Čau. Můj dotaz se bude týkat dílny rezb. rozvodu sítového napětí na pracovním stole. Dělám totiž repas svého pracoviště elektroniky. Mám několik napájecích zdrojů stolní vrtačku pájky osciloskop. Rozvod bych řešil zásuvkama každou připojím přes spínač a tavnou pojistku a vše sloučím pod jeden hlavní vypínač kde bude rovněž pojistka. Chtěl bych se zeptat jestli tam nemám dát nějakou ochranu proti přepětí případně jak ten rozvod udělat jinak.

Napsal: 08 říj 2018, 20:26
od Hydrawerk
Dal bych tam spíš jističe místo tavných pojistek.

Napsal: 08 říj 2018, 20:41
od ok1hga
. . . a hlavně proudový chránič !

Napsal: 08 říj 2018, 20:47
od Achab
Samostatně místně jištěnou zásuvku mám kvůli případnému přetížení jenom pro aktuálně zkoušené zařízení. Zásuvky pro měřící přístroje, pájku apod stačí připojit přímo na zásuvkový okruh, případně společný jistič. Při tvrdém zkratu stejně vypne i předřazené jištění celého zásuvkového obvodu v bytě.

Napsal: 08 říj 2018, 20:57
od jezevec
Je zbytečné používat pojistku (jistič) a vypínač pro každou zásuvku. Každý z uvedených a i jiných přístrojů má pojistky a vypínač v sobě.
Celou dílnu jisti 10A jističem pokud máš zásuvkový okruh doma jištěný 16A. Při případném zkratu tak nezhasne všechno a nemusíš chodit daleko nahodit jistič.
Proudový chránič už byl zmíněný. Ještě je dobré dát jednu zásuvku přes žárovku, při oživování nebo opravě se hodí.
A hlavně, zásuvek není nikdy dost, mám v dílně 16 dvojzásuvek a ještě by se někdy hodily další. To nepočítám ty, co jsou v nich zapnuté zdroje a MP.

Napsal: 08 říj 2018, 21:22
od bu2520
osobně mám všechny zásuvky pod jedním jističem a pracovní k opravám přes oddělovací trafo a sólo jistič.

Napsal: 08 říj 2018, 21:50
od Crifodo
Při posledním nastavování termostatu, místo kotle jako spínaná zátěž žárovka s paticí E14 odešla, jak tak tyhle žárovky odcházejí, takže jsem ocenil týden předtím zapojené nouzové osvětlení. V celém bytě by jinak byla tma jak _ _______, jistič nejistič.

Napsal: 08 říj 2018, 21:56
od Achab
jezevec píše:Celou dílnu jisti 10A jističem pokud máš zásuvkový okruh doma jištěný 16A. Při případném zkratu tak nezhasne všechno...
Jistič 10A vypne samostatně jenom při přetížení, působením tepelné spouště. Zkratový proud je mnohem vyšší, spolehlivě vypne i předřazený 16A. Při nízké impedanci někdy vyrazí i hlavní jistič 25A před elektroměrem.

Napsal: 08 říj 2018, 22:04
od Jodr
Hodně už bylo řečeno předchozími. Ve všech podobných dílnách se mě osvědčil centrální vypínač a stykač v rozvaděči, který vypíná všechny okruhy, kromě zásuvky pro přístroje vyžadující trvalé napájení. Není nutné obcházet všechna pracoviště, zda někde nezůstalo něco zapnuté. Stejně jsme to zařídili i v místnostech radioklubu.

Napsal: 08 říj 2018, 22:07
od rnbw
A tavna poistka to casto nezachrani. Skrat v PC zdroji - vyletel 16A istic zasuvky aj 25A bytovy. Poistka F8A prezila :D

Napsal: 08 říj 2018, 22:23
od monterjirka
Ono to chce trochu zvýšit impedanci smyčky...
Teoreticky:
napětí 230V, impedance smyčky v zásuvce kolem 0,5 Ohmu není žádnou vyjímkou.
zkratový proud přes 400A
žádný jistič "neomezí" proud, pouze to nějak rychle odpojí
ale než to odpojí, jsou splněny podmínky pro reakci i jističe 25A u elektroměru

jistič B25 může "rychle" vypnout při trojnásobku, musí při pětinásobku jmenovitého proudu

jisté zkušenosti naznačují, že jističe s vypínací schopností 6kA padají "trochu ochotněji" než jističe se zkratovou odolností 10kA (bytelnější kontakt potřebuje větší impuls aby se pohnul)

Takže jistič s charakteristikou B, řada 6kA (jsou výrobci, co dělají i řadu 4,5kA), a do přívodu si dát "odpůrek" (nebo tlumivku)
třeba něco takového
https://www.ges.cz/cz/ax50w-2r20-GES05313661.html

Napsal: 08 říj 2018, 22:46
od Achab
Na stolním rozvodu, připojeném na jeden zásuvkový okruh, z hlediska selektivity jištění moc vymyslet nejde. Chránič je vhodné doplnit, ale pokud je už předřazený v bytě, budou při poruše padat oba.

V místním TV servisu taky nemají žádný extra rozvod. V rozvaděči jsou pouze dva samostatně jištěné zásuvkové obvody - pro 2 zásuvky nad pracovním stolem a 2 zásuvky pro vozík s měřícími přístroji a oddělovacím trafem. Na boku stolu a za vozíkem mají na rozšíření běžné vícenásobné zásuvky (přišroubované prodlužky). Tři stejná pracoviště jsou v rozvaděči na jeden společný chránič.

Napsal: 08 říj 2018, 22:59
od Celeron
monterjirka píše: jisté zkušenosti naznačují, že jističe s vypínací schopností 6kA padají "trochu ochotněji" než jističe se zkratovou odolností 10kA (bytelnější kontakt potřebuje větší impuls aby se pohnul)
Hmm, to jsem taky slyšel. V dílně mám jističe 6kA a v hlavním domovním a v elektroměráku 10kA, všade Šrák. Bouchlej PC zdroj vyrazil vše včetně 40A nožovky v Risce.
Několikrát, někdy pojistka přežila. Trafo je cca 200 metrů AYKY 150+70. Tak to asi moc pravda nebude.

Napsal: 09 říj 2018, 07:06
od p32
To je fakt, ten mžik zkratu je stejně rychlej všude po drátech. :lol:
Možná by pomohl jistič 6A nebo to nezapínat vůbec.

Napsal: 09 říj 2018, 08:08
od bu2520
mě ty problémy s vyrážením jističů už dobrých patnáct let chytá oddělovací trafo s jističem . Nehledě na to že opravy na síťových částech jsou mnohem bezstarostnější, než stálá kontrola kde všude může být fáze