Co to je TL20 - dekáda?

Napsal: 07 bře 2017, 17:23
od wlezley
Dobrý den, neznáte někdo? Strejda google toho moc neřekl a na tom je jen znak metry Blansko, Made in Czechoslovakia a TL20.

Napsal: 07 bře 2017, 17:31
od serviceman
TL 20 je Proudové měřící trafo K, L (100, 50, atd) vstup; k,l výstup

Pro porovnání více obrázků TL 10.

Edit. Odkazy jsou správně.

Napsal: 07 bře 2017, 17:51
od wlezley
Díky, odkazy sice směrují jinam ale věřím ti :-)

Napsal: 08 bře 2017, 11:29
od FERYACT
Soudruzi z Metry nezapomněli zkratovací kontakt sekundáru k-l.Páčka je umístěná tak aby na ni nikdo nezapomněl.

Napsal: 08 bře 2017, 22:56
od Celeron
FERYACT píše:Soudruzi z Metry nezapomněli zkratovací kontakt sekundáru k-l.Páčka je umístěná tak aby na ni nikdo nezapomněl.
Měl bys to vysvětlit, určitě je tu hodně lidí, co netuší o čem je řeč a k čemu ta páčka, případně klema na proudovým trafu vlastně je. :wink:

Napsal: 08 bře 2017, 23:20
od wlezley
Díky Celeron, někteří netuší, k čemu je to i bez páčky :-) Jen je mi líto to poslat na SD.

Napsal: 09 bře 2017, 08:37
od serviceman
Na SD to opravdu není. Tato trafa se stále používají. Konkrétně TL 20.

Napsal: 09 bře 2017, 09:54
od FERYACT
Když mne Celeron vyzývá abych se ke zkratování k-l blíže vyjádřil, když jsem to nakousl, tak doplňuji.Měřící transformátor proudu musí mít zkratovaný sekundár už při připojení K-L do obvodu.Při rozpojení sekundáru PT se všechna magnetická energie železa vybije do sekundáru a může dojít k průrazu vinutí.Tolik je dnešního čtení.

Napsal: 09 bře 2017, 13:29
od mtajovsky
A proč to není nutné pro "neměřící", myšleno běžná napájecí, trafa?

Napsal: 09 bře 2017, 13:45
od FERYACT
Pane mtajovský.Vy jste se skutečně ptal na to proč nejsou běžná trafa vybavena na sekundáru zkratovacím zařízením?To je dotaz mimo vaši úroveň.Asi špičkujete.

Napsal: 09 bře 2017, 14:08
od mtajovsky
Ano, trochu jo :) , protože vaše vyvětlení je správné co se týče důsledků, ale není přesné, co se týče příčin.

Příčinou je režim, ve kterém měřící trafa proudu pracují (na rozdíl od běžným napětových napájecích traf). Proudové měřící trafo je napájeno zdrojem proudu, nejčastěji představovaným silovým obvodem s velkou rezervou napětí - v dané konfiguraci se to blíží zdroji konstatního proudu. Když se podíváme na náhradní schema transformátoru, tak vidíme příčnou (poměrně velikou) magnetizační indukčnost. U napěťového trafa je primární napětí na tuto indukčnost připojeno, teče přes ni magnetizační (malý) proud a nic se při rozpojených sekundárních svorkách neděje. Zapojíme-li ovšem trafo na zdroj konstatního proudu, jak jsem popsal výše, bude najednou na magnetizační indukčnosti veliké napětí dané součinem její reaktance a tohoto primárního (měřeného) proudu. Měřený proud totiž při rozpojeném sekundáru nemá jinou cestu, než právě přes magnetizační indukčnost. A tento proud, jak víme, bývá velký, často stovky i tisíce ampér. Co se týče napětí na sekundáru, situace se ještě zhorší, protože měřící trafa proudu transformují proud směrem dolů, to zamená, že napětí naopak transformují nahoru. Při rozpojeném sekundáru je na něm tedy takto veliké napětí a lehce dojde k průrazu sekundárního vinutí, jak jste popsal.

V uvedeném popisu jsem vynechal vliv rozptylového pole, ale to na principu věci mnoho nemění.

Napsal: 09 bře 2017, 14:45
od FERYACT
Pane mtajovský.Mne učili pánové Krejčí a Kábele kteří vydali učebnici pro střední školy.Možná že ty učebnice znáte.Moje vysvětlení nebylo důkladné,neumím rychle psát.
Lze snad dodat, že magnetizační proud může být při použití speciálních mag.materiálů i 5%.Mag.proud se drasticky zvětší při rozpojení sekundáru.Napětí k-l může dosáhnout kilovoltů a ohrozit obsluhu. Může prý dojít k remanenci jádra.