Přepínání seriové linky

Napsal: 17 srp 2018, 15:58
od xeflex
Ahoj,
jdu si k Vám pro radu. Potřebuji vyřešit nějaké přepínátko na RS422/RS485 linku. Mám dva zdroje signálu (jeden hlavní/druhý záložní). Potřebuji v reálném čase tento signál za pomocí tlačítka přepnout na záložní linku.

Koukal jsem po Optorelé nebo nějaké SPST přepínače, ale nevím jaký vhodný vybrat. Poradíte?

Nesmí obsahovat mechanické prvky (např. relé ne). Musí být průchozí ze dvou stran když tam bude RS485 (Dva drátky tam i zpět). Bez napájení průchozí přes svorky NormalClose. Když by došlo k výpadku energie (poruchy) ať data tečou dále.

Děkuji

Napsal: 17 srp 2018, 16:01
od ZdenekHQ
Vzhledem k impedanci linky to s výjimkou relátka či aktivního přepínače asi nepřepneš. Určitě ne něčím ve stylu CMOS 4052.

Napsal: 17 srp 2018, 16:35
od xeflex
Dobře tak s napájením bych se smířil. ;) Je nebo máš někde nějaký příklad?

Napsal: 17 srp 2018, 16:37
od ZdenekHQ
Stejně se nevyhneš tomu relátku pro případ výpadku napájení. Takže zatím nemám.

Napsal: 17 srp 2018, 16:45
od xeflex
Pro případ výpadku napájení mě napadlo použit jako zdroj MW-AD55A s funkcí UPS. Nebudu řešit přepínání na desce.

Napsal: 17 srp 2018, 17:08
od ZdenekHQ
Teoreticky nejjednodušší je pak použít paralelně dva komerční opakovače s funkcí ENABLE (typ z hlavy nevím). Zásadní problém je totiž řízení směru toku dat, což v elektronické verzi vždycky znamená nějaký omezení.

Inspirace viz tady: https://e2e.ti.com/support/interface/in ... sing-ISO15 s tím, že tam přidáš druhý kanál.

Ale to je jen nástřel, nic víc. Je moc horko.

Napsal: 17 srp 2018, 17:12
od breta1
Možná bych to zkusil s AQY211/212.
Oproti impedanci linky 120Ω má malý Ron a kapacita by taky nemusela vadit.

Napsal: 19 srp 2018, 10:45
od xeflex
Tak jsem dneska zkoušel komunikaci a chodí pouze jedním směrem. Což se značně zjednodušuje.