TTL koder

Měřáky, automatizační technika, regulační technika

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
zvaty
Příspěvky: 1160
Registrován: 08 lis 2006, 01:00
Bydliště: Šumperk

TTL koder

#1 Příspěvek od zvaty »

Zdravím. Poradi mi někdo jaké použít logické obvody TTL pro sestavení této logiky?
Přílohy
IMG_20170614_075815437.jpg
(186.12 KiB) Staženo 255 x

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#2 Příspěvek od termit256 »

Pokud jsou A a B vstupy a ten horni radek vystup, hledej pod heslem kvadraturni dekoder. Delaji se na to i specialni obvody.

Uživatelský avatar
zvaty
Příspěvky: 1160
Registrován: 08 lis 2006, 01:00
Bydliště: Šumperk

#3 Příspěvek od zvaty »

Ano je to kvadraturni. Ale chci to sestavit zobyčejných logických obvodů TTL. Spěchá to. Není čas na objednání něčeho speciálního.

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#4 Příspěvek od EKKAR »

Spíš bych si tipnul, že to je opačnej problém - ten horní průběh s popiskem "≈300kHz" jsou "hodiny" neboli nějakej vstupní signál a z něj se mají nějakým způsobem vyselektovat ty dva dolní o ∏/2 vzájemně posunutý průběhy. Mělo by to jít vyřešit obvodem složeným ze dvou obvodů zvanejch "flip-flop" neboli bistabilní klopný obvod = čítač do 4 (nebo přímo integrovaným čítačem) a za něj zapojeným dekodérem na 1 ze 4. Z výstupů dekodéru pak zapojit jednoduchý diodový "hradlo" definující výstupní průběh. Možno doplnit jak zvedací, tak zatěžovací odpory pro případnou požadovanou výchozí úroveň výstupů, možno doplnit i další obvody pro úpravu strmosti hran nebo i pro změnu úrovně. Nic není časově závislý, teoreticky to může šlapat až do kmitočtů hraničících s hranicí schopnosti hradel stíhat se překlápět (u obyčejnejch TTL desítky MHz).
Víc nelze bez další informace po přesným účelu zapojení ze strany tazatele dodat.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
zvaty
Příspěvky: 1160
Registrován: 08 lis 2006, 01:00
Bydliště: Šumperk

#5 Příspěvek od zvaty »

Je to případ, že A a B jsou výstupy. Problém je ale v reverzaci. Je to do aplikace pro CNC pohon.

Uživatelský avatar
serviceman
Příspěvky: 4005
Registrován: 09 črc 2013, 02:00

#6 Příspěvek od serviceman »

A - dvě "déčka" za sebou, B - z prvního déčka se negovaný signál znovu podělí dvěma, čili jedno další "D".
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#7 Příspěvek od termit256 »

Na reverzaci tam musis mit jeste udaj o smeru. Osobne bych to resil pomoci MCU, aby to nebyl takovy orloj.

Uživatelský avatar
JiriTom
Příspěvky: 1199
Registrován: 26 dub 2017, 02:00

#8 Příspěvek od JiriTom »

Možná takhle, ještě doplnit reverz...
(je to sesmoleno v GIMP ) :)
Přílohy
faze_90_upr.JPG
(17.62 KiB) Staženo 166 x

Uživatelský avatar
zvaty
Příspěvky: 1160
Registrován: 08 lis 2006, 01:00
Bydliště: Šumperk

#9 Příspěvek od zvaty »

Takto nějak to mám, ale potřeboval bych vyřešit ten reverz.

Uživatelský avatar
serviceman
Příspěvky: 4005
Registrován: 09 črc 2013, 02:00

#10 Příspěvek od serviceman »

Co myslíš reverzem, ve smyslu průběhů A a B, a jak ho chceš ovládat?
Nebojte se skloňovat (i cizí slova).

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#11 Příspěvek od termit256 »

AB je fazove posunuty signal o 90 stupnu. Na smer tam musi byt jeste dalsi signal ve smyslu 1=vpred 0=zpet. AB musi jet dokola podle stavu vstupu smer. Tak jako to maji rotacni enkodery.

Uživatelský avatar
zvaty
Příspěvky: 1160
Registrován: 08 lis 2006, 01:00
Bydliště: Šumperk

#12 Příspěvek od zvaty »

Ano. Ještě jeden signál pro reverz a průběh signálu AB jako u rotačních encodérů.
Naposledy upravil(a) zvaty dne 14 čer 2017, 12:49, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
schrost
Příspěvky: 237
Registrován: 20 kvě 2005, 02:00
Bydliště: Havířov

#13 Příspěvek od schrost »

že by negace jednoho výstupu? EX-OR jako nejjednodušší

Uživatelský avatar
zvaty
Příspěvky: 1160
Registrován: 08 lis 2006, 01:00
Bydliště: Šumperk

#14 Příspěvek od zvaty »

Takže. Zkusil jsem to v simulátoru a varianta s ex-or funguje. Jen je tam jeden impuls navíc při změně směru.

Uživatelský avatar
microlan
Příspěvky: 1646
Registrován: 09 kvě 2017, 02:00
Bydliště: Kósek vod Brna

#15 Příspěvek od microlan »

A to asi ani jinak nejde, při 2 fázích

//reakce na ten impuls navíc
Naposledy upravil(a) microlan dne 14 čer 2017, 13:19, celkem upraveno 1 x.