od hiphoper123
Zdravim, můžete mi poradit. Elektrikář mi na baráku dal do rozvaděče toto relé k ovládání bojleru. Občas se stává, že po vypnutí nt relé nevypne ( to tlačítko povyskočí jen cca 3mm) a bojler ohřívá dál. Když ho zmáčknu ručně, tak vyskočí tak jak má a bojler nejde.

Na netu jsem koukal a u toho relé píšou, že se používá ke spínání světel.
Tak jestli náhodou bych tam neměl mít jiné, nebo je toto vadné ?

Díky za rady

Napsal: 27 úno 2018, 16:03
od elektrosvit
Uvnitř je podle fotky něco jako tlačítkový spínač ovládaný elektromagnetem. V mechanismu spínače asi něco zadrhává. Na štítku je uveden jmenovitý proud 16 A, to by na bojler mělo stačit. Otázkou je, jak moc je schopen vypínat proud tekoucí ohmicko-induktivní zátěží, kterou topné těleso bojleru představuje.

Napsal: 27 úno 2018, 16:15
od hiphoper123
Teď jsem zkoušel zapínat a vypínat jistič pro cívku tohoto relé a zjistil jsem:
Zapnu vypnu jistič - relé zůstane zapnuté , zapnu vypnu jistič - relé se vypne ...a takhle pořád dokola
Takže to vypadá, že to relé při každém impulsu na cívku střídavě vypíná a zapíná

Napsal: 27 úno 2018, 16:29
od elektrosvit
Však tak by se podle mě mělo chovat. Elektromagnet plní stejnou funkci jako tvůj prst. Tj. při prvním stisku (impulsu) zůstane tlačítko zaaretované ve stisknuté poloze a při dalším stisku (impulsu) se vrátí do výchozí polohy. Prostě při každém přivedení impulzu se změní stav, buď ze Z na V a nebo z V na Z. Takže v relé závada není. Řez je tady.

Napsal: 27 úno 2018, 16:34
od workhard
No jo, ale pak by mu hřál bojler obden, protože HDO jen spíná a rozpíná, nevysílá impulsy.

Napsal: 27 úno 2018, 16:39
od hiphoper123
elektrosvit píše:Však tak by se podle mě mělo chovat. Elektromagnet plní stejnou funkci jako tvůj prst. Tj. při prvním stisku (impulsu) zůstane tlačítko zaaretované ve stisknuté poloze a při dalším stisku (impulsu) se vrátí do výchozí polohy. Řez je tady.
Tak dám příklad :
- Zapnou NT a relé sepne, NT vypnou a relé zůstane sepnuté (vypínač povyskočí asi o 2-3mm,ale pořád je sepnuté).
- Potom znovu zapnou NT a relé sepne (zaleze o ty 3mm). Když ho zase vypnou NT, tak vypne i relé.
- Poté zase zapnou NT a relé sepne a když ho vypnou NT, tak relé zůstane sepnuté ... a takto pořád dokola.

Doufám, že jsem to napsal srozumitelně :-)

Napsal: 27 úno 2018, 16:41
od hiphoper123
workhard píše:No jo, ale pak by mu hřál bojler obden, protože HDO jen spíná a rozpíná, nevysílá impulsy.
Bojler hřeje pokaždé, když zapnou NT. Ale jednou po vypnutí NT hřeje dál i ve VT a po dalším vypnutí NT už ve VT nehřeje ... a tak pořád dokola.

Napsal: 27 úno 2018, 16:43
od elektrosvit
Elektrikář zkrátka použil nevhodný prvek. Asi se přehmátl. Potřebuješ na první pohled stejně vypadající stykač.

Napsal: 27 úno 2018, 16:44
od workhard
Já tam mám tohle:

https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-230 ... uct-detail

Prodávají k tomu i patici. Zapne HDO - sepne, vypne HDO - odpadne. Celkem mi není jasné, proč ti tam ten elektrikář montoval ten bistabil.

Napsal: 27 úno 2018, 16:47
od hiphoper123
elektrosvit píše:Elektrikář zkrátka použil nevhodný prvek. Asi se přehmátl. Potřebuješ na první pohled stejně vypadající [https://www.elektro-paloucek.cz/jistici ... vy-p-10494]stykač[/url].
Už jsem na něj koukal a píšou tam, že je vhodný k bojleru. Tak to nechám vyměnit.
workhard : Buď se spletl, nebo nevim proč tam dal tohle. Doufám, že ho nemontuje každýmu k bojleru

Napsal: 27 úno 2018, 16:56
od Killroy
Nejspíš se někdo spletl, anebo o tom ví kulový.. Stykač Z-R230/S z odkazu od elektrosvita je bezproblémový a bude to v pořádku. Pokud máš zájem, jeden nový mi tu zbyl a za dobrou cenu tě jej mohu poslat.

Napsal: 27 úno 2018, 18:41
od p32
Nechci se do toho plést, ale asi to někdo hlavně blbě zapojil. Čím to asi spíná, když to ještě po vypnutí HDO stále drží? Opravdu to ovládá přímo od HDO?

Napsal: 27 úno 2018, 18:42
od TAKJAN
Asi se blbě podíval. Je to taky trochu podobný relatům, co se dávají a mají možnost 0, aut, I, což je pro bojler lepší.

Napsal: 27 úno 2018, 18:49
od dudo02
Má tam namiesto stýkača namontované impulzné relé, ktoré mení stav po privedení impulzu na ovládaciu cievku. Na rozdiel od stýkača sa po odpojení impulzu stav impulzného relé nemení.

Napsal: 27 úno 2018, 19:02
od dj_rizek
To se splet docela dost, se divím že to vůbec přežilo, není stavěnej na stálý napětí protože ovládací cívka má malej odpor, co si pamatuju je tam snad maximum 1h a to už když cvakaly na životnostní zkoušce (cca 2 sekundy pauza cca 300ms ovládací impuls)byly docela horký.
Na boiler jsou dobrý Z-TN230 který maj přepínač právě ON/AUTO/OFF http://eshop.elfetex.cz/10-033-252-rele ... instalacni s tím že při přepnutí ručně na ON se po přivedení ovládacího napětí cívky automaticky přepne zpět na AUTO.