Problem s portom
Moderátor: Moderátoři
Problem s portom
Nevie niekto prečo keď nastavujem jednotlivé bity portu A týmto spôsobom tak sa vždy ostatné vynulujú?
PORTAbits.RA1 = 1;
PORTAbits.RA0 = 1;
Keď to robím s iným portom napr. s portC tak to funguje a ostatné bity niesú ovplyvnené.
MPLABX,PIC18F258, Jazyk c, XC8
PORTAbits.RA1 = 1;
PORTAbits.RA0 = 1;
Keď to robím s iným portom napr. s portC tak to funguje a ostatné bity niesú ovplyvnené.
MPLABX,PIC18F258, Jazyk c, XC8
Také nezapomeň na nastavení registru ADCON1, jeho nejnižší 4 bity rozhodují o nastavení pinů jako analogové nebo digitální vstupy. Instrukce, nastavující jednotlivé bity, je typu Read-Modify-Write, a "analogové" vstupy čte jako log.0, takže je na výstup jako log.0 také vrátí.
Hodnota PCFG3:PCFG0 = 011x pro všechny piny jako digitální I/O (viz datasheet).
Hodnota PCFG3:PCFG0 = 011x pro všechny piny jako digitální I/O (viz datasheet).
Masar ma predbehol, takže k tomu zápisu do portu...
Zápis do PORTA a absoutne totožný so zápisom do LATA.
LAT register je primárne určený na držanie posledne zapísanej hodnoty do portu, pre operácie READ-MODIFY-WRITE.
Takže čítanie PORTA vráti stav I/O vstupov, zatiaľ čo čítanie LATA vráti poslednú zapisovanú hodnotu.
Toto aj tak nerieši moju otázku. Môj problém zrejme tkvie v útrobách jazyka C, pretože ten nemá implementovanú podporu práce s bitmi.
Zápis do PORTA a absoutne totožný so zápisom do LATA.
LAT register je primárne určený na držanie posledne zapísanej hodnoty do portu, pre operácie READ-MODIFY-WRITE.
Takže čítanie PORTA vráti stav I/O vstupov, zatiaľ čo čítanie LATA vráti poslednú zapisovanú hodnotu.
Toto aj tak nerieši moju otázku. Môj problém zrejme tkvie v útrobách jazyka C, pretože ten nemá implementovanú podporu práce s bitmi.
Mikrokontroléry PIC ovládam lepšie ako "otčenáš", takže akékoľvek problémy s nastavením nepripadajú do úvahy. Samozrejme že porty môžem nastavovať pomocou XOR a masky alebo inline assemblerom alebo týmto zaužívaným paskvilom, pardon makrom SETBIT(v, b) (v = (v | (1 << b))).
Mňa by skôr zaujímala nejaká fundovaná odpoveď na úrovni definície datového typu a prečo to prekladač nedokáže spolknúť.
Vo finále preladač generuje celé sekvencie príkazov ale prečo proste nevygeneruje BSF PORTA,1 a hotovo. Naháňam skrátka rýchlosť.
Okrem toho som zistil že konštrukcia PORTbits.Rxx = 1 nefunguje na žiadnom porte.
Mňa by skôr zaujímala nejaká fundovaná odpoveď na úrovni definície datového typu a prečo to prekladač nedokáže spolknúť.
Vo finále preladač generuje celé sekvencie príkazov ale prečo proste nevygeneruje BSF PORTA,1 a hotovo. Naháňam skrátka rýchlosť.
Okrem toho som zistil že konštrukcia PORTbits.Rxx = 1 nefunguje na žiadnom porte.
Tak doucit sa lepsie pICka.
#define rdsdat PORTAbits.RA5
Potom funguje toto aspon na c18prekladaci od mikrocipu 18f452
rdsdat=1;
rdsdat=0;
Tak ze by som pozrel vsetky registre ktore stym suvisia na porteA urcite na nieco prides.
Ak tamn ebude bcf bsf ale nejaka praca cezregistre tak budes ma problem RWM
#define rdsdat PORTAbits.RA5
Potom funguje toto aspon na c18prekladaci od mikrocipu 18f452
rdsdat=1;
rdsdat=0;
Tak ze by som pozrel vsetky registre ktore stym suvisia na porteA urcite na nieco prides.
Ak tamn ebude bcf bsf ale nejaka praca cezregistre tak budes ma problem RWM
Vyriešené.
Práve že na MCC18 mi program bez problému behal. Prešiel som na Mplabx a prekladač XC8, kde mi prekladač generoval neustále nejakú masku ktorá bola zle nastavená. Nainštaloval som najnovšiu verziu XC8 a voaláá zrazu sa vygeneruje namiesto masky inštrukcia BSF.
Ktohovie či vo free móde niesú nejaké obmädzenia tohto druhu.
Dočítal som sa že aj optimalizácia kódu je vo free móde nejaká ubohá.
Práve že na MCC18 mi program bez problému behal. Prešiel som na Mplabx a prekladač XC8, kde mi prekladač generoval neustále nejakú masku ktorá bola zle nastavená. Nainštaloval som najnovšiu verziu XC8 a voaláá zrazu sa vygeneruje namiesto masky inštrukcia BSF.
Ktohovie či vo free móde niesú nejaké obmädzenia tohto druhu.
Dočítal som sa že aj optimalizácia kódu je vo free móde nejaká ubohá.
Nechápu. úroveň vstupu přece určuje výstup z toho senzoru.Chci připojit ir senzor...dá se to nějak přepnout, aby byl v 0
(Např. senzor https://www.postavrobota.cz/IR-prijimac ... B-d407.htm ).
Nepřipojený vstup nemá definovanou žádnou úroveń. (Není na něm žádné napětí.)když nastavím pin jako vstupní je nastaven v 1
Na vstupu žádné úrovně nenastavujeme, jenom detekujeme jaká úroveň je k němu připojená zvenku.
Vstup si můžeš představit jako nikam nezapojený gate mosfetu.
Pokud přece jenom potřebujeme aby se vstup neocitl "ve vzduchu", např. při použití tlačítka, tak k němu musíme připojit odpor k plusu nebo k zemi (pull-up nebo pull-down).
Ale to není tento případ.
Pokud má např. výstup senzoru v klidu úroveń '1' tak jakou logiku má chtít aby na vstupu mikroprocesoru byla '0'?