Stránka 1 z 1

Posílení solární elektrárny větrnou turbínou

Napsal: 23 říj 2018, 22:00
od tomas001
Chystám se instalovat solární ostrovní systém. Má teoretické maximum kolem 1300 W, ale je jasné, že v zimě udělá podstatně méně.
Nechci z něj odebírat žádné velké příkony, bude tam připojen trvalý příkon řádově v několika desítkách wattů. Přesto by např. pro zimní měsíce mohlo být výhodné pro jistotu nainstalovat sezónní dočasnou "posilu" v podobě větrné turbíny s malým výkonem, např. 200 W.

Jde o regulátor. Nepodařilo se mi najít žádný regulátor, který by měl vstup 1300 W solar a k němu menší vstup vítr. Vždy to bývá obráceně. Ostrovní systém, který hodlám koupit, má běžný MPPT regulátor s jedním vstupem pro panely.

Napadlo mě takové "vietnamskočínské" řešení: Výstupy z větrného generátoru pustím do třífázového usměrňovacího můstku a přes diodu ho paralelně spojím s panely, takže na výstupu tohoto celku bude vždy napětí toho ze zdrojů, který bude zrovna dávat vyšší napětí. Jako prevenci kmitání to případně doplním ještě o kondenzátor. Takže když na panelech poklesne napětí, může je nahradit turbína. Samozřejmě, pokud bude svítit slunce, může turbína jet naprázdno, což by mi až tak nevadilo.

Otázka je, jestli k té turbíně nebude třeba doplnit třeba ještě step down/up měnič, nebo jestli to celé není úplná kravina. ;-)

Uvítám k tomuto tématu jakékoliv nápady, tipy, připomínky a rady. Díky!

Napsal: 24 říj 2018, 08:41
od houmr
Na téma ostrovní napájení byl zajímavý článek i s různými grafy před lety v Reportérovi AŽD. Nejdříve to napájeli jen solárem, pak přidali větrnou turbínu, nakonec stejně museli přidat palivový článek. Zkusím to najít.

Napsal: 24 říj 2018, 18:40
od Generalsound
Další malej regulátor? Výstupy paralelně určo spojit pujdou..Beztak je tam baterka, ne?

Napsal: 25 říj 2018, 06:04
od houmr
Počítej, že pokud budeš mít konstantní odběr, stejně myslím kolem listopadu a prosince budeš mít takové propady v dobíjení, které nevykryje ani předimenzovaná baterie s předimenzovaným panelem. Zatím jsem ten článek nenašel, ale co si vzpomínám, tak tam měli ty méně účinné panely, co si ale dokáží lépe poradit se zataženou oblohou a osazené pod úhlem, který dává největší výkon kolem zimního slunovratu. Pak přidali větrnou turbínu, která tomu ale moc nepomohla. Nakonec tam ještě dali nějaký palivový článek, který dokryl ty místa bez energie. Byl tam mj. graf, který ukazoval kolik co který měsíc vyrobilo energie.

Napsal: 25 říj 2018, 21:37
od weed_smoker
Usměrňovač ze 6 diod se na tohle normálně používá(regly od feinschmackerů maj 6 tyristorů a obvody k nim),ale tady stačí těch 6 diod třeba 40A/200V a jedna ze plusu od panelu.Regulátoru baterky to bude dodávat podobně jako panel,ten kond(pár mF na 63-100V-,asi by 6m8 na 80V- stačil) k usměrňovači se dává hlavně pro nízký otáčky při slabym větru(podle GPS umístění vrtule a větrech tam),když generátor má nízkou frekvenci a napětí je zvlněný domrtě i za 3F usměrňovačem(proto třeba maj novější auta 6F altík s 12 diodama,aby dobíjely i na volnoběh)

Napsal: 26 říj 2018, 00:05
od Celeron
Jeden můj známej se s tím moc nepatlal a strkal napětí z dynama větrný elektrárny do volnýho string vstupu solárního měniče Piko. Tak dlouho si na něj stěžovali závistiví sousedi, až mu KHS zařízla kvůli "rámusu" větrák používat.
Ale stejně to prý nemělo předpokládanej efekt, za šera a v noci obvikle nefouká.