Stránka 1 z 1

Regulacia vykonu 3F sustavy triakom

Napsal: 24 črc 2017, 13:44
od Macros
Zdravim,
chcel by som realizovat regulaciu vykonu odporovej zataze 21kW (3x7kW), ktora je zapojena do trojuholnika na 400V. Spinacie prvky budu triaky a samotna regulacia nebude fazova ale vykon sa bude regulovat spinanim urciteho poctu period v case. Kedze sa jedna o topne teleso, ktore ma urcitu tepelnu zotrvacnost mi tato regulacia postacuje. Spinanie bude riadit mikrocip. Jedna zatataz bude po zopnuti pripojena natrvalo a ostatne dve bude spinat triak. Vid obrazok, schema je len orientacna. Otazka znie ako spravne pripojit triak aby zataz bola spinana spravne, dalej bude spinat 400V a 30A, ake by mal mat triak minimalne parametre. Kedze nebude spinat inducnu zataz a spinanie bude vzdy v nule tak rusenie by malo byt minimalne. Treba na triak pripajat ochranne prvky? Vdaka za rady, doporucenia, pripadne ine navrhy. Ak budete mat nejake vhodne linky suvisiace s danou problematikou mozte pripojit. Dakujem.

Napsal: 24 črc 2017, 14:13
od Zaky
Záleží, přes kolik period hodláš zapínat/vypínat. Pokud přes "hodně", tak můžeš triak spínat přes optotriak spínající v nule a nemusíš detekci nuly pomocí MCU vůbec řešit. Ochrany přes triak určitě dej (alespoň varistor). Triak bych dimenzoval alespoň na 800V a řekněme 40-50A. Případně můžeš použít hotové SSR se spínáním v nule a nebudeš muset silovinu řešit vůbec.

Napsal: 24 črc 2017, 18:41
od Mirda
Měl jsem něco podobného na řízení elektrokotle a po jedné sezóně to ovládají zase stykače (silnější jednofáz.relé). Rušení žádné, napěťové špičky žádné nevznikají ale hodně to topí a nejvíce mě vadilo kolísání napětí i když mám vše v mědi a předimenzované a na žárovce moc viditelné. Topí i to kvalitní, předimezované SSR když je někde zavřené.

Napsal: 24 črc 2017, 20:59
od danhard
Nějak to do jednoho odporu topí pořád :)

Napsal: 24 črc 2017, 21:16
od EKKAR
danhard píše:Nějak to do jednoho odporu topí pořád :)
Ano, Vašku, ono to je i původním záměrem, protože
Macros píše:Zdravim,
chcel by som realizovat regulaciu vykonu odporovej zataze 21kW (3x7kW)....
Jedna zatataz bude po zopnuti pripojena natrvalo a ostatne dve bude spinat triak. Vid obrazok, schema je len orientacna.
...
Požadavek je skutečně na regulaci jen dvou třetin zátěže.
Mirda píše:... Topí i to kvalitní, předimezované SSR když je někde zavřené.
Samozřejmě, protože na výkonovým spínacím prvku je úbytek kolem 2-5V podle typu a ovládanýho proudu a každej takovej volt úbytku krát ampér SSR-kem procházejícího proudu dá 1 watt tepla, který se musí NĚKAM odvést, jinak ohřeje součástku až na teplotu garantovanýho zničení. Myslet si, že polovodiče jsou totálně bezztrátový spínače je de.bilismus - naopak, jako spínací součástka mají ztráty MNOHOSETNÁSOBNĚ větší, než mechanickej kontakt, jenže na rozdíl od mechanickýho kontaktu daleko líp zvládají rychlý spínání pro fázovou regulaci. Dvoustavový spínání má daleko menší ztráty A HLAVNĚ MENŠÍ RUŠENÍ při spínání elektromagnetem a mechanikou ...

Napsal: 25 črc 2017, 08:03
od danhard
Může SSR přemostit stykačem.
Stykač spíná i rozpíná bez napětí, tudíž se neopaluje a SSR hřeje jen při časovém přesahu a nemusí se chladit.
Rychlou regulaci nepotřebuje v obou fázích, v jedné by stačil jen stykač.