Asi to bude na svoji dobu výjimka.

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

Asi to bude na svoji dobu výjimka.

#1 Příspěvek od ZVUK2000 »

Pouštím se do rekonstrukce el. instalace RD z roku 1962 a je to v síti TNC-S. Sice v hliníku a holé vodiče v trubkách. Zajímá mě jestli to je na svoji dobu standart nebo výjimka. Už jen proto že dalších 30 let se vše dělalo v TNC.

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#2 Příspěvek od Michal22 »

Dům, ve kterém jsem od mala vyrůstal, byl dostavěn v roce 1975.
A celá síť TN-S, navíc v mědi. Od dostavění.
Prostě mýmu taťkovi tenkrát někdo řekl, že je to tak nejlepší.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#3 Příspěvek od ZVUK2000 »

Michale v mědi, docela na svoji dobu luxus. A jaký kabel? Teď nevím označení, ale ten vlasový bílý plocháč je někdy horší jak hliník :D

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#4 Příspěvek od Michal22 »

Nene,vsechno CYKY. Jen s barvama se moc nezadarilo:-)
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#5 Příspěvek od Achab »

Na JM se ještě začátkem 70-tých let používalo zemnění (TT) i u mnohých novostaveb, takže většina RD je po přechodu na nulování TN-C-S. Přechod u těchto novějších instalací často spočíval pouze v propojení N a PE v rozvaděči.

Neznám meloucháře který by někomu soukromě dělal TN-C, většina to považovala za šetření na nesprávném místě. Používalo se hlavně u veřejné bytové výstavby, nebo u jiných akcí podle projektu.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#6 Příspěvek od kutilmil »

Holé vodiče v trubkách??? To je nejaký nezmysl.

Uživatelský avatar
Kvicala_r
Příspěvky: 3221
Registrován: 19 led 2005, 01:00
Bydliště: Haná / N.J.

#7 Příspěvek od Kvicala_r »

Myšleno jen s primární izolací - tedy bez dalšího pláště :wink: U rodičů na baráku je přízemí nataženo ještě jen s nějakým opletem/impregancí. To je ale bída s průměrem (už tehdy) Cu vodičů - to se psal cca rok 55

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#8 Příspěvek od kutilmil »

Neboj sa pochopil som to chcel som len aby autor vedel že to nie sú holé vodiče. Holé vodiče sú na stĺpoch, v rozvodniach alebo niekedy v starých rúrach.......

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#9 Příspěvek od elektrosvit »

Měl jsem doma nepoužitá klubka těchto vodičů. Vnitřní izolace byla pryžová, vnější textilní- u hliníkových vodičů hnědá, u měděných oranžová. Trubky byly z dehtového papíru s plechovým pláštěm. Stejně byly řešeny i rozvodky. Plášť i víčko z plechu, vložka opět z papíru. Uvnitř nebyl věneček, ale jen takové bakelitové svorky.

Uživatelský avatar
jirka5
Příspěvky: 564
Registrován: 27 zář 2014, 02:00
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

#10 Příspěvek od jirka5 »

Pamatuji se, že jsme kdysi měli také několik zásuvek zapojeno třívodičově. Nejednalo se však o síť TNS. Tenkrát totiž byla u nás soustava 3x120/220V s uzemněným středem. To znamená, že mezí fází a "nulákem" bylo napětí 120V, zatímco mezi fázemi 220V. Toho se právě využívalo, abychom měli "plnohodnotnou" elektriku. V té době se již většina spotřebičů vyráběla jen na 220V, takže připojit pračku, ledničku nebo televizor by jinak byl problém. Obě fáze byly samostatně jištěny starými černými jističi. I s žárovkami byl problém. Obec byla rozdělena na dvě části s různým napětím, ovšem v místní Elektře, zvláště ke konci, byly k dostání jen žárovky na 220V. Řešilo se to tak, že žárovky se nakupovaly při příležitostných cestách do Prahy. V r. 1967 proběhla přeměna napětí na 220V, takže všechny tyto úpravy se musely ze dne na den zlikvidovat a příslušné zásuvky pak byly opravdu zapojeny jako TNS a bylo i po problémech se sháněním žárovek.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#11 Příspěvek od Celeron »

ZVUK2000 píše:Michale v mědi, docela na svoji dobu luxus.
To se divím, v půlce sedmdesátek byla měď docela luxus. V Elektře nebyla ani pod pultem, jen hlína. Tenkrát elektrikáři říkali: " No čemu se divíš, měď došla, zastřelili nám Allendeho". Pro ty mladší, byl to levicovej president Chile, kterýho picli při Pinochetově převratu v roce 1973. A jak známo, Chile je jeden z největších vývozců mědi.
Jirka

Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#12 Příspěvek od Michal22 »

Jo, sám jsem potkal i v novějších barácích Al rozvody. Proč se u nás už tenkrát objevily Cu vodiče, to už asi nezjistím. Máti si prd pamatuje, navíc o elektrice ví jen to, že kope. A taťka má už od všech kravin víc jak pět let pokoj :(
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
MetalGod
Příspěvky: 6556
Registrován: 30 kvě 2006, 02:00
Bydliště: Seč

#13 Příspěvek od MetalGod »

Vzhledem k rostoucí ceně mědi se možná dočkáme toho, že se zase bude tahat hlína. Nebo čínská měď (Al+Cu, neboli CCA, nebo Fe+Cu, tj. CCS) :roll:
Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.
— Winston Churchill

Uživatelský avatar
Osmdesat
Příspěvky: 1497
Registrován: 19 led 2016, 01:00
Bydliště: Liberecko

#14 Příspěvek od Osmdesat »

Kabely dnes zacinaji byt problematicke kvality. Mozna jeste nemaji osizenou med, ale izolaci nektere urcite. Teplem tvrdne a krehne. Ve 40W svitidle, kde driv bez uhony prezila desetileti bolsevicka cykyna, novy privod po pulroce ztvrdl tim udesnym zarem zarovky.
Mozna za to mohou nova ekoteroristicka zmekcovadla bez dioxinu ci ceho, nebo to vyrobce zamerne sidi, aby usetril.
Trh je zaplaveny polskym NKT cables. Kablo Kladno je taky NKT. Uz to nemuze byt, co to byvalo.

Uživatelský avatar
pepik9
Příspěvky: 2239
Registrován: 31 srp 2010, 02:00

#15 Příspěvek od pepik9 »

Táta postavil dům v letech 1968-70. Všechny jednofázové zásuvky byly zapojeny třemi vodiči. Někdy v asi 80-tých letech byla provedena rekonstrukce rozvodů po celé vsi a všem bylo nařízeno spojit zem a nulák a nechat udělat revizi na dům. Dodnes si myslím, že důvodem volby soustavy byla snaha státu ušetřit jeden drát.
V letech 1979-80 jsem se pohyboval na stavbě jednoho sídliště a všechno bylo tahané v hliníku. Jediné, kde byla měď, byla technologie výměníkové stanice.

Odpovědět