Stránka 1 z 1

Závada Mora 2225

Napsal: 04 led 2019, 13:33
od lantros7
Přátelé,nevím zda to sem patří(případně smažu),ale známá má problém se sporákem.
Je to kombinovaný sporák Mora 2225.
Dle popisu se závada projevuje tak,že když sporák připojí k síti,do půlhodiny,se ze zadní části začne ozývat zvuk podobný mačkání alobalu.
Po odpojení,je velice zahřátý přívod plynu v místě napojení na sporák.
Podotýkám,že na sporáku v té době nebylo nic zapnuto.
Díky za náměty.

Napsal: 04 led 2019, 13:52
od dred
To vyzerá na poruchu v elektroinštalácii bytu, ktorá sa uzemňuje cez šporák a plynové potrubie !!! NEBEZPEČNÝ STAV !!!
Odpojiť od elektriky a premerať / prekontrolovať inštaláciu !!!

Napsal: 04 led 2019, 13:55
od Artaban001
Ahoj. Na to napsat jediný - zavolej co nejdřív elektrikáře. Může to být následek toho, že se Ti dostává fázové napětí na kostru sporáku a přes plynový potrubí se uzemňuje. Pokud máš doma vadasku (tu elektromagnetickou zkoušečku), odpoj troubu ze zásuvky a změř přítomnost napětí mezi plynovou trubkou a ochranným kolíkem. Jestli se Ti vadaska ozve, co nejdřív zavolej elektrikáře a vypni hlavní přívod elektřiny - je to na hovno, ale je to to, co můžeš udělat nejrychleji, než se něco stane Tobě, nebo někomu jinýmu. Máš zřejmě vadný "nulák" v baráku-bytě.
Pokud jsi prostředníkem - je podstatný, aby se co nejrychleji vypnul přívod elektřiny a zavolal elektrikář..
A vše, co je připojeno do zásuvek přes kabel - všechno odpojit, přitom se nedotýkat kovových částí.

Napsal: 04 led 2019, 14:03
od Achab
Porucha PEN v rozvodu by se měla po odpojení sporáku nějak projevit, například vzrůstem napětí na PEN, kolísáním svitu žárovek apod. Pokud je závada přímo ve sporáku, ve vypnutém stavu by muselo jít o průraz na kostru. Sporák má v takovém případě proti zemi určité dotykové napětí, někdy i značně vysoké. Při vyšším odporu potrubí ani nevypne jištění.

Napsal: 04 led 2019, 14:19
od Artaban001
No právě na to pozor. Pokud mu dělá sporák funkční propojení nuláku, jeho odpojení od sítě může znamenat docela závažný problém pro další spotřebiče, pokud jde o použití rozvodu z několika fází v jednom odběrným místě. A taky o možnost výskytu nebezpečného napětí na kostrách zemněných částí (lednice, mikrovlnky,..) Já myslím, že tady se už jedná o situaci, která se nedá řešit amatérsky jinak, než okamžitým vypnutím přívodu a nechat jednat k tomu určený osoby - tady i kvůli případnýmu "papírování"..

Napsal: 04 led 2019, 14:41
od Achab
Přesně tak, pokud není místo poruchy a její rozsah jednoznačně jasný, je nutné vypnout celou instalaci.

Napsal: 04 led 2019, 14:45
od lantros7
Je to na starém baráku,tak předpokládám TN-C.
Mimochodem není to u mne.
Zítra se jedu na sporák mrknout,takže proměřím a uvidím.
Potom sem píšu raport.

Napsal: 04 led 2019, 19:48
od kevin_mitnick
No, aby zitra nebylo pozde. To co popisujes je pruser jak svine. To muze docela lehce skoncit jako letecky den...

Obrázek

Napsal: 04 led 2019, 20:21
od lantros7
Do sítě sporák již nezapojuje,a vaří pouze na plynu.I když má síťový zápal,používá sirky.Všechny elektrospotřebiče fungují jak mají,včetně svítidel.Když připojila sporák k síti,neprojevilo se to nijak na intenzitě světel či jiného zařízení.Před chvílí sem s paní telefonoval.

Napsal: 04 led 2019, 20:27
od kevin_mitnick
Je to rodinny dum nebo byt v cinzaku??

Napsal: 04 led 2019, 22:03
od lantros7
Starý rodinný domek.

Napsal: 04 led 2019, 23:29
od kevin_mitnick
Pokud to je jak popisujes, bude mozna problem s privodem ke sporaku. Je spatne zapojena snura nebo zasuvka a tim se dostava napeti na kostru sporaku. To se pak uzemnuje pres plynovou trubku. Spojeni je nedokonale, proto nevybavi jistic a dochazi jen k zahrivani sporaku. Jedine co ti poradim je vzit si "vadasku" a merit a merit...

Napsal: 05 led 2019, 00:03
od Kvicala_r
No a před laborováním si navíc zavřít plyn...

Napsal: 05 led 2019, 00:22
od dred
Tak,tak. V prvom rade skontrolovať šporák a zásuvku.
Ak je to v poriadku, zmeraj napätie medzi kolíkom v zásuvke a kostrou šporáka (pripoj si tam trebárs žiarovku ako indikátor). Postupne zhadzuj ističe v rozvádzači a zúžiš si kontrolu na okruh, ktorý to spôsobuje. Na vine môže byť aj pec, alebo bojler.