Kotol Protherm 24KTV12 tiger poruchovy stav f3 a f1 r.v.2000

Napsal: 14 říj 2017, 12:29
od jopo166
Ahojte. S týmto kotlom mam veľke problémy. Piehrieva sa mi .Servisný technik bol a vymenil čerpadlo no kotol sa aj nadalej prehrieva.Musím ho zavolať späť.Na kotli naskočí poruchový stav F3 potom F1 vyskočí červený cuplik na havarijnom termostate a kotol sa vypne .Havarijný termostat na obrazku ktory prikladam.Vedeli by ste mi povedať poradiť čo by mal servisný technik na tom kotli skontrolovať? Pripadne mi odporučte dobreho technika z Michaloviec ktory mi kotol opravy. :cry: :cry:

Napsal: 14 říj 2017, 12:42
od dred
prehrieva sa pri ohreve TUV,alebo pri kúrení ?
Pokiaľ pri ohreve TUV, bude pripchatý/zanesený vodným kameňom doskový výmenník

Napsal: 14 říj 2017, 12:46
od jopo166
Prehrieva sa pri ohreve TUV aj pri kúrení.

Napsal: 14 říj 2017, 12:58
od dred
Pokiaľ to robí pri oboch režimoch, tak môže byť pripchatý hlavný výmenník VV,
alebo je niečo s trojcestným ventilom
Alebo je porucha len zdanlivá - je vadný havarijný termostat

Napsal: 14 říj 2017, 22:47
od galjo
Za 16 rokov je tam nazbierané kameňa v potrubí , že po oddychovej letnej sezóne to ťažko rozbeháš. Čerpadlu sa nediv to už má dávno za sebou dobré časy. A myslím , že také kotly už by ani nemali servisný technici opravovať mne už v roku 2014 odmietol vo firme opraviť kotol vyrobený v roku 2003.. Zákon je zákon... :roll:

Napsal: 15 říj 2017, 19:25
od jezevec
Může zůstávat viset selenoid od ovládání přívodu plynu. Termostat odpojí napětí od selenoidu, ale pokud zůstane viset, kotel jede dál, stoupne teplota a vypne až havarijní termostat, který vypne hlavní regulátor.
Jinak nevím, co by dělal vodní kámen v otopné soustavě, voda se přece vypouští jen při nějaké opravě.

Napsal: 15 říj 2017, 20:26
od p32
galjo píše:Za 16 rokov je tam nazbierané kameňa v potrubí , že po oddychovej letnej sezóne to ťažko rozbeháš. Čerpadlu sa nediv to už má dávno za sebou dobré časy. A myslím , že také kotly už by ani nemali servisný technici opravovať mne už v roku 2014 odmietol vo firme opraviť kotol vyrobený v roku 2003.. Zákon je zákon... :roll:
Nezlob se, ale píšeš pěkné ptákoviny. A co myslíš za zákon?
Jinak je problém většinou v trojcestném ventilu.

Napsal: 15 říj 2017, 21:04
od tornado6
Vodny kamen v ohrevnom okruhu je ozaj blbost ale byva tam taky mul z trubiek a ten po case nasada na vrtulku cerpadla a utesni to tak ze vrtulka sa prestane tocit treba odstranit mul rozbehat cerpadlo a sposob ako zistit kde je problem je napojit tlak vody z vodovodu do jednotlivych casti a zistit co je upchate

Napsal: 16 říj 2017, 09:29
od galjo
p32 píše: Nezlob se, ale píšeš pěkné ptákoviny. A co myslíš za zákon?
Jinak je problém většinou v trojcestném ventilu.
Na slovensku už platí , že sa majú inštalovať - kondenzačné kotly a nie udržovať staré. Tak neviem o akých ptákovinách píšeš. ( a zákony tvoria taký čo sa vyhovárajú na EU. aj keď EU také niečo netvrdí...)

Napsal: 16 říj 2017, 09:40
od kutilmil
Ak nevieš či je dostatočný prietok vykurovacej vody cez výmenník namontuj tam na skúšku bytový vodomer. A ten vodný kameň tam naozaj môže byť. Niekolko krát som sa s tým stretol. Akú tam máte tvrdosť vody?

Napsal: 16 říj 2017, 18:51
od pepik9
Tohle asi nebude ten případ, ve firmě jsme měli protherm z roku asi 1995. Vyráběl se v několika variantách, my jsme měli tak hloupou verzi, že neměla doběh čerpadla, jen přepínač - čerpadlo běží jen s ohněm / čerpadlo běží furt. Když bylo potřeba topit víc a nebylo přepnuto čerpadlo na furt, tak po vypnutí plamene se voda zastavila a přehřála se od rozpáleného výměníku tepla a vypnul havarijní termostat.

Napsal: 16 říj 2017, 21:15
od kutilmil
tak to ste mali pepiku blbo zapojené. Každý kotol rotherm mal ermostat "na čerpadlo"

Napsal: 17 říj 2017, 20:11
od pepik9
Nic nebylo blbě zapojené. Návod byl pro několik verzí včetně blokových schemat, ta naše byla bez doběhu čerpadla. V řídící elektronice žádnej mikroprocesor, je 2x 555.

Napsal: 17 říj 2017, 23:15
od kutilmil
Pod krytom mal schovaný ešte havarijný termostat a termostat na dobeh čerpadla. Jednoducho pokial bola teplota vyššia ako nastavená tak čerpadlo malo bežať bez ohladu na plameň.

Napsal: 18 říj 2017, 20:13
od pepik9
Jo. Pokud vypadl havarijní termostat, musel se demontovat kryt kotle. Tím přepínačem vpravo dole se volilo, jestli čerpadlo bude běžet nonstop nebo běželo, jen když sepnul prostorový termostat. Po pár letech vyměnili krabičku s elektronikou a chovalo se to pořád stejně. Dál to nebudu řešit. Jen jsem chtěl autora původního příspěvku nasměrovat k tomu, aby prověřil, jestli čerpadlo běží ještě pár minut po zhasnutí plamene. Howg.