výpočet zatížení měděné pásoviny

Napsal: 04 dub 2017, 10:49
od vavy
Zdravím všechny zkušené bastlíře.
Mám měděnou pásovinu(3mm tlustou) a budu přes ní tahat cca 300A/30V
Potřebuji nějak zjistit proudové zatížení na mm2.
A z toho pak vypočítat šířku pásoviny.
Hledal jsem v normě 33200-5-53.Tam je to bráno jako holé nebo izolované vodiče na izolátorech(položka 36) druh uložení G.
Otázka je jestli vůbec hledat v normě pro instalace...
U traf se třeba počítá 3A na 1mm2.
Ale toto bude umělá zátěž pro spínaný zdroj...

Napsal: 04 dub 2017, 11:01
od serviceman
Proud jako proud. Je to otázka chlazení. Bude to vinuté jako trafo, nebo jak?

Napsal: 04 dub 2017, 11:22
od vavy
Bude to pouze jedna pásovina na plus a jedna na mínus volně ložená v prostoru...Na konci té pásoviny bude nějaká elektronika, která to bude zatěžovat...Zdroj proudu bude těch cca 300A při cca 30V.

Napsal: 04 dub 2017, 11:25
od serviceman
Ze školy si pamatuji 12A/mm² pro volně zavěšený drát na telegrafním sloupu. Předpokládám, že kulatý. Pásovina má ale větší obvod, tedy lepší chlazení, a dovolila by patrně i trochu větší proudovou hustotu. Plech by byl ideální.

Napsal: 04 dub 2017, 11:56
od Bernard
Měrný odpor mědi ρ je asi 17 mΩ·mm²/m. Odpor vodiče je potom R=ρ·l/S.
Potřebuješ dosáhnout odpor 30/300=0,1 Ω, z toho vyjde poměr délky a průřezu:
l/S = 5,9 [m, mm²]
Pro těch 15 A/mm² potřebuješ průřez 20 mm² a délku 118 m. Měď není moc vhodná jako odporový drát.

Napsal: 04 dub 2017, 11:57
od rnbw
To nema byt zataz, ale vodic na pripojenie zataze.

Napsal: 04 dub 2017, 12:25
od Bernard
Aha. Tak potom je tam ten údaj 30 V matoucí.

Napsal: 04 dub 2017, 15:53
od vavy
Ano ta pásovina nebude ta zátěž...
Tou se to bude jen připojovat...

Napsal: 04 dub 2017, 18:03
od TAKJAN
V katalogu rozvaděčů (třeba OEZ) najdeš rozměry pásovin, zatížení a volbu izolátorů pro zkratovou odolnost.

Napsal: 04 dub 2017, 20:46
od BOBOBO
Zásadní otázka zde bude čas zatížení a na čem leží . Pokud ti nevadí 100°C odhadnu 40A .

Napsal: 04 dub 2017, 23:02
od kulikus
Pro 12A/mm2 při 300A a tloušťce měděnného pásku 3mm vychází šířka 8,3mm. Měď je výborný vodič tepla, snese větší proudovou hustotu než telegrafní drát. Takže bych se nebál použít i menší šířku, třeba 7 mm.

Napsal: 05 dub 2017, 12:47
od barnodaj
Myslím, že zásadní otázka je délka toho vodiče a dovolený nebo předpokládaný úbytek na vedení, potom se dá vypočítat potřebný průřez a z něj vydělením 3 šířku té pásoviny.

Napsal: 05 dub 2017, 13:36
od Celeron
Chlapci, nechci Vám do toho kecat ale podle profi tabulek pro výrobu elektrických rozváděčů je pro 325A doporučována pásovina 20/5 mm.
To je pouhých 3,25 A/mm2.
Ptal jsem se rozváděčovýho konstruktéra z fy MSP a ono to je nejen o A/mm2 ale taky o dynamických silách při zkoušce zkratový odolnosti, ploše ochlazování , okolní teplotě ale taky třeba o zeslabení průřezu v místě provrtání pro odbočku a pod.
Asi vědí, proč tam ty průřezy dávají i když cena Cu není zrovna malá.

Napsal: 05 dub 2017, 16:23
od p32
Nechci vám do toho taky moc kecat, ale jeden sedlák mi tady na kalkulačce spočítal, že při 10 A na průřez 1,5 mm² mu vychází x = 1,5/10 = 0,15 a že pro 16A mu potom vyjde x * 16 = 0,15 * 16 = 2,4 mm² a pro 300A mu zase vyjde x * 300 = 0,15 * 300 = 45 mm².
Což by prej mělo znamenat při síle 3 mm šířku pásku 15 mm a více. A prej to může být i na 31,5 V. :lol:
Já jsem toho názoru, že minimálně toto stačit musí, když ty průřezy na 16A a 10A taky stačí (pro stejné podmínky), ale použít větší průřez prý neuškodí. :lol:

Napsal: 12 dub 2017, 16:51
od kulikus
10A na 1,5mm2 průřezu je 6,67A/mm2, to je obvyklé pro kabely do zdi. Pásovina nemá izolační plášť a tak je lépe chlazená - snese tedy větší proudovou hustotu.