Stránka 1 z 1

Časový spínač

Napsal: 10 čer 2017, 16:29
od jerab
Řeším zvláštním způsobem spínač který mě sepne zátěž na cca 1 min.po libovolné době a zajímá mě,zda to bude v této sestavě fungovat.Pro libovolnou dobu prodlevy,použiju mech.časový spínač do zásuvky který bude napájet koupený čas.spínač na ventilátor,který jde nastavit od nuly do 25min.Tento spínač má 3mody spínání.Mod B sepne po přerušení napájení na svorce T což zajistí spínač v zásuvce,který má nejkratší čas 15min.a takto se to bude opakovat.Přikládám foto spínače pro vent.

Napsal: 10 čer 2017, 17:19
od hakamusai
Chceš po tom časovým spínači aby vyplo po uplynutí nastavený doby ?
To by byla varianta (výrobní nastavení),

Napsal: 10 čer 2017, 17:59
od jerab
Časový spínač vypne po uplynutí nastavené doby na spínači ventilátoru.Toto zajistí prostřední mod.Tovární nastavení je horní A.

Napsal: 10 čer 2017, 18:06
od jerab
Popis spínače

Napsal: 10 čer 2017, 19:27
od Achab
V módu "B" by to fungovat mělo. Ovšem ventilátor spustí i krátkodobý výpadek napětí ze spínací zásuvky. Pokud to není žádoucí měla by být spínací zásuvka napájena ze stejného obvodu jako časovač a ventilátor.

Napsal: 10 čer 2017, 20:30
od hakamusai
Otázkou je jak se přesně relé chová vstup signálu T a pokud signál není.Z toho popisu to není patrno.
Vhodnější by bylo použít jiný časový relé.

Napsal: 10 čer 2017, 20:33
od jerab
Tak v tom jsem potřeboval mít jistotu.Výpadek proudu nevadí ! Díky.

Napsal: 10 čer 2017, 20:42
od jerab
Souhlasím s Achabem!
hagamusai-pravděpodobně jsi nepochopil můj návrh spínání ventilátoru :D

Napsal: 10 čer 2017, 21:00
od Achab
Pokud jsem to správně pochopil tak je to běžný časovač třeba na ventilátor WC, v základním zapojení ovládaný obyčejným vypínačem. Při obvyklém použití se počítá s napájením z jedné společné fáze.
Pozor na to - napájení vstupu "T" z jiné fáze nemusí být u některých typů přípustné, mohlo by dojít ke zničení časovače :!:

Mód "A" neodpovídá požadavku 1 minuty chodu po 15-ti minutách. Ventilátor by běžel po celou dobu sepnutí spínacích hodin (15min) plus nastavený čas.

Napsal: 10 čer 2017, 21:21
od hakamusai
jerab> jo,pochopil jsem to jinak.Myslel jsem že to budeš časově spínat něčím dalším a tohle má sloužit pro omezení doby běhu něčeho. Já měl spíš v hlavě jednofunkční časové (CRM-81J a pod.) relé ,kdy po zapnutí napájecího napětí vypne(přepne kontakty) dle nastavenýho času.
To je jedno. :)

Napsal: 11 čer 2017, 08:40
od jerab