Soumrak snímač

Napsal: 16 lis 2017, 20:17
od Celeron
Doma mám v garáži zautomatizovaný osvětlení. Při příjezdu se dálkáčem otvírají vrata. Na vratech je vačkový spínač, který rozsvítí světlo v garáži a svítí dokud jsou vrata otevřený. V sérii s vačkovým spínačem je soumrakovej spínač kterej zaručuje, že se světlo rozsvítí jen za tmy (senzor mimo garáž). Pomocí lustráku se dá zvolit vypnuto, zapnuto na tvrdo, zapnuto s automatikou.
Jenže, modelová situace: Celý odpoledne jsou otevřený vrata. Začne se stmívat a světlo se rozsvítí. No a svítí, dokud si někdo nevšimne, třeba několik hodin.
Potřeboval bych, aby to při postupným stmívání nezaplo a rozsvítilo se až teprve od dalšího zapnutí vačkovýho spínače vrat. Soumrakáče asi nic podobnýho neumějí. Nějaký programovatelný relé? Nebo tam dát pohybovej senzor? To jsem zkoušel a je problém, že Enikácký PIR-ko (ve víčku krabice LK80, senzor a 3 kroutítka) neveme celej prostor, takže to třeba při práci u ponku zhasíná a musí se běhat na druhou stranu garáže zapnou trvalý vypínač. Taky nejde vyřadit reakci na okolní úroveň osvětlení.
Nějakej nápad prosím?
Díky

Napsal: 16 lis 2017, 20:32
od kutilmil
Sprav logiku tak aby sa svetlo v garáži rožlo len vtedy ak je najskor zopnutý súmrakový spínač a potom sa otvoria dvere. Takáto logika sa dá aj pomocou relé. V praxi to bude fungovať tak, že ak budú otvorené dvere a zotmie sa tak sa svetlo nerožne. Ak však bude zotmeté a niekto otvorí dvere tak sa rožne.

Napsal: 16 lis 2017, 21:17
od kodl1
Co pohybovej senzor a k ponku další světlo?

Napsal: 16 lis 2017, 22:24
od Celeron
To by znamenalo sekání drážek a to se mi moc nechce. Hlavně jsou v cestě různý regály a skříňky přišroubovaný ke zdi. Bylo by s tím moc práce a hlavně je na to už zima.

to kutilmil: proč znovu popisuješ funkci, co jsem popsal já. :)
Ono to s tím relé není tak jednoduchý, jak vačka, tak soumrakáč má jen spínací kontakt a navíc soumrakáč má společnou napájecí a relátkovou svorku fáze. Předělat by to znamenalo ztrátu vodotěsnosti soumrakáče a záruky.

Napsal: 16 lis 2017, 23:41
od kutilmil
Šak výstup zo sumrakača a výstup z vačky "preblokuj cez relé a máš to". To presda so zárukou nemá nič spoločné.

Napsal: 17 lis 2017, 09:10
od Celeron
Tak to prosím namaluj když si myslíš, že je to tak jednoduchý.
Díky.

Napsal: 17 lis 2017, 10:19
od kutilmil
Ok idem si dať kávu a nakresím to na papier narýchlo lebo mám vela roboty. vložím to sem ako fotku. Daj mi nato 15 minut.

Napsal: 17 lis 2017, 10:42
od kutilmil
Toto je jedna z mnoha možností. Splňuje tvoje požiadavky?

Napsal: 17 lis 2017, 20:53
od Celeron
Jestli jsou relátka malovaný v rozepnutý poloze, tak to bude dělat co potřebuju. Jenže po celou dobu otevření vrat to bude neustále žrát sepnutou cívkou Re1. Vrata bývají často otevřený celý den a to už by nějakou spotřebu natočilo.
Předpokládám, že když vačku budu napájet místo z L1 z výstupu soumrakáče, tak to bude makat stejně a Re1 nebude za světla žrát. Re1 a Re2 budou žrát jen při otevřených vratech za tmy, kdy svítí osvětlení garáže. To je krátká doba, to je v pohodě. Dobrý je i to, že se nemusí pokud jsou vrata otevřený a setmí se vrata zavírat ale při cestě do garáže na moment smáčknout vačku na vratech a nasimulovat nové otevření vrat a tím se rozsvítí. To samý jde sice udělat spínačem pro trvalý svícení, který tam už mám ale zase by se mohlo zapomenout při odchodu trvalý svícení vypnout a po zavření vrat by se svítilo dál.
Na začátku jsem nad dvěma relátkama vůbec nepřemejšlel, myslel jsem, že někdo třeba ví o nějakým soumrakáči s podmínkou nebo bistabilním či programovým relé, kterým by to šlo udělat. Relátka na 230V AC žádný doma nemám a nevím, jak velký seženu a do jaký krabice se to vejde. V každým případě to budu muset někam přidělat na zeď a vylištovat na stávající instalaci ve zdi to přímo naroubovat nejde.
Díky za pomoc.

Napsal: 17 lis 2017, 23:20
od kutilmil
Možeš aj tak ale spotrebu nejakého relé by som vobec neriešil. To by som potom nemohol mať pod napätím zvonkové trafo, nabíjačku, televizor, rádio v stan-by, dialkový prijímač na otváranie brány, kotol keď sa nekúri a v neposlednej rade ani ten súmrakáč.

Napsal: 18 lis 2017, 00:33
od masar
To je pěkné zapojení, kutilmile. I s Celeronovým vylepšením.
:wink:

Napsal: 18 lis 2017, 01:12
od kutilmil
Jak to mysliš masare?

Napsal: 18 lis 2017, 09:37
od masar
Tak, jak jsem to napsal. :wink:

Napsal: 18 lis 2017, 14:31
od Celeron
kutilmil píše: spotrebu nejakého relé by som vobec neriešil.
Nevím konkrétně spotřebu nějakýho malýho relé ale třeba modulovej ministykač SS25 od Letohradu, co se používá na blokování přímotopu a bojlérů a kterej spíná každý den 20 hodin natočí za rok pár desítek KWh.
Ty zařízení, co jsem vyjmenoval budou mít v stand by dohromady podobnou spotřebu, jako ten stykač. Tak proč neušetřit, když to je tak jednoduchý. :wink:
Ještě jednou díky za návrh.

Napsal: 19 lis 2017, 19:10
od MacMagor
Desitky kWh na jeden stykac za rok mi prislo nejak moc, ale je to tak. Nasel jsem k tomu pekne stranky:
http://vlastnispotreby.ecservice.cz/