Prepínateľná viacnásobná zásuvka

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
jogo9
Příspěvky: 364
Registrován: 23 lis 2014, 01:00

Prepínateľná viacnásobná zásuvka

#1 Příspěvek od jogo9 »

Zdravím,
máme zásuvku, kde občas vyrazíme prívodný istič. Istič je v poriadku, problém sme my, kedy omylom zapojíme dva výkonné tepelné spotrebiče. Problém druhý je, že my k ističu nemáme prístup, takže než niekoho zoženieme, sme bez elektriny. Ideálne by bolo dať do okruhu istič, samozrejme menšej hodnoty než ten hlavný. Odradzuje ma montáž - neviem kam by som to dal, chcelo by to vbudovať do nejakej krabičky aby bol zabezpečený prístup ku svorkám, neviem do akej, malo by to byť asi niekde pevne vbudované, proste problém, keďže sa jedná o cudziu vec - ktorú len sporadicky použijem. Lepšie riešenie sa mi vidí už nejaká hotová vec - a to konkrétne napríklad keby existovala nejaká aspoň dvojnásobná zásuvka, kde sa vzájomne prepínajú napájané spotrebiče -občas príležitostne pozriem, ale nikde som nič také nevidel, pozeral som aj na nete, bezvýsledne. Predstavujem si to nejako takto len by ten vypínač prepínal jednotlivé zásuvky medzi sebou. Nevie niekto či to existuje, alebo nejaké jednoduché a lacné riešenie?

Uživatelský avatar
Neniu
Příspěvky: 1151
Registrován: 01 kvě 2015, 02:00
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

#2 Příspěvek od Neniu »

Hledej "prioritní relé" nebo "prioritní spínač", to by ti mohlo pomoci. Jinak rozbočka s přepínačem by byla šikovná věc, ale asi to fakt nikdo nedělá.
Jsem na cestě k šípku.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#3 Příspěvek od ZVUK2000 »

A co tam dát přednostní resp. odlehčovací relé?

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#4 Příspěvek od Achab »

jogo9 píše:Ideálne by bolo dať do okruhu istič, samozrejme menšej hodnoty než ten hlavný.
Jistič s malou proudovou hodnotou který by vypínal s dostatečným předstihem, by už nemusel udržet ani ten jeden spotřebič. A pokud by byl slabší pouze o jeden stupeň (což ani nemusí být možné), tak není zaručeno, že spoušť předřazeného jističe předehřátá delším přetížením nevypne taky.

Úplně bezpracné řešení je zavést podobný systém jako na některých pracovištích:
"Kdo vyrazí pojistky, jde pro elektrikáře a platí flašku." :)

Uživatelský avatar
dred
Příspěvky: 1583
Registrován: 08 dub 2007, 02:00
Bydliště: Handlová

#5 Příspěvek od dred »

sprav predlžovačku so soft-startom ,alebo to vmontuj priamo do tých spotrebičov
Přílohy
APEX soft start.jpg
(61.68 KiB) Staženo 137 x

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#6 Příspěvek od Achab »

Softstart v tomto případě nic neřeší - má se zabránit současnému zapnutí dvou spotřebičů s činnou zátěží.

Uživatelský avatar
pocitujlasku
Příspěvky: 1757
Registrován: 12 pro 2005, 01:00

#7 Příspěvek od pocitujlasku »

Jedine to rozdelit na 2 zasuvky, a dat medzi privod a zasuvky prepinac, ktorym bude prepinat privod bud do jednej, alebo druhej. Je to najspolahlivejsie riesenie.
Slabsi istic nemusi pomoct, bezne sa stavalo, ked praskla ziarovka v byte, tak istic v byte bol ok, ale vypadol hlavny istic pred bytom
No vidis, a tak si sa bal

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#8 Příspěvek od Achab »

Není přesně popsané kde a za jakých okolností problém vzniká. Jestli je to zabezpečení proti manipulaci neznalými osobami v práci, dětmi doma apod. Taky jestli jde o jednu zásuvku se samostatným jištěním, nebo více na společném obvodu.
Jakékoliv blokovací zařízení ze kterého budou spotřebiče připojeny přes zásuvky bez dozoru nic neřeší. Kdokoliv je může připojit oba přes běžnou rozdvojku, nebo do jiné zásuvky, pokud na obvodu je. Spotřebiče by musely být připojeny pevně, což může být problém.

Uživatelský avatar
jogo9
Příspěvky: 364
Registrován: 23 lis 2014, 01:00

#9 Příspěvek od jogo9 »

Ďakujem za odpovede, ide napríklad o dve varné kanvice a pod. a je to niečo ako pracovná záležitosť - rozdvojku tam nikto dávať nebude, inak by si to už dotyčný musel zodpovedať sám, ide iba o to eliminovať ľudskú zábudlivosť - neustále vyťahovanie spotrebičov ide pekne na mozog..

Prívod nie je istený samostatne, istič vypne niekedy pri zapnutí druhého spotrebiča, inokedy za prevádzky, niekedy sa stane že nevypne.. asi je to na hrane -nemyslím že by to ovplyvňovalo niečo iné zapojené na tom istom drôte..

Pozrel som to prioritné relé, žiaľ je tam riziko neželaného nekontrolovateľného zapnutia druhého spotrebiča po poklese prúdu prvého, inak dobrá vecička..

Zrejme teda budem musieť pozrieť nejakú mohutnejšiu rozdvojku so spínačom - aby som v nej mohol vôbec vnútri niečo robiť. Ak tam budú nejaké pevné prepojovacie pliešky, nebude problém, ak po prestrihnutí a vhodnom inom napojení sa, použijem bežné pájkovanie? Doma by som si to urobil po svojom, tu by som mal predsa len asi dbať na nejaký vyšší level -a možno aj viac na nejaký ten paragraf..

Uživatelský avatar
dred
Příspěvky: 1583
Registrován: 08 dub 2007, 02:00
Bydliště: Handlová

#10 Příspěvek od dred »

jogo9 píše: istič vypne niekedy pri zapnutí druhého spotrebiča, inokedy za prevádzky, niekedy sa stane že nevypne.. asi je to na hrane
pokiaľ tam máš dve kanvice s príkonom 2000 - 2200 W tak sa ani nečuduj.Pri napätí 230V tam bzučí cez 17A... a istič je určite 16A.

Uživatelský avatar
Hiawata
Příspěvky: 55
Registrován: 14 úno 2009, 01:00
Bydliště: Třebíč

#11 Příspěvek od Hiawata »

Jistič 16A unese klidně 17A velmi dlouhou dobu... Spíš to může být tím, že obvod bude zatížen ještě i jiným proudem... Já bych také doporučil přednostní relé, ale není to korunová záležitost a ještě by se mohl naštvat že jeden blokuje druhého, chtělo by to dvě relé s nějakou logikou, aby se někdo necítil ukřivděný, neboť při použití jednoho by měl jeden přednost před druhým...

Uživatelský avatar
Neniu
Příspěvky: 1151
Registrován: 01 kvě 2015, 02:00
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

#12 Příspěvek od Neniu »

Také se dá dát do série s každým spotřebičem proudové relé, které svými kontakty vypne druhý spotřebič. Pak to funguje podle logiky: kdo dřív zapne, ten vaří a druhý čeká.

Proudové relé se pochopitelně dá nahradit i modernějším způsobem indikace průchodu proudu, něco jako zásuvka Master-Slave.
Jsem na cestě k šípku.

Uživatelský avatar
Hiawata
Příspěvky: 55
Registrován: 14 úno 2009, 01:00
Bydliště: Třebíč

#13 Příspěvek od Hiawata »

Řešení se dvěma přednostními relé je technicky čisté, jde jen o to, že to není levná záležitost a vyžaduje i určité technické řešení, ale tomu odpovídá výsledek, zejména třeba tam, kde není běžně přístup k jistícímu prvku..

Uživatelský avatar
Neniu
Příspěvky: 1151
Registrován: 01 kvě 2015, 02:00
Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)

#14 Příspěvek od Neniu »

Hiawata píše: se dvěma přednostními relé je technicky čisté, jde jen o to, že to není levná záležitost
Vždy je něco za něco, ale toto řešení je opravdu nejlepší z možných. Uvidíme, pro co se jogo9 rozhodne.
Jsem na cestě k šípku.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#15 Příspěvek od Achab »

Pokud je takový nápor na vaření kafe, tak už by se vyplatilo zřídit další samostatný obvod a byl by pokoj. Nebo pokud je původní zatěžován dalšími spotřebiči v jiných zásuvkách, tak obvod na vhodném místě rozdělit a samostatně jistit. Možná to nakonec dá míň práce než bastlit nějakou krabici s relé a zásuvkami na zeď.

Doma mám z nouze zásuvku ze sporákového obvodu jištěného ITM 12A. Je do ní zapojena konvice a mikrovlnka - při současném zapnutí všeho až 7,5kW na fázi. Přesto se ani za deset let nikomu nepovedlo jistič vyrazit. Když ty spotřebiče stojí skoro vedle sebe, tak jasně vidím že je některý zapnutý. Podobné problémy s obsluhou spotřebičů jsem naposled zaznamenal při nasazení v psychiatrické léčebně, tam se ovšem nelze divit...

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“