Ahoj, už jsem tu hledal, ale nenašel odpověď.

Budu kupovat stroj s motorem, co má pracovní proud 15A, náběh k 50A, 380V, 5,5kW, 3F. Potřebuju ho umístit k nějaké dobré duši, ale všichni mají tak maximálně 3x25B pojistky. Četl jsem, že B pojistky zvládnou 3,5x jmenovitý proud, zvládnou náběh toho stroje?

Moc díky za odpověď!

Uživatelský avatar
renda15
Příspěvky: 624
Registrován: 05 lis 2005, 01:00
Bydliště: Liberec

#2 Příspěvek od renda15 »

Bude asi záležet i na tom, co motor pohání. Pokud bude možný rozjezd motoru s přepínačem hvězda - trojúhelník bez zatížení tak to možná s odřenýma ušima vyjde, ale s 3x25B spíše ne. Jediným řešením asi bude měnič frekvence pro plynulý rozjezd nebo silnější jistič popřípadě osazení 3x25C což distributor většinou nepovolí.

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#3 Příspěvek od Zaky »

Cirkulárka s 5.5 kW motorem s přepínáním hvězda trojúhelník se nám na chatě na 3x25B, pokud není nic jiného významného zapnuté, normálně bez problémů rozbíhá.
Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#4 Příspěvek od samec »

Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#5 Příspěvek od Achab »

U mě jistič 3×25A/B udrží volný rozběh cirkulárky 7,5kW. Ovšem při nízkém ostatním odběru. Při současném dalším zatížení výkonnějším spotřebičem už by téměř jistě vypadl. Stejně tak u zařízení s těžkým rozběhem.

Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#6 Příspěvek od PavelBlabla »

Mockrát díky za odpovědi! Je to stroj na mletí, na ose je docela velká a těžká hlava, proto ten náběhový proud je opravdu kolem 40-50A.

Říkáte, že 3x25B těžko, ale není pravda, že by jističe B měly vydržet cca 3,5násobek svého proudu, tj. 87,5A?

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#7 Příspěvek od PavelBlabla »

Jinak ještě jedna věc, na kterou tak trochu spoléhám.

Mám už jeden stroj, 1F 220V 3kW, náběhový proud je kolem 40A (bylo měřeno) a chodí mi na B20 jističi. Mám k němu takové udělátko s cca 15 metry kabelu s (myslím že) malým průměrem, na který při startu na vteřinu přepínám - spolehlivě to ten náběhový proud dostatečně sráží.

- dalo by se teoreticky něco takového udělat i u 3F 380V????[/code]

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#8 Příspěvek od PavelBlabla »

samec píše:Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.
Cože? To zní zajímavě. Jak to přesně myslíte?
Aby bylo jasno, o elektrotechnice vím velké hovno, jsem biolog :)

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#9 Příspěvek od rezis »

Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
PavelBlabla
Příspěvky: 43
Registrován: 15 říj 2018, 02:00

#10 Příspěvek od PavelBlabla »

rezis píše:Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw
Softstartér přepíná Y/D? Jestli jsem nezvolil špatné parametry, tak jsem našel softstartér za 16 tisíc, což už je krapítek moc - tak maximálně 5-10 tisíc bych do něj vrazil...

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#11 Příspěvek od rezis »

Napsal jsem to špatně. Pokud se jedná o věc která má velký setrvačník a je možno ho roztočit aniž by byl zatěžován mohlo by to jít přepínačem Y/D s dobou startu klidně půl minuty i déle.

Softstartéry pokud nekoupíš někde starší tak moc nemají smysl. To se spíš podívej někde na bazoši po starším frekvenčním měniči.
Internet - metla lidstva

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#12 Příspěvek od petrfilipi »

S tim prepinacem Y/D pozor na to aby motor umel 400V v trojuhelniku. Ne kazdy motor to umi. A jak nam rikali na prezentaci menicu Schneider Electric, softstarter pri rozbehu bere ze site aktualni proud motoru, takze proudovy naraz moc nesnizi. Na rozdil od menice.
Petr

p32
Příspěvky: 15069
Registrován: 13 led 2007, 01:00
Bydliště: Olomouc

#13 Příspěvek od p32 »

Achab píše:Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.
Nějak mi to teď nemyslí, jak jsi to spočítal?

petrfilipi
Příspěvky: 2551
Registrován: 13 zář 2005, 02:00

#14 Příspěvek od petrfilipi »

P=U.I.SQRT(3)

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#15 Příspěvek od elektrosvit »

*cosφ*π