Stránka 1 z 1

Frekvenční měnič LENZE

Napsal: 05 bře 2019, 20:56
od JRetek
Na Aukru jsem zakoupil frekvenční měnič LENZE 0,37kW. Je to typ E82CV371_2C. Byl prodán bez KEYPADU, ani nemám ovládací software pro PC. Předpokládám, že pro zprovoznění by běžel v nějakém přednastaveném režimu z minulosti. Zapojení silové části by bylo srozumitelné. Problém je ale se zapojením ovládání. Na internetu je mnoho zapojení pro daný typ, ale číslování na mém FM je odlišné. Nerad bych to zkoušel zapojovat pokus-omyl. Prosil bych, zda mi může někdo poradit se zapojením ovládací části. Potřebuji signály zapnutí-vypnutí, reverzace a změnu frekvence. Přikládám fotografii se zapojením svorkovnice pro ovládání. Děkuji za případnou pomoc.

Napsal: 05 bře 2019, 21:14
od Grafiaus
myslim , ze je tam uz standart modul , nieco v cestine som ti dal na Ulozto ,malo by tam byt aj zapojenie modulu a menica ,
https://ulozto.sk/!yjh8yH56DFLC/lenze-8200-pdf
isteho casu tam bol aj program , program na ovladanie menica Lenze ma oznacenie GDC , bola tam starsia verzia , tusim /V41/ale funkcna , uz som ju tam vsak nevidel , k tomu programu vsak potrebujes komunikacny modul , ten ma oznacenie Lecom AB , pripaja sa pomocou klasickeho serioveho kabla .
https://www.lenze.com/en-de/search/#tx_ ... %5D=Search

Napsal: 06 bře 2019, 07:28
od petrfilipi
A není to tak, že ty máš v FM nějakou kartu (modul, desku) se svorkami 39, 28, ..., 20, 20 a měl bys hledat manuál pro tuto kartu, nikoli pro celý FM?
Protože tady mají zase jinou kartu s jinými svorkami.

Právě před rokem jsem s Lenzem taky bojoval a defacto žádnou dokumentaci jsem (taky) nenašel. Tak jsem to nějak intuitivně zapojil a ono to chodí (doufám, že dodnes).

Třeba tady je měnič úplně bez karty.

Jinak svorka 7 bude GND a svorka 20 bude +20V (proti GND). To lze vyčíst z manuálu zde

Petr

Napsal: 06 bře 2019, 07:31
od ok1in
Pošli sem fotku celého měniče a té karty - lépe její číslo. Vypadá to na CAN modul. Jinak SW pro Lenze je licencovaný, ale dá se samozřejmě nastavit i po komunikaci.

Napsal: 06 bře 2019, 07:56
od bu2520
čísla většinou u Lenze sedí, např 7 GND atd, stačí ověřit ohmetrem. 39 je zem z vnějšího zdroje. atd.

Napsal: 06 bře 2019, 08:24
od ok1in
Pokud ho budeš potřebovat nastavit, vše potřebné je k dispozici - jenže řídit ho musíš po sběrnici. Druhá možnost je vyměnit komunikační modul za standardní I/O nebo aplikační modul a pak řídit otáčky poťákem 10k (při správném nastavení)...

Napsal: 06 bře 2019, 16:36
od rezis
Asi jak tu bylo napsáno. Lenze sice neznám nicméně a) vypadá to na opravdu jen možnost řízení po sběrnici, b) i kdyby tam byla možnost externího řízení tak bez možnosti nastavení nemáš šanci přijít n to která svorka je která a zda vůbec jsou na to co potřebuješ - ona se konkrétní funkce svorce přiřazuje. Tedy dva mohou být zapojeny úplně jinak a přesto stejně.

Napsal: 06 bře 2019, 17:20
od jojosuly
Poslal som SZ

Napsal: 07 bře 2019, 10:11
od ok1in
Nevím, proč jsi založil nové vlákno, odpovídám tady. Ber to tak, že co jsem psal v mém předešlém příspěvku je fakt a jiné možnosti nemáš... :idea:

1 - ovládat po CAN
2 - vyměnit panel za jeden ze dvou již jmenovaných

V obou případech je ale nutné přenastavení měniče na tebou použitý motor!