Stránka 1 z 2

Blikání diody u elektroměru

Napsal: 26 črc 2017, 09:17
od IJK
Chtěl jsem si změřit orientačně odběr pomocí elektroměru, protože nemám watmetr.

V bytovém elektroměru (na chodbě) je červená dioda a ta bliká. Na elektroměru je napsáno 10000 imp/kWh a 10 Wh/imp. To mi nesedí, protože pokud by bylo 10000 imp/1000 Wh potom by mělo být 10 imp/Wh nebo 0,1 Wh/imp. Nebo to znamená něco jiného ?

Děkuji za odpovědi IJK

Napsal: 26 črc 2017, 10:59
od Achab
Druhý údaj pravděpodobně platí pro S0 impulsní výstup na externí zařízení. Jaký je přesně typ elektroměru?

Napsal: 26 črc 2017, 11:07
od IJK
Dík za odpověď !

Typ přesně teď nevím, je teda digitální od ČEZu a je na něm nápis, který by svědčil pro asijský původ.

Napsal: 26 črc 2017, 13:29
od Achab
Impulsní konstanty se většinou značí:

RL - konstanta metrologické LED diody
Ra - konstanta výstupu rozhraní S0 (S-nula)

Konstanta LED může být u některých typů bez označení nebo pouze "R", pro rozhraní S0 se někdy používá symbol impulsu. Jednotka může být pro obě konstanty shodně v imp/kWh, nebo jako u dotazovaného elektroměru - výstup S0 ve Wh/imp.

Napsal: 26 črc 2017, 14:00
od IJK
Dík za odpověď!

Zkusím zapnout 60 W žárovku a počítat 6 minut impulsy.

Napsal: 01 srp 2017, 18:29
od PabloX
Tak mi pri tejto téme napadlo - mohol by byť problém pri kontrole/odpise elektromeru, keď by som si na miesto, kde je LED prilepil (prísavkou na sklo) fototrazistor a snímal blikanie LEDky? Či by to nebrali ako zásah do elektromeru...mechanicky by som doňho nezasiahol.

Napsal: 01 srp 2017, 18:58
od Achab
Podle požadavků většiny dodavatelů může být v elektroměrovém rozvaděči pouze měřící souprava a související pomocné přístroje.

Nedovolený zásah to ale v zásadě není. Pokud by snímač nebyl instalován nějakým nepřípustným způsobem, nezasahoval do plombovaných částí, nepřekážel odečtu a manipulaci v rozvaděči, nejspíš by to nechali tak. Nanejvýš by to někdo mohl sundat a nechat viset.
Ovšem vhodné řešení, které by nezadávalo důvod k výhradám třeba při revizi, by mohlo být problematické.

Napsal: 01 srp 2017, 21:16
od tomasjedno
PabloX píše:Tak mi pri tejto téme napadlo - mohol by byť problém pri kontrole/odpise elektromeru, keď by som si na miesto, kde je LED prilepil (prísavkou na sklo) fototrazistor a snímal blikanie LEDky? Či by to nebrali ako zásah do elektromeru...mechanicky by som doňho nezasiahol.
Několik let jsem to takhle měl (region PRE) a nikdo ani nepípl. Ovšem nebyl to bastl, nýbrž koupený hotový snímač.

Napsal: 01 srp 2017, 23:29
od EKKAR
Pokud tím přitisknutým zařízením nenarušíš konstrukci ani neovlivníš funkci měření, neboli pokud to bude fakt jen zvenku přiloženej a neinvazivně připevněnej PASÍVNÍ snímač bliknutí, neměli by nic namítat ani kdekoliv jinde ...

Napsal: 02 srp 2017, 06:43
od Atlan
Nejde ten snimac namontovat na dvierka ze ked to zavries tak ti to snima. A ked otvoris tak nic nieje poznat.

Napsal: 02 srp 2017, 22:00
od Habesan
Když je otevřou, tak to uvidí na těch dvířkách zevnitř.

Napsal: 03 srp 2017, 06:16
od Artaban001
Když na elektroměr připleskneš přísavku z fotodiodou, tak si myslim, že Ti ji maximálně sundají. Ty přístroje jsou dobře zabezpečeny proti nelegálnímu zásahu. Nám nedávno dali už jakejsi zeleně svítící elektroměr s modrým tlačítkem. Na tom LCD displeji je i indikátor vnějšího magnetického pole. Pokud se rozsvítí, tak byl elektroměr vystaven působení magnetu a tato událost se nedá smazat jinak, než servisním kabelem s IR rozhraním. Pokud by se mělo na elektroměr přiložit snímání bliků LED, je potřeba ošetřit situaci, kdy může na oko trvale svítit. Tento stav indikuje nulový odběr. Přes to může být LED zdrojem impulsů podobně jako multiplexně řízenej displej.

Napsal: 03 srp 2017, 09:11
od Achab
Taky jde o přívod toho čidla, u někrerých typů zapuštěných elektroměrových skříní to nemusí být až tak jednoduché.
Provrtání panelu a protažení přes plombovaný prostor by bez požehnání dodavatele neprošlo. Protažení z boku většinou překáží vyklopení přístrojového rámu, skřípnutí mezi dveře taky není moc košér.
Co se týká revize tak znám některé RT, kteří by v případě trvale instalovaného zařízení nepřehlédli ani průchod dvířky a mohli by bazírovat na různých detailech provedení pohyblivého přívodu.

Napsal: 08 srp 2017, 15:17
od palmalsport
Pokud bych měl na takto upravené odběrné místo provést mimořádnou revizi, s potvrzenou přihláškou, tak to by neprošlo. :!:

Napsal: 08 srp 2017, 16:58
od Artaban001
Kdyby se sériově osazovaly elektroměry, který by měly - třeba i tu "blikací LED" ještě i zabudovanou v jednoduchým konektoru pro optický kabel, mohli by si ti naší slavní Eoni, či RWE překupníci přivydělat prodejem datových kabelů a software pro jednoduchou domácí evidenci spotřeby. Jejich škoda.
----------------------------------------------------------------------------------------
Jinak jsem vyzkoušel to modrý tlačítko u našeho elektroměru a on se tím dá na chvíli přepnout do funkce ampérmetru, wattmetru, či voltmetru. (stáhl jsem si k němu návod - tlačítko zaplombovaný není)