Jak zjistit pøíkon zaøízení ve W

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Tomasyno

Jak zjistit pøíkon zaøízení ve W

#1 Příspěvek od Tomasyno »

Jak se dá zjistit pøíkon zaøízení ve W, zaøízení má proudovou ochranu na 63A, jedná se o menší výrobní linku...je možné zmìøit pøíkon, nebo se dá odvodit od tý napì￾ový ochrany?Jde jen o pøibližný výpoèet, nikoliv o pøesná data.Díky za odpovìdi

Uživatelský avatar
zbek
Příspěvky: 146
Registrován: 06 lis 2005, 01:00

#2 Příspěvek od zbek »

Co takhle výrobní štítek , nebo vem kleštak a při plnem zatížení linky to změř ,ale udaj bude nižší než na štítku 8O
zbek

Uživatelský avatar
jopein
Příspěvky: 413
Registrován: 07 črc 2005, 02:00
Bydliště: Kostelec na Hané

#3 Příspěvek od jopein »

Podle proudové ochrany to neodvodíš, okamžitý příkon se dá orientačně změřit tak že změříš proud nejlépe klešť. ampérmetrem a z toho příkon.(při třífázovém připojení měřit ve všech fázích)
Ale pro tebe bude asi nejlepší vypnout všechno ostatní a změřit příkon elektoměrem (kolik ti natočí za určitý čas)

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#4 Příspěvek od Sendyx »

Jedině ten elektroměr, pokud by to byl čistě odporový spotřebič, tak stačí ampérmetr.

Návštěvník

#5 Příspěvek od Návštěvník »

Je to výrobní linka, nemá štítek, je tam tucet motorù, elektroventilù a podobných vìcí, nedalo by se to udìlat tak, že bych obešel jednotlivý vìci na lince a pøibližnì to urèil podle jednotlivých zaøízení v lince, ty už by štítky mít mìli a pak to seèíst?

Uživatelský avatar
galjo
Příspěvky: 1352
Registrován: 15 črc 2005, 02:00
Bydliště: záp.slovensko

#6 Příspěvek od galjo »

Anonym píše:Je to výrobní linka, nemá štítek, je tam tucet motorů, elektroventilů a podobných věcí, nedalo by se to udělat tak, že bych obešel jednotlivý věci na lince a přibližně to určil podle jednotlivých zařízení v lince, ty už by štítky mít měli a pak to sečíst?
To bude asi ťažko. lebo asi nie všetky prístroje budú v činnosti naraz. Najlepšie by bolo dať hodiny.

Uživatelský avatar
brtnik
Příspěvky: 329
Registrován: 05 říj 2004, 02:00
Bydliště: Ostrava
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od brtnik »

opsat štítky nestaèí, jedná se o "instalovaný výkon", ne skuteèný pøíkon zaøízení. U motorù musíš pošítat s úèiníkem a jejich zatížení mùže být vùèi štítkovým hodnotám podstatnì jiné (vìtšinou nižší, ale v pøechodových stavech krátkodobì i vyšší, mohou mít výkon vìtší i díky zatìžovateli - cyklickému støídání pøetížení s odlehèením atd). Elektromagnety a podobné pøístroje mohou pracovat impulsnì atd.
Díky neznámému celkovému úèiníku nestaèí zmìøit proud kleš￾ákem, dostaneš falešnì vyšší výkon (zdánlivý - existují ale kleš￾áky s napì￾ovým vstupem, které umí mìøit výkon s respektováním cos(fí), pak by to šlo). Pro rychlou orientaci opravdu bude nejjednodušší ten elektromìr.
Záleží ještì, k èemu takový údaj potøebuješ, pokud nìkdo potøebuje zjistit, kolik stojí provoz linky (ekonomika provozu, spotøeba el. energie), je lepší elektromìr, pokud potøebuješ nìco dimenzovat (pøívody, jištìní, odbìrový diagram atd, bude lepší pøesnìjší mìøení, napø. sí'tovým analyzátorem).

Uživatelský avatar
Felda55
Příspěvky: 4
Registrován: 23 říj 2006, 02:00

#8 Příspěvek od Felda55 »

Co takhle registrační měřící souprava.Navěsíš ji na přívod ke stroji a necháš ji tam celou směnu.Potom máš popsaný papír s okamžitými hodnotamy příkonu za celu směnu,včetně špiček.Z toho se dá už usoudit průměrný příkon odwbíraný strojem.

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#9 Příspěvek od Sendyx »

Místo registrační soupravy si tam dočasně pověs elektroměr na pár dnů a máš to prakticky to samé.