Zdravím. Mám klasický trojfázový elektromotor rady AP. Na štítku je napísané D 400V 15,5A. To je všetko. Prečo tam nieje napísané D400 Y690V D15,5A / Y9A. Tá otázka je že prečo tam vôbec nieje ten údaj o zapojení do hviezdy? Poznáte nato niekto odpoveď. Ďakujem.
Motor s údajem D400V má jmenovitý výkon pouze při sdruženém napětí 3×400V, s možností rozběhu ve hvězdě. Některé starší typy měly údaj "Δ 380V" nebo pouze "380V."
Jiná situace je u motoru pro dvojí napětí, tam je vždy vyznačeno např 380/220V - Y/Δ.
Jiná situace je u motoru pro dvojí napětí, tam je vždy vyznačeno např 380/220V - Y/Δ.
Naposledy upravil(a) Achab dne 05 srp 2018, 20:23, celkem upraveno 2 x.
Je tam svorkovnice co umožňuje volbu zapojení do trojúhelníka nebo do hvězdy? Já jsem se setkal u některých elektromotorů na třífázový proud, že mají vyvedené jen tři dráty, třeba u elektromotorů v nevýbušném provedení.
Nebo mne napadá, jestli to není kvůli elektrické pevnosti, že pokud by výrobce připouštěl zapojení do hvězdy na vyšší napětí, musel by u toho elektromotoru mít izolaci co by to snesla.
Nebo mne napadá, jestli to není kvůli elektrické pevnosti, že pokud by výrobce připouštěl zapojení do hvězdy na vyšší napětí, musel by u toho elektromotoru mít izolaci co by to snesla.
Svět je divadlo, které se jen proto tak špatně hraje, abych já se měl čemu smát. Ladislav Stroupežnický
Je tam jasně D400V - tedy pro jmenovitý výkon jedno napětí 3×400V v trojúhelníku. Ve hvězdě je možný pouze rozběh s nižším výkonem. Nic víc v tom není.
Naposledy upravil(a) Achab dne 05 srp 2018, 17:21, celkem upraveno 1 x.
- weed_smoker
- Příspěvky: 2675
- Registrován: 02 pro 2011, 01:00
- Bydliště: Jaroměř
To vyšší napětí se uvádí jenom u motorů asi nad 50-100kW,co jsem viděl.Na 25kW z Číny(TECO) to nebylo,jenom D400V.Pak ale u motorů v kompresorovně chlazení bylo 4x100kW a 1x250kW,kterej se dával novej.Tam bylo na všech motorech D/Y 400/690 i s proudama,u takovýho odběru se už s 690V rozvodem počítá,osobně jsem to ale nikde neviděl,jen 400 TN-xx a občas 500V IT.
Vedle těch 100kW stál ještě kroužkáč 150kW s odporníkem jako záložní,ten za mou kariéru tam běžel jednou,bylo na něm 380/660V.
Vedle těch 100kW stál ještě kroužkáč 150kW s odporníkem jako záložní,ten za mou kariéru tam běžel jednou,bylo na něm 380/660V.