Jak zapojit kabely do zásuvky, která vede na dvě dvojzásuvky
Napsal: 26 úno 2017, 21:30
Dobrý den,
prosím o radu.
V pokoji mám 3 bytové zásuvky /1 x jednoduchá a z ní vedou kabely na dvě dvojzásuvky, které jsou cca. 2 metry od sebe/.
V poslední dvojzásuvce /foto/ byl zapojen přímotop /přímotop Dimplex/ o odběru 2 Kw.
/přímotop jsem měnil před několika měsíci a protože jsem neměl vhodný kabel, nezapojil jsem přímotop napřímo přes spojovací krabici ke kabelu od jističe, jak bylo zapojeno původně. Ale zapojil jsem zástrčkou přímo do zásuvky. Kabel ze zástrčkou byl v přímotopu už instalovan. Přímotop tak fungoval měsíce .../
Když přímotop přestal fungovat, poslední dvojzásuvku /č.3 na fotce/ jsem proměřil a zjistil, že zásuvka nefunguje. Vedlejší dvojzásuvka stále fungovala, stejně tak jednoduchá zásuvka u vstupu do pokoje.
Vypnul jsem jistič zásuvek /před manuálním vypnutím jističe nebyl jistič automaticky shozen, stále byl v poloze nahoře - zapnut/.
Poslední dvojzásuvku i vedlejší dvojzásuvku jsem odkryl a kontroloval dotažení šroubů, vše bylo ok.
Zapnul jistič a dvojzásuvky fungovaly.
Do poslední dvojzásuvky jsem zapojil horkovzdušnou pistoli (1,5 Kw) a po cca. 10 minutách přestala zásuvka opět fungovat.
Vedlejší dvojzásuvka stále fungovala, stejně tak jednoduchá zásuvka u vstupu do ložnice fungovala...
Vypnul jsem jistič.
Odkryl jsem jednoduchou zásuvku u vstupu do pokoje a její plastový vnitřek byl značně ohořelý /foto/.
Vypojil jsem žíly kabelu z ohořelé zásuvky a zapnul jistič.
Dvě dvojzásuvky poté nefungovaly, tzn. předpokládám, že vycházejí z jednoduché zásuvky u vstupu do pokoje.
Všechny zásuvky v bytě jsem pak kontroloval a byly dotaženy.
Z té dvojzásuvky č. 3 už přímotop napájen není! Ihned co jsem objevil závadu /vyhořelou zásuvku/ jsem koupil kus kabelu a přímotop propojil v krabici do které vede kabel od jističe pro topení. Tak jak to má být správně propojeno a bylo původně než jsem původní přímotop měnil za jiný.
Měřeny kabely za jednoduchou zásuvkou u vstupu:
Kabel č.2 /černý/ je FÁZE. Měřeno dvoupólovou zkoušečkou - Vadaskou,
žádný další kabel už není fáze.
Kabel č.2 - /černý - fáze/ a kabel č.3 /zeleno žlutý/ jsou při dotyku konekt orů Vadasky pod proudem 230 V.
Otázky:
1) Jak zapojit správně žíly kabelu do jednoduché zásuvky když jsou z této rozvedeny další dvě dvojzásuvky?
/Viz. fotografie vnitřku zásuvky. Oba černé kabely /č.1 je...?, č.2 je fáze/ byly zapojeny do díry zásuvky vlevo, zelenožlutý kabel č.3 do otvoru vpravo. Zelenožlutý kabel č.4 byl asi na zemnící kolík nahoru - viz. ohořelé místo zásuvky.../
2) Způsobilo vyhoření jednoduché zásuvky /č.1 na fotce/ zapojení přímotopu do dvojzásuvky /č.3/ a proč?
3) Nebo mohl být v jednoduché zásuvce špatný kontakt žíly kabelu/ů už před zapojením přímotopu do dvojzásuvky č.3?
/Žíly se do těchto typů zásuvek totiž zacvakávají, nešroubují .../
Proč pak ale dále fungovala vyhořelá zásuvka č.1 a přestávala fungovat dvojzásuvka č.3?
Děkuji předem za odpovědi.
prosím o radu.
V pokoji mám 3 bytové zásuvky /1 x jednoduchá a z ní vedou kabely na dvě dvojzásuvky, které jsou cca. 2 metry od sebe/.
V poslední dvojzásuvce /foto/ byl zapojen přímotop /přímotop Dimplex/ o odběru 2 Kw.
/přímotop jsem měnil před několika měsíci a protože jsem neměl vhodný kabel, nezapojil jsem přímotop napřímo přes spojovací krabici ke kabelu od jističe, jak bylo zapojeno původně. Ale zapojil jsem zástrčkou přímo do zásuvky. Kabel ze zástrčkou byl v přímotopu už instalovan. Přímotop tak fungoval měsíce .../
Když přímotop přestal fungovat, poslední dvojzásuvku /č.3 na fotce/ jsem proměřil a zjistil, že zásuvka nefunguje. Vedlejší dvojzásuvka stále fungovala, stejně tak jednoduchá zásuvka u vstupu do pokoje.
Vypnul jsem jistič zásuvek /před manuálním vypnutím jističe nebyl jistič automaticky shozen, stále byl v poloze nahoře - zapnut/.
Poslední dvojzásuvku i vedlejší dvojzásuvku jsem odkryl a kontroloval dotažení šroubů, vše bylo ok.
Zapnul jistič a dvojzásuvky fungovaly.
Do poslední dvojzásuvky jsem zapojil horkovzdušnou pistoli (1,5 Kw) a po cca. 10 minutách přestala zásuvka opět fungovat.
Vedlejší dvojzásuvka stále fungovala, stejně tak jednoduchá zásuvka u vstupu do ložnice fungovala...
Vypnul jsem jistič.
Odkryl jsem jednoduchou zásuvku u vstupu do pokoje a její plastový vnitřek byl značně ohořelý /foto/.
Vypojil jsem žíly kabelu z ohořelé zásuvky a zapnul jistič.
Dvě dvojzásuvky poté nefungovaly, tzn. předpokládám, že vycházejí z jednoduché zásuvky u vstupu do pokoje.
Všechny zásuvky v bytě jsem pak kontroloval a byly dotaženy.
Z té dvojzásuvky č. 3 už přímotop napájen není! Ihned co jsem objevil závadu /vyhořelou zásuvku/ jsem koupil kus kabelu a přímotop propojil v krabici do které vede kabel od jističe pro topení. Tak jak to má být správně propojeno a bylo původně než jsem původní přímotop měnil za jiný.
Měřeny kabely za jednoduchou zásuvkou u vstupu:
Kabel č.2 /černý/ je FÁZE. Měřeno dvoupólovou zkoušečkou - Vadaskou,
žádný další kabel už není fáze.
Kabel č.2 - /černý - fáze/ a kabel č.3 /zeleno žlutý/ jsou při dotyku konekt orů Vadasky pod proudem 230 V.
Otázky:
1) Jak zapojit správně žíly kabelu do jednoduché zásuvky když jsou z této rozvedeny další dvě dvojzásuvky?
/Viz. fotografie vnitřku zásuvky. Oba černé kabely /č.1 je...?, č.2 je fáze/ byly zapojeny do díry zásuvky vlevo, zelenožlutý kabel č.3 do otvoru vpravo. Zelenožlutý kabel č.4 byl asi na zemnící kolík nahoru - viz. ohořelé místo zásuvky.../
2) Způsobilo vyhoření jednoduché zásuvky /č.1 na fotce/ zapojení přímotopu do dvojzásuvky /č.3/ a proč?
3) Nebo mohl být v jednoduché zásuvce špatný kontakt žíly kabelu/ů už před zapojením přímotopu do dvojzásuvky č.3?
/Žíly se do těchto typů zásuvek totiž zacvakávají, nešroubují .../
Proč pak ale dále fungovala vyhořelá zásuvka č.1 a přestávala fungovat dvojzásuvka č.3?
Děkuji předem za odpovědi.