Zpožděné vypnutí stykače

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Odpovědět
Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Fannyx
Příspěvky: 3
Registrován: 03 srp 2018, 02:00

Zpožděné vypnutí stykače

#1 Příspěvek od Fannyx »

Nemáte někdo zkušenost? Stykač v rozvaděči po vypnutí přívodu elektřiny do rozvaděče odskočí až za několik sekund. Napadlo mě, že to může být způsobeno zbytkovým magnetismem jádra stykače. Lze to léčit nebo je nutné stykač nahradit? Děkuji za odpověd . .

Název upraven, viz pravidla. Jezevec

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#2 Příspěvek od rezis »

A není ten stykač živen z DC zdroje v tom rozvaděči?
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#3 Příspěvek od Achab »

Vrací se stykač volně po ručním sepnutí, případně po odpojení cívky? Pokud ano, zjisti jestli se na cívku odněkud nevrací cizí napětí. Může se to stát třeba při poruše, u nestandardně propojených blokování spotřebičů přes HDO.

Uživatelský avatar
Fannyx
Příspěvky: 3
Registrován: 03 srp 2018, 02:00

#4 Příspěvek od Fannyx »

Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude. Dělá mně to na dílně víc starších strojů, nepříjemné to je u el. kladkostroje . .

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#5 Příspěvek od Zaky »

Nemáš tam v okamžiku vypnutí někde nějaké roztočené motory?
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#6 Příspěvek od Achab »

Každopádně se tam musí vyskytovat nějaké napětí, které odpad zpozdí. Ale může se objevit jenom na cívkách, které zůstávají po ztrátě ovládacího napětí nějak spojeny s dalším obvodem.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#7 Příspěvek od termit256 »

Taky bych to videl na nejake podivne zapojeni kde ti jde do civek stykacu napeti z dotacejicich se motoru. Meli jsme s tim u jednoho stroje problemy kdyz blbci zapojili brzdu paralelne k vinuti asynchronaku. Chovalo se to podobne.

Uživatelský avatar
DKL
Příspěvky: 377
Registrován: 11 bře 2004, 01:00
Bydliště: Sever jižní Moravy

#8 Příspěvek od DKL »

To je nejspíš nìjakou mastnou neèistotou na dosedacích plochách jádra. V jakém prostøedí stykaèe pracují?

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#9 Příspěvek od Artaban001 »

A když ten stykač vymontuješ a zkusíš ho spínat jen tak na stole? - třeba 220V verzi přímo ze zásuvky?

Uživatelský avatar
Fannyx
Příspěvky: 3
Registrován: 03 srp 2018, 02:00

#10 Příspěvek od Fannyx »

Jsou to fabrická zapojení . . ty nečistoty to mohou být, sice je to v uzavřeném rozvaděči, ale z kontaktů tam klidně něco být může . . asi nezbyde, než je vyndat a prohlédnout.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#11 Příspěvek od Achab »

Fannyx píše:Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude...
Dělá to na dílně víc starších strojů...
Podle prvního tvrzení to na znečištění a mechaniku nevypadá, nebo jsi to pořádně nezkoušel. Podle druhého je nepravděpodobné, že by problémy se znečištěním nastaly současně u více stykačů několika zařízení. I při silném znečištění všech zařízení se to projevuje spíš postupně u jednotlivých kusů.

Na zkoušku funkce stačí přerušovat jeden přívod cívky tak, aby svorka po odpojení nebyla s ničím spojená.
Po vyloučení mechanické závady případně změřit napětí na cívce v průběhu vypínání. Pokud je příčina elektrická,
může být demontáž několika stykačů zbytečná.

Uživatelský avatar
weed_smoker
Příspěvky: 2675
Registrován: 02 pro 2011, 01:00
Bydliště: Jaroměř

#12 Příspěvek od weed_smoker »

Pokud je tam nějakej velkej motor,může při doběhu chvíli udržet napájení ovládacího trafa u pár těch strojů,hlavně u těch s malym trafem a malopříkonovou ovládačkou.Taky se to stávalo,když byl k tomu trafu paralelně účiníkovej kondenzátor s vysokou kapacitou.DC zdroje s filtrací elytem můžou mít "dojezd" podstatně delší.Můžeš k těm problémovějším stykačům paralelně na cívku dát výkonovej 10-25W rezistor se středně velkym odporem(třeba 680R až 3k3).

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“