APC BACK UPS RS 500 pískání

#1 Příspěvek od Maverik »

Mám prosbu, mám tu několik těch to UPS se stejnou závadou, která je u toho modelu běžná. Provedl jsem opravu dle následujícího odkazu, tu tzv. komplexní s výměnou C a R. Vše funguje OK, ale UPSka začala vždy, když nenabíjí, v pravidelných intervalech jakoby šustit, , nebo když je vypnutá, pískat. Neví někdo co s tím? Díky za každou radu.

http://www.penguin.cz/~utx/hardware/APC_UPS_RS-500/

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#2 Příspěvek od EKKAR »

Musíš poměnit všecky elektrolytický kondíky s výjimkou těch největších, který jsou připojený paralelně k přívodům od baterie - a někdy se musejí vyměnit i ty. Důvodem je stárnutím zvýšenej ESR těch původních kondíků, což změní pracovní podmínky okolních obvodů - a výsledek je, že elektronika UPS blbne. Kvůli měření vstupního napětí při "čekání na poruchu" i výstupního napětí při vlastní funkci zdroje i pro měření napětí na baterii každá APC UPS obsahuje symetricky napájenej A/D převodník - a záporný napětí pro jeho napájení si UPS vyrábí přímo na desce maličkým pomocným měničem typu "nábojová pumpa". Najdeš ho podle dvojice stejnejch elytů těsně u sebe - obvykle mívají kapacitu 100 až 220uF. Když jsou stářím a teplotou narušený, dává měnič "moc málo" = jeho výstupní výkon nedostačuje a převodník pak kecá. Řídící procesor proto "usoudí", že je buď špatný napětí baterie, nebo že je potřeba přejít na měničovej režim funkce i když se v připojený síti nic neděje - proto signalizuje závady. Když poměníš VŠECKY elektrolytický kondíky za typy s tepelnou třídou 105°C nebo dokonce 125°C, v nějakejch 95% případů se UPS umravní a přestanou blbnout.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#3 Příspěvek od rnbw »

Ten nabijaci zdroj vyzera podobne ako pri BK650EI. Tam je sustanie pri nabitej baterii vlastnost. Niektore kusy su tichsie, niektore hlasnejsie, ale robia to vsetky.

Uživatelský avatar
Maverik
Příspěvky: 2
Registrován: 18 kvě 2018, 02:00

#4 Příspěvek od Maverik »

No mě jde spíš asi o to, že jestli není možné, že to začalo po výměně hodnot těch součástek podle toho návodu (viz http odkaz) a odstranění toho jednoho rezistoru. Zas až tak dalece tomu nerozumím, abych tohle dokázal posoudit. Jinak ona ta UPS po opravě normálně funguje, akorát jí přibyla tahle vlastnost :)

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#5 Příspěvek od rnbw »

Tak tam vrat povodne hodnoty a uvidis.

Uživatelský avatar
dj_rizek
Příspěvky: 711
Registrován: 07 dub 2005, 02:00
Bydliště: blízko Třeboně

#6 Příspěvek od dj_rizek »

První co jsem měl mě taky překvapila pískáním, zkoušel jsem ledacos a to jsem ani nedělal úpravy jako v odkazu, dělá to pokud nenabíjí protože není zatíženej zdroj nabíjení,pomohlo zatížení výstupu zdroje odporem ale tím zas stoupne o něco klidovej odběr. Když jsem měl pak další už jsem to neřešil protože to je podle mě vlastnost.