Stránka 1 z 1

kotel Viadrus U26

Napsal: 14 pro 2017, 11:20
od vasekpetr1
Mám kotel na pevná paliva viadrus a pokud při natopeném kotli uzavřu horní pákou komínovou klapku, tak mi po chvíli začne okolo osičky komínové klapky unikat kouř do místnosti.
Chci se zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti s tímto kotlem a co bych měl vyměnit? Je vychozená oska komínové klapky, nátrubek nebo samotný kouřový nástavec?
Nevidím nikde žádný způsob utěsnění osky komínové klapky, ani ve výkresu dílů nic takového není. Kotel je podle papírů dobře deset let starý, původní majitel domu už nežije. Jde mi o to, abych neobjednal něco zbytečně, celý komplet stojí přes 2 a půl tisíce, přičemž klapka je přes stovku, nátrubek do pětikila.
Díky.

Napsal: 14 pro 2017, 11:34
od Jodr
Podle mého by podtlak v komíně měl eliminovat únik kouře mimo kotel.

Napsal: 14 pro 2017, 11:54
od vombat
Každé palivo má určitý objem zplodin, které musí odvést komím, který má určitý tah - dáno teplotou spalin, průměrem komínu a správného vyústění nad střechou.(předpokládám, že komín je dobře vymetený, není nějaká překážka v sopouchu, není prasklý požáru sazí atd.) Pokud zavřeš klapku, tak by jsi musel mít dostatečný tah komínu, aby i při zavřené klapce stačil"odsát" spaliny z kotle. Musíš pokusně odhadnout, jak hodně přivřít klapku při použitém palivu. Nikde není dáno, že klapka se může zavřít úplně, musíš mít zkušenosti s daným kotlem. Netěsnost okolo hřídele klapky je normální už z výroby.

Napsal: 14 pro 2017, 11:56
od vasekpetr1
Komín je nějakých šest metrů vysoký, pravidelně čištěný a kontrolovaný kominíkem. Ten tvrdí, že je dostatečně průchozí. Vstupní roura do komínu je 156 mm, komín klasický z cihel bez vložky.
Kouřit začne už v polovině dráhy páky. Jestli je to normální, tak to nebudu řešit.

Napsal: 14 pro 2017, 12:01
od kuto
Když zavřeš komínovou klapku, tak snížíš tah komína a ten kouř prostě nevytáhne a začne unikat všede, kde se dá. Tu klapku musíš zavřít jen tak aby to nekouřilo vedle. Stačí jiný uhlí a klapka se musí přenastavit. Proč vůbec zavíráš komín? Neměl bys to regulovat dvířkama, kde se nasává vzduch?

Napsal: 14 pro 2017, 12:07
od vasekpetr1
Dusivka je ovládaná termostatem na horní straně kotle přes řetízek. Mám nastavenu teplotu 90°C aby kotel dehtoval co nejméně. I tak je dehet na stěnách kotle vidět, ale to bude tím, že topím měkkým dřevem.

Napsal: 14 pro 2017, 12:10
od kuto
To komínová klapka nevyřeší. Dřevo musí být suchý. Teplota zpátečky se musí udržovat někde nad 55°C. Kotel na pevný paliva aby co nejmíň dehtoval musí jet nejlíp na plnej výkon a nedusit ho.

Napsal: 14 pro 2017, 17:46
od BOBOBO
Co nemůžeš pochopit na tom , že nemůže jít víc plynu do kotle než z něj .... :roll: :roll: No a pokud je dusivka uzavřena a přesto kotel čoudí do místnosti , máš netěsná dvířka .