Je tato elektroinstalace RD správně?

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
sklipky
Příspěvky: 91
Registrován: 16 led 2012, 01:00

Je tato elektroinstalace RD správně?

#1 Příspěvek od sklipky »

Přílohy obsahují: schéma zapojení, výkres 1. podlaží, výkres 2. podlaží

Otázky:
a)Je to takto správně pro revizi? Případně jak to změnit, aby to správně bylo.
b)Bylo by lepší dát pro tepelné čerpadlo samostatný proudový chránič?

Pozn.:
1)Jistič pro kamerový systém odeberu, je to zbytečné.
2)Světla koupelen dám přes chránič, ale ostatní světla dám nejspíše před něj.
3)Vím, že schéma, použití značek a styl kreslení není nejspíš úplně správně, přesto doufám, že význam je jasný.
Přílohy
2.N.P.PNG
(199.38 KiB) Staženo 135 x
1.N.P.PNG
(230.58 KiB) Staženo 171 x
rozvadec okruhy m.jpg
(270.28 KiB) Staženo 247 x

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#2 Příspěvek od Soemtron »

Nezapomeň na WiFi, TV - SAT., kamera, zvonek, rezerva. Jističů není nikdy dost.
:!: Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#3 Příspěvek od TAKJAN »

Světla přes FI jen koupelnu a pokud jsou někde v podkroví na dřevě ap. Desku nemusíš přes chránič, zrovna tak TČ, jsou to pevně připojené spotřebiče. Zásuvku na vrata garáže, pokud jsou taky ne. A kotel a lednice taky ne.
A jistič na nějakou sdělovačku dát určitě. A minim. 30% prostoru v rozvaděči navíc.

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#4 Příspěvek od EKKAR »

Hlavně jestli budeš sám shánět i elměrovej rozvaděč, tak se nejdřív optej na ČEZ - distribuce (800 850 860), od jakýho výrobce si ho máš pořídit. Ono je na trhu víc výrobků, který mají certifikaci a prohlášení o shodě a já nevím co ještě, ale "čezáci" do některejch z nich odmítají elměr zapojovat - zdůvodňujou to svýma interníma předpisama pro vzdálenosti, který musejí kolem nainstalovanýho elměru zůstat volný. A protože celkem se na území ČR vyskytuje asi 40 různejch značek a typů elměrů, který samozřejmě nemají všecky stejný rozměry, tak čezáci požadujou samozřejmě dodržení těch volnejch cm i kolem největších typů, který ti tam ale nikdy v reálu nemusejí namontovat - proto, že prostě v danej moment výměny budou mít vždycky k dispozici nějakej menší. Vyžadujou ale striktně bednu na ty největší typy. Tuhle informaci mám přímo od distribučáka a je necelý 2 týdny stará.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
Yarda1
Příspěvky: 2372
Registrován: 11 úno 2009, 01:00

#5 Příspěvek od Yarda1 »

Zásuvek taky není nikdy dost. Když jsem předělával kuchyň tak jsem zásuvky dal těsně pod horní skříňky. Nevzpomínám si, že bych to někde viděl, ale považuji to to šikovné.
Přílohy
zas.JPG
(23.95 KiB) Staženo 165 x
Svět je divadlo, které se jen proto tak špatně hraje, abych já se měl čemu smát. Ladislav Stroupežnický

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#6 Příspěvek od monterjirka »

Jeden chránič na "spoustu okruhů" není ideální řešení
Světla v garáži bych přes chránič dal
A co nějaká ochrana před přepětím?
Vrata nebo cokoliv venku určitě přes chránič!

A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
Ale nemělo by být jedno revizákovi jak "našvindlujete" výrobní podklady od rozváděče. S tím bych to konzultoval ještě než začnete!

Uživatelský avatar
makino
Příspěvky: 254
Registrován: 20 dub 2008, 02:00

#7 Příspěvek od makino »

Miesto jedného 3F chrániča by som dal radšej 3x 1F, je to sice väčšia drbačka pri zapojovaní rozvodnej skrinky, ale pri poruche nevyletí všetko naraz. A pri dnešných cenách by som dal už aj prepäťovú ochranu.

Monterjirka ma predbehol...

Za 10 rokov som nestretol revizáka, ktorý by chcel nejaké oficiálne podklady k výrobe a zapojeniu rozvodnej skrinky. Základ je ale mať urobené všetko ako má byť, značenie káblov, ističov, popis zapojenia, popis svorkovníc PEN, PE, N,
N prúdových chráničov, nemať v skrinke vrabčie hniezdo, schémy čo najpodrobnejšie, fotodokumentáciu atď. Čím viac podkadov revizák dostane, tým menej bude rýpať.
Naposledy upravil(a) makino dne 02 úno 2018, 19:42, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#8 Příspěvek od EKKAR »

monterjirka píše:...
A pokud to není elektroměrový rozváděč, ČEZu (nebo jinému dodavateli) je to v podstatě jedno jakou rozváděčovou skříňku použijete
...
Já vysloveně napsal ELEKTROMĚROVEJ ROZVÁDĚČ - toho že se požadavky ČEZ- distribuce týkají.

A samotný "jističový" rozvodnice pak už můžou bejt po baráku klidně tři nebo čtyři - prostě kolik je potřeba, ale hlavně - ve vícepodlažním objektu bych dal minimálně jednu samostatnou pro to horní patro!!!! Bez legrace - kdo si umí představit lítání po schodech k nahazování jističů o patro níž? Nebo běhání z dílny/garáže do předsíně, kde bude mít ženská běžně uklizeno - až vás odtama požene, že jste jí bagančatama od bahna zahamtali podlahu...!!!
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
sklipky
Příspěvky: 91
Registrován: 16 led 2012, 01:00

#9 Příspěvek od sklipky »

Elektroměr mám v pilíři na hranici pozemku. Pilíř je DKC Holoubkov (ten ČEZ bere). Od něj to povede kabelem 4x10 do hlavního rozvaděče v přízemí, kde bude hlavní vypínač. Za vypínačem budou dál jednotlivé proudové chrániče a jističe viz horní část výkresu.

Od hlavního rozvaděče povede kabel 5x6 do podružného rozvaděče v patře. I tento rozvaděč bude vypínaný hlavním vypínačem v hlavním rozvaděči.
Spodní část výkresu znázorňuje zapojení v tomto podružném rozvaděči.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#10 Příspěvek od rnbw »

Nezabudni na ethernet. Do kazdej miestnosti aspon jednu dvojzasuvku.

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#11 Příspěvek od weed_smoker »

Koupelna(y): 30mA 1F vše 1 koupelna-1 chránič
Venkovní prostory: 30mA 1F/3F dle potřeby
Sklepy: 30mA
Suchý prostory (pokoje,dřevěný části...) : 100mA
Bazény,vířivky a další: 10mA
Centrální chránič : 300mA

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#12 Příspěvek od TAKJAN »

Na co ten 300mA? Určitě aspoň 2-3 chrániče, nebo jističochránič třeba na PC a audio. Vnitřní vrata garáže přes chránič, na co. Rozvaděč musí mít výrobní štítek. Kámoš těsně před svátky dělal revizácký zkoušky a dost je strašili právě tím, že chybí štítky, projekt, dokumentace skutečného stavu, výpočet rizik a všechny ty blbosti. A že po tom půjdou. No, nic není tak horké, ale přece jen.

Uživatelský avatar
tiktak1953
Příspěvky: 3302
Registrován: 11 říj 2010, 02:00
Bydliště: SK

#13 Příspěvek od tiktak1953 »

Na slov.uz plati,co bude uz aj u vas za nedlho ,ze prud.chr.aj na chladnicku,uplne vsetko.Samoze neni dobre dat jeden chr.na vsjo!Nech sa vyjadria slovaci co vas caka,sme o krok skor pred vami.Mame aj € skor!

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#14 Příspěvek od p32 »

tiktak1953 píše:Mame aj € skor!
To je prostě výborné. Občas jezdím na Slovensko a ještě jsem na to neslyšel jedinou chválu a výhodu. Aspoň víme, proč ne. :wink:

Uživatelský avatar
vasekpetr1
Příspěvky: 802
Registrován: 20 čer 2005, 02:00
Bydliště: Hospoda u Třebíče

#15 Příspěvek od vasekpetr1 »

TAKJAN píše: Rozvaděč musí mít výrobní štítek...
Nejspíš snaha o dosazení otypovaného rozvaděče a tím omezit výrobu rozvaděčů samodomo... :wink: