Gumový kabel na prodlužku

Napsal: 05 lis 2017, 20:05
od mi-ro
Hledám gumový kabel na prodlužku, našel jsem (3x1,5) s pryžovou izolací žil a buď pryžovým pláštěm kabelu nebo chloroprénovým pláštěm. Víte jaký je mezi nimi rozdíl?

Napsal: 05 lis 2017, 21:25
od petrfilipi
Nemáš bližší označení těch kabelů (např. CGTG 7Cx1,5)?

Tak jsem hledal a nalezl toto (zdroj: www.emat.cz ):
H05RR-F je kabel s pryžovým pláštěm
H07RN-F je kabel s vnějším chloroprenovým plášťem

Popis kabelů je zde: www.kabelpro.cz/pdf/H05RR-F-H05RN-F,%20H07RN-F.pdf
Vysvětlení (FR) je zde: https://www.bricoleurdudimanche.com/for ... 10315.html

Petr

Napsal: 05 lis 2017, 21:41
od Osmdesat
Chloroprenová pryž má zlepšenou odolnost vůči olejům.

https://publi.cz/books/180/22.html

Napsal: 06 lis 2017, 09:44
od fredis
H07RN-F je jednoznačně lepší, ale je i dražší. Těžká guma. :wink:

Napsal: 06 lis 2017, 09:52
od Celeron
Kašli Míro na gumák. Stačí ho párkrát nechat na slunci a rozpraská. U mýho 50m bubínku to trvalo při občasným použití necelý 4 roky. Jak byl dlouho skladem před koupí netuším. Jestli to máš na závody, tak tam bude ještě navíc expozice čmoudem.

Napsal: 06 lis 2017, 10:21
od forbidden
Kup Titanex, kámoši mi ho doporučovali, mají s ním výborný zkušenosti.

Napsal: 24 lis 2017, 17:06
od arambula
Ten titanex můžu doporučit. Drží už rok v olejové mlze. PVC je do půl roku jako kámen.

Napsal: 25 lis 2017, 18:14
od sinclair
Rozdíl mezi gumou a chloroprenem je právě ten, že chloropren na sluníčku nehnědne a nepraská.
Obyčejný CGSG 3Cx2.5 stačilo nechat na přímém slunku necelé 2h a úsek, vystavený sluníčku se potáhl světlehnědou vrstvičkou, která ale šla vodou se saponátem dolů. Z té gumy se kombinací IR záření a tepla něco vylučuje. Chloropren tohle na slunku nedělá, zůstává normálně černý a nic z něj neleze, v mrazu ale ztuhne o něco málo víc, než CGSG. Pořád ale zůstává výborně svinutelný, na rozdíl od jakéhokoli plastu.
Silikon je na prodlužky absolutně nevhodný.
Titanex není nic jiného, než předražený chloropren s PVC izolovanými žílami. V zimě tuhne - ne tolik jako PVC samotné, ale víc, než klasický chloropren s pocínovanými lany, izolovanými také chloroprenem.

Napsal: 02 úno 2018, 21:03
od weed_smoker
Pokud je to prodlužka na ven s dlouhodobějšim použitim na jednom místě,je výbornej polyuretan'ák,třeba H07-BQ a pokud se ten prodlužovák bude naopak často ohýbat,je dobrej kabel z výtahu mezi strojovnou(nebo středovou bednou) a kabinou(tzv.vlečák-y),nebyly jen mnohožiláky,ale i 3Bx1.5(zž,č,h).Jdou sice hodně blbě holit,a možná proto jsou tak odolný a trvanlivý.Ten vlečákovej kabel má z PUR jak obal,tak žíly a mezitím je tuhej obtížně urvatelnej hadr.