejnou fázi jako ovládací trafo a vyzkoušel přepojit SSR na sousední fázi a začalo krásně spínat, zato přestalo samozřejmě spínat sousední SSR, nyní napojené na stejnou fázi s trafem.
Jak co nejednodušeji vyřešit tento problém, který netuším proč vznikl?? Triak vydává takové rušení i zpětně po fázi...

A provozovat dvě SSR na jednu fázi opravdu nechci, přetížilo by to sít.

Děkuji.

Napsal: 05 črc 2016, 21:57
od procesor
Bez schémy zapojenia ti ťažko poradiť.

Napsal: 06 črc 2016, 09:29
od Nero
Posílám schéma.

Napsal: 06 črc 2016, 09:35
od Nero
SSR AR je relé aurduino 12DC/24DC (PID by neutáhl přímo 3 SSR)
Při sepnutí zkratovací spínače Z1-3 a tím vyřazení triaku pro průtok proudu, ani v tomto případě nesepne hlavní SSR1. (i když kontol dioda na SSR svítí)
SSR1 sepnulo jen při úplném fyzickém odpojení triaku nebo přepojení na sousední fázi L2.

Napsal: 06 črc 2016, 10:06
od masar
Napětí 24V= musí být vyhlazené, nejen usměrněné. A je to takový problém zakreslit usměrňovač do schematu? :wink:

Napsal: 06 črc 2016, 10:25
od Nero
Usměrnovač - můstek je přímo součástí profi trafa Legrand na DIN lištu.
Takže by celý problém mohlo způsobovat ovládací DC 24V??
Ale že tedy kontrol dioda na SSR1 svítí, jakoby ovládací okruh s foto diodou v SSR1 byl funkční...

Napsal: 06 črc 2016, 10:33
od masar
Tak jsi měl použít schematickou značku pro zdroj a ne pro transformátor.
A že LED dioda svítí v obvodu ss pulsujícího proudu? To je objev?
:wink:

Napsal: 06 črc 2016, 12:18
od bum
Stejné ovládání pomocí SSR na spínání topených spirál jsem kdysi dělal s PIC který spínal tranzistor a ten poté 24V do vstupů SSR. SSR jsem použil co je fotografii ten má již triak v sobě. Napájení topných spirál je 230VAC na přívodech L1, L2, L3 jsou osazeny odrušovací filtry.
Jaký typ SSR jsi použil?, můžeš nakreslit pouze to ovládání triaku tím SSR?.

Napsal: 06 črc 2016, 17:16
od medulin
Nechápu tu cívku s nápisem Triak ve schématku.
Pokud máš SSR se spínáním v 0V a díky nevyhlazení ovládacího napětí toto napětí také ve stejný okamžik spadne na 0V tak je jasné že SSR nikdy nesepne i když na něm LEDka svítí. Ta LEDka signalizuje že je přítomno ovládací napětí, ale v okamžiku kdy se SSR chystá sepnout tak ovládací napětí na okamžik spadne na 0V, ale to bliknutí na LEDce očima neuvidíš a také bude zřejmě fitrované napájecím obvodem LED v SSR.

Napsal: 06 črc 2016, 22:52
od Nero
Ta cívka s nápisem triak, tj. jednoduché...spěchal jsem s tím nakreslením, až tak, že jsem ten první triak zapoměl nakreslit a uvědomil jsem si to ve chvíli, kdy jsem právě kreslis tu cívku, která původně měla značit spirálu top. tělesa... :D

Zkoušel jsem ted paralelně na výstup zdroje 24DC/1A zapojit kondík 100uF/35V , ale napětí poté vyskočilo na 42V ... asi to bude chtít vybrakovat někde nějakou vhodnou tlumivku a zapojit ??
(SSR1 zapojením kondíku seplo a funguje)

Napsal: 07 črc 2016, 06:17
od procesor
Stabilizátor 7824 s malým chladičom, aby to uchladilo stratu cca 1...3W. Záleží od typu tých "zatĺkaných" SSR.

Napsal: 07 črc 2016, 20:04
od TAKJAN
Nezapojují se vstupy-ledky do serie?

Napsal: 07 črc 2016, 21:21
od Nero
Do série by vstupy SSR asi velmi těžko fungovaly...
navíc mám ještě jednotlivé vstupy SSR ovládaná samostatně spínači, což není v nákresu zakresleno :D

Napsal: 08 črc 2016, 20:25
od TAKJAN
Vstup-INPUT LED v optočlenu. Tak jsme to dělali. Limitem bývá proud ledky, takže do serie.