Stránka 1 z 8

Náběhový proud 50A 5,5kW 3F motor - zvládne 3x25B jistič?

Napsal: 15 říj 2018, 16:01
od PavelBlabla
Ahoj, už jsem tu hledal, ale nenašel odpověď.

Budu kupovat stroj s motorem, co má pracovní proud 15A, náběh k 50A, 380V, 5,5kW, 3F. Potřebuju ho umístit k nějaké dobré duši, ale všichni mají tak maximálně 3x25B pojistky. Četl jsem, že B pojistky zvládnou 3,5x jmenovitý proud, zvládnou náběh toho stroje?

Moc díky za odpověď!

Napsal: 15 říj 2018, 16:33
od renda15
Bude asi záležet i na tom, co motor pohání. Pokud bude možný rozjezd motoru s přepínačem hvězda - trojúhelník bez zatížení tak to možná s odřenýma ušima vyjde, ale s 3x25B spíše ne. Jediným řešením asi bude měnič frekvence pro plynulý rozjezd nebo silnější jistič popřípadě osazení 3x25C což distributor většinou nepovolí.

Napsal: 15 říj 2018, 16:37
od Zaky
Cirkulárka s 5.5 kW motorem s přepínáním hvězda trojúhelník se nám na chatě na 3x25B, pokud není nic jiného významného zapnuté, normálně bez problémů rozbíhá.

Napsal: 15 říj 2018, 16:53
od samec
Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.

Napsal: 15 říj 2018, 17:02
od Achab
U mě jistič 3×25A/B udrží volný rozběh cirkulárky 7,5kW. Ovšem při nízkém ostatním odběru. Při současném dalším zatížení výkonnějším spotřebičem už by téměř jistě vypadl. Stejně tak u zařízení s těžkým rozběhem.

Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.

Napsal: 15 říj 2018, 17:25
od PavelBlabla
Mockrát díky za odpovědi! Je to stroj na mletí, na ose je docela velká a těžká hlava, proto ten náběhový proud je opravdu kolem 40-50A.

Říkáte, že 3x25B těžko, ale není pravda, že by jističe B měly vydržet cca 3,5násobek svého proudu, tj. 87,5A?

Napsal: 15 říj 2018, 17:29
od PavelBlabla
Jinak ještě jedna věc, na kterou tak trochu spoléhám.

Mám už jeden stroj, 1F 220V 3kW, náběhový proud je kolem 40A (bylo měřeno) a chodí mi na B20 jističi. Mám k němu takové udělátko s cca 15 metry kabelu s (myslím že) malým průměrem, na který při startu na vteřinu přepínám - spolehlivě to ten náběhový proud dostatečně sráží.

- dalo by se teoreticky něco takového udělat i u 3F 380V????[/code]

Napsal: 15 říj 2018, 17:32
od PavelBlabla
samec píše:Alebo ho rozbiehať cez nejaké 2kW výhrevné telesá.
Cože? To zní zajímavě. Jak to přesně myslíte?
Aby bylo jasno, o elektrotechnice vím velké hovno, jsem biolog :)

Napsal: 15 říj 2018, 17:50
od rezis
Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw

Napsal: 15 říj 2018, 18:17
od PavelBlabla
rezis píše:Přepínáním Y/D by to mohlo jít vcelku snadno.
Na 25B startuji softstartérem 7,5Kw
Softstartér přepíná Y/D? Jestli jsem nezvolil špatné parametry, tak jsem našel softstartér za 16 tisíc, což už je krapítek moc - tak maximálně 5-10 tisíc bych do něj vrazil...

Napsal: 15 říj 2018, 18:30
od rezis
Napsal jsem to špatně. Pokud se jedná o věc která má velký setrvačník a je možno ho roztočit aniž by byl zatěžován mohlo by to jít přepínačem Y/D s dobou startu klidně půl minuty i déle.

Softstartéry pokud nekoupíš někde starší tak moc nemají smysl. To se spíš podívej někde na bazoši po starším frekvenčním měniči.

Napsal: 15 říj 2018, 19:19
od petrfilipi
S tim prepinacem Y/D pozor na to aby motor umel 400V v trojuhelniku. Ne kazdy motor to umi. A jak nam rikali na prezentaci menicu Schneider Electric, softstarter pri rozbehu bere ze site aktualni proud motoru, takze proudovy naraz moc nesnizi. Na rozdil od menice.
Petr

Napsal: 15 říj 2018, 19:24
od p32
Achab píše:Proud 15A při 3×380V odpovídá výkonu 7,5kW, motor 5,5kW by měl mít kolem 11,5A.
Nějak mi to teď nemyslí, jak jsi to spočítal?

Napsal: 15 říj 2018, 19:42
od petrfilipi
P=U.I.SQRT(3)

Napsal: 15 říj 2018, 19:48
od elektrosvit
*cosφ*π