Zpožděné vypnutí stykače

Napsal: 03 srp 2018, 09:52
od Fannyx
Nemáte někdo zkušenost? Stykač v rozvaděči po vypnutí přívodu elektřiny do rozvaděče odskočí až za několik sekund. Napadlo mě, že to může být způsobeno zbytkovým magnetismem jádra stykače. Lze to léčit nebo je nutné stykač nahradit? Děkuji za odpověd . .

Název upraven, viz pravidla. Jezevec

Napsal: 03 srp 2018, 09:57
od rezis
A není ten stykač živen z DC zdroje v tom rozvaděči?

Napsal: 03 srp 2018, 10:13
od Achab
Vrací se stykač volně po ručním sepnutí, případně po odpojení cívky? Pokud ano, zjisti jestli se na cívku odněkud nevrací cizí napětí. Může se to stát třeba při poruše, u nestandardně propojených blokování spotřebičů přes HDO.

Napsal: 03 srp 2018, 11:03
od Fannyx
Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude. Dělá mně to na dílně víc starších strojů, nepříjemné to je u el. kladkostroje . .

Napsal: 03 srp 2018, 11:12
od Zaky
Nemáš tam v okamžiku vypnutí někde nějaké roztočené motory?

Napsal: 03 srp 2018, 11:52
od Achab
Každopádně se tam musí vyskytovat nějaké napětí, které odpad zpozdí. Ale může se objevit jenom na cívkách, které zůstávají po ztrátě ovládacího napětí nějak spojeny s dalším obvodem.

Napsal: 03 srp 2018, 13:09
od termit256
Taky bych to videl na nejake podivne zapojeni kde ti jde do civek stykacu napeti z dotacejicich se motoru. Meli jsme s tim u jednoho stroje problemy kdyz blbci zapojili brzdu paralelne k vinuti asynchronaku. Chovalo se to podobne.

Napsal: 03 srp 2018, 13:36
od DKL
To je nejspíš nìjakou mastnou neèistotou na dosedacích plochách jádra. V jakém prostøedí stykaèe pracují?

Napsal: 03 srp 2018, 14:19
od Artaban001
A když ten stykač vymontuješ a zkusíš ho spínat jen tak na stole? - třeba 220V verzi přímo ze zásuvky?

Napsal: 03 srp 2018, 14:44
od Fannyx
Jsou to fabrická zapojení . . ty nečistoty to mohou být, sice je to v uzavřeném rozvaděči, ale z kontaktů tam klidně něco být může . . asi nezbyde, než je vyndat a prohlédnout.

Napsal: 03 srp 2018, 15:40
od Achab
Fannyx píše:Bez připojení k napětí se vrací hned, mechanické to nebude...
Dělá to na dílně víc starších strojů...
Podle prvního tvrzení to na znečištění a mechaniku nevypadá, nebo jsi to pořádně nezkoušel. Podle druhého je nepravděpodobné, že by problémy se znečištěním nastaly současně u více stykačů několika zařízení. I při silném znečištění všech zařízení se to projevuje spíš postupně u jednotlivých kusů.

Na zkoušku funkce stačí přerušovat jeden přívod cívky tak, aby svorka po odpojení nebyla s ničím spojená.
Po vyloučení mechanické závady případně změřit napětí na cívce v průběhu vypínání. Pokud je příčina elektrická,
může být demontáž několika stykačů zbytečná.

Napsal: 03 srp 2018, 20:33
od weed_smoker
Pokud je tam nějakej velkej motor,může při doběhu chvíli udržet napájení ovládacího trafa u pár těch strojů,hlavně u těch s malym trafem a malopříkonovou ovládačkou.Taky se to stávalo,když byl k tomu trafu paralelně účiníkovej kondenzátor s vysokou kapacitou.DC zdroje s filtrací elytem můžou mít "dojezd" podstatně delší.Můžeš k těm problémovějším stykačům paralelně na cívku dát výkonovej 10-25W rezistor se středně velkym odporem(třeba 680R až 3k3).