Zdravim,
chcel by som realizovat regulaciu vykonu odporovej zataze 21kW (3x7kW), ktora je zapojena do trojuholnika na 400V. Spinacie prvky budu triaky a samotna regulacia nebude fazova ale vykon sa bude regulovat spinanim urciteho poctu period v case. Kedze sa jedna o topne teleso, ktore ma urcitu tepelnu zotrvacnost mi tato regulacia postacuje. Spinanie bude riadit mikrocip. Jedna zatataz bude po zopnuti pripojena natrvalo a ostatne dve bude spinat triak. Vid obrazok, schema je len orientacna. Otazka znie ako spravne pripojit triak aby zataz bola spinana spravne, dalej bude spinat 400V a 30A, ake by mal mat triak minimalne parametre. Kedze nebude spinat inducnu zataz a spinanie bude vzdy v nule tak rusenie by malo byt minimalne. Treba na triak pripajat ochranne prvky? Vdaka za rady, doporucenia, pripadne ine navrhy. Ak budete mat nejake vhodne linky suvisiace s danou problematikou mozte pripojit. Dakujem.
Přílohy
schema.jpg
(38.91 KiB) Staženo 74 x

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#2 Příspěvek od Zaky »

Záleží, přes kolik period hodláš zapínat/vypínat. Pokud přes "hodně", tak můžeš triak spínat přes optotriak spínající v nule a nemusíš detekci nuly pomocí MCU vůbec řešit. Ochrany přes triak určitě dej (alespoň varistor). Triak bych dimenzoval alespoň na 800V a řekněme 40-50A. Případně můžeš použít hotové SSR se spínáním v nule a nebudeš muset silovinu řešit vůbec.

Uživatelský avatar
Mirda
Příspěvky: 597
Registrován: 14 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Vysočina

#3 Příspěvek od Mirda »

Měl jsem něco podobného na řízení elektrokotle a po jedné sezóně to ovládají zase stykače (silnější jednofáz.relé). Rušení žádné, napěťové špičky žádné nevznikají ale hodně to topí a nejvíce mě vadilo kolísání napětí i když mám vše v mědi a předimenzované a na žárovce moc viditelné. Topí i to kvalitní, předimezované SSR když je někde zavřené.

Uživatelský avatar
danhard
Příspěvky: 5705
Registrován: 05 bře 2007, 01:00
Bydliště: Jesenice u Prahy

#4 Příspěvek od danhard »

Nějak to do jednoho odporu topí pořád :)

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#5 Příspěvek od EKKAR »

danhard píše:Nějak to do jednoho odporu topí pořád :)
Ano, Vašku, ono to je i původním záměrem, protože
Macros píše:Zdravim,
chcel by som realizovat regulaciu vykonu odporovej zataze 21kW (3x7kW)....
Jedna zatataz bude po zopnuti pripojena natrvalo a ostatne dve bude spinat triak. Vid obrazok, schema je len orientacna.
...
Požadavek je skutečně na regulaci jen dvou třetin zátěže.
Mirda píše:... Topí i to kvalitní, předimezované SSR když je někde zavřené.
Samozřejmě, protože na výkonovým spínacím prvku je úbytek kolem 2-5V podle typu a ovládanýho proudu a každej takovej volt úbytku krát ampér SSR-kem procházejícího proudu dá 1 watt tepla, který se musí NĚKAM odvést, jinak ohřeje součástku až na teplotu garantovanýho zničení. Myslet si, že polovodiče jsou totálně bezztrátový spínače je de.bilismus - naopak, jako spínací součástka mají ztráty MNOHOSETNÁSOBNĚ větší, než mechanickej kontakt, jenže na rozdíl od mechanickýho kontaktu daleko líp zvládají rychlý spínání pro fázovou regulaci. Dvoustavový spínání má daleko menší ztráty A HLAVNĚ MENŠÍ RUŠENÍ při spínání elektromagnetem a mechanikou ...
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
danhard
Příspěvky: 5705
Registrován: 05 bře 2007, 01:00
Bydliště: Jesenice u Prahy

#6 Příspěvek od danhard »

Může SSR přemostit stykačem.
Stykač spíná i rozpíná bez napětí, tudíž se neopaluje a SSR hřeje jen při časovém přesahu a nemusí se chladit.
Rychlou regulaci nepotřebuje v obou fázích, v jedné by stačil jen stykač.