Bezdrátové požární čidlo - zkrat zony - DSC5020 a DSC WS4916

Napsal: 14 říj 2018, 21:29
od vasedl
Ahoj, v poslední době se mi občas objeví porucha zkrat zóny, ale přitom to je požární bezdrátová zona. Tato chyba po nějaké době (v řádů desítek minut) sama zmizí.

Teď se to začalo stupňovat - chyba byla včera v noci a právě teď večer opět.

Mám starší ústřednu DSC 5020 a čidlo je DSC WS4916, které je bezdrátově připojeno na klávesnici DSC Lcd5501z-433.

Je možné, že ústředna je staršího data se starším FW, že neumí správně interpretovat slabé baterie a hlásí to jako zkrat zony?

Díky za pomoc

Napsal: 15 říj 2018, 07:31
od Milan
Myslím, že může . Ale v každém případě musí hlásič při slabé baterce blikat
s velkou střídou ( 1/50) . Nebliká-li , bude vada jinde - vedení /svorky ústředny , naprogramování ........

Napsal: 16 říj 2018, 23:43
od vasedl
tak jsem naspal do kelcomu, zda netuší čím to je a poradili mi toto:
zkontrolovat sekci (804) (81) v této sekci je továrně nastaveno (03). Tuto hodnotu doporučujeme zvednout na hodnotu (40).
Já tam měl 10, nastavil jsem to na 40 a zatím bez chyb...

Napsal: 23 lis 2018, 18:51
od Pretorian
Zdravim,
zkrat zóny u bezdrátu DSC znamená, že detektor v
nastavene dobe ( tzv. kontrolni okno) neposlal ustredne
zadny kontrolni paket. Jinymi slovy ztrata komunikace detektoru
s prijmacem. To co nastavujete v sekci 804 / 81 je tzv. Prodlouženi kontrolniho okna tzn. maximalni cas po ktery musi prijmac
dostat kontrolni paket z detektoru. Hodnotu vice nez
40 nema cenu nastavovat. Pokud i pri hodnote 40 ustredna
poruchu stale hlasi je treba zkontrolovat silu signalu detektoru,
vysledek testu 3x po sobe nesmi byt slaby!! Pak je nutne presunout
detektor. Nebo je signal silny a potom mate patrne problem s vf rusenim.
P.

Napsal: 24 lis 2018, 21:16
od vasedl
děkuji za info... mám tam hodnotu 40 a od té doby klid, jen se divím proč to teď tak moc začalo dělat - může to být baterkami? jsou tam asi rok a půl určitě