Stránka 1 z 1

Izbový termostat - komunikácia s prijímaèom

Napsal: 04 pro 2018, 19:24
od SMITH
Mal by som otázku : Bezdrôtový izbový termostat na zapnutie kotla vysiela povel na zapnutie ( vypnutie ) stále ,resp . opakuje povel po nejakej dobe , alebo ho vyšle len raz ?

resp . dostane nejaké potvrdenie od prijímaèa ?
Skúmal to niekto ?

Pýtam sa preto , lebo sa stáva , že aj keï termostat signalizuje zapnutie kúrenia , kotol nekurí

termostat je ten to :
https://www.termostatshop.sk/bezdrotovy ... -prijimaca

Napsal: 04 pro 2018, 19:28
od termit256
Stale urcite nevysila s ohledem na spotrebu. Pokud se ti povely prenasi nespolehlive, tak zjevne nema ani zadnou zpetnou vazbu jestli byl povel akceptovan.

Napsal: 04 pro 2018, 19:40
od niko231
Co jsem měl já v rukách, tak termostat vysílal povel jen při změně: zapnout nebo vypnout

Napsal: 04 pro 2018, 19:42
od SMITH
Hmm , nepoznáte niekto model ktorý má spätnú väzbu ?

Napsal: 04 pro 2018, 20:04
od termit256
Takove termostaty dela mj. Elektrobock Kurim, napr. tento
https://www.elektrobock.cz/bezdratovy-termostat/p228

Napsal: 05 pro 2018, 07:04
od Ondra2
Zpětnou vazbu mají Honeywellackè termostaty, resp. Signalizují ztrátu spojení s přijímačem a dá se u nich nastavit failsafe stav, tj jestli má nebo nemá trvale topit při ztrátě spojení. Spojení si jednou za několik desítek sekund ověřuje.

Napsal: 05 pro 2018, 10:53
od jojosuly
Zdravím stretol som sa z niečim podobným doniesol mi termostat že to niekedy nechce chodiť nenašiel som nič zlé poradil som mu aby dal iný kód medzi termostatom a prímačom pomohlo to ,niečím to mal zarušené.

Napsal: 05 pro 2018, 14:24
od SMITH
Ïakujem za reakcie .

Napsal: 07 pro 2018, 05:43
od vlado5
Ak Ti môžem ešte poradiť, tak otvor prijímač, lokalizuj zrážací kondenzátor (kapacita okolo M1/ 400 až 600V). Bude mať zníženú kapacitu a už nestači napájať zopnuté relé. A máš problém s pravdepodobnosťou 95% vyriešený.

Napsal: 07 pro 2018, 16:16
od SMITH
2: Vlado5 : ïakujem za radu . Nie je to u mòa , ale u známeho , tak ak pôjdem okolo tak to pozriem , pokia¾ si skôr nekúpi nový :-)

Napsal: 07 pro 2018, 19:58
od vlado5
Nedávno som riešil asi dva PIR senzory, kde boli práve tieto zrážacie kapacity vadné a momentálne mám na stole dva drátové termostaty, kde sú tiež vadné tieto kapacity. Správa sa to tak, že relé buď nezopne, alebo zapne a hneď následne vypne-zníženie napätia pri zopnutí relé. A presne to isté sa mi nedávno stalo aj na zásuvke s programom vypnutia a zapnutia. Relé cvaklo a hneď aj odpadlo. Ja som niekedy dávno kúpil digitálny termostat v obchoďáku. Bol to výpredaj asi za 5€. Zobral som dva a pri rozborke som zistil, že výrobca použil mini sieťové trafo. Fungujú doteraz bez problémov, menil som len zálohovacie batérie. Nevýhodu majú len takú, že nevedia regulovať desatiny, len celé stupne. Takže hysterézia je minimálne 1 stupeň Celziov.