časové relé ELKO - úprava

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
EL34
Příspěvky: 604
Registrován: 21 zář 2009, 02:00
Bydliště: Chrast u Chrudimi

časové relé ELKO - úprava

#1 Příspěvek od EL34 »

Zdravím,
Šlo by upravit časové relé CRM-81J na jiný čas?
Moje má 6-60s a potřeboval bych rozsah 6-60min.

http://eshop.elkoep.cz/documents/crm-81 ... rm-8xj.pdf

časovací obvod tam je : http://www.belza.cz/files1/t4541.htm

Nebo kdyby měl někdo tu variantu 6-60s a vyfotil by mi plošný spoj.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#2 Příspěvek od termit256 »

Kdyz zvetsis ten kondik a odpor v oscilatoru jak je to popsane v tom odkazu cos nalinkoval tak to nefunguje?

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#3 Příspěvek od Achab »

Pro změnu času do řádu minut je nutné nastavit děličku na nejvyšší dělící poměr - vstupy A0 - A1 připojit na úroveň H.
Podle konkrétního provedení to bude buď přímo, nebo přes odpor na kladné napájecí napětí. Tyto relé se vyrábí v 6 časových rozsazích, dělička má pouze 4 dělící poměry. Pro některé rozsahy tedy musí být i odlišná frekvence oscilátoru.

Obvod 4541 využívají i časové spínače CS1, čas jsem bez problémů prodlužoval několikrát. Zde je již základní časování v řádu minut (0-10), takže prodloužení času lze provést jedině změnou frekvence oscilátoru (zvýšením kapacity Ct).

Uživatelský avatar
EL34
Příspěvky: 604
Registrován: 21 zář 2009, 02:00
Bydliště: Chrast u Chrudimi

#4 Příspěvek od EL34 »

Tak se to povedlo prodloužit připojením A0 a a1 na Log.1 a odpory do časovacího obvodu jsem dal podle odkazu + Ct 47nF. Díky za rady

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#5 Příspěvek od Achab »

Pokud se předpokládá využití maximálního spínacího času, je vhodné rozsah nastavit s mírnou rezervou do plusu.
U většiny zmíněných spínačů CS1 byl čas na 10 minutách kratší o 20-30 sec, což odpovídá toleranci použitých součástek do 5%.

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#6 Příspěvek od Atlan »

Dufam ze tych 47n nebola keramika.