Stránka 1 z 1

energetické porovnání spotřebičů výkon činný jalový zdánivý

Napsal: 15 bře 2019, 10:36
od medulin
Ahoj, prosím o radu.
Mám spotřebič který za určitý čas spotřeboval tyto energie:
činnou 55,53kWh
zdánlivou 67,34kVAh
jalovou 38,04kVArh

centrální kompenzace jalovinu vykompenzuje, takže z hlediska měření distributora mne ta jalovina netrápí. Já ale potřebuji zhodnotit energetickou spotřebu jen tohoto spotřebiče a porovnat ji s jiným spotřebičem. Stačí tedy porovnat jen činné spotřeby? Nebo je nutné zohlednit i jalovou spotřebu spotřebičů a tedy i nějakou energii která se spotřebuje na vykompenzování? Nebo je vhodnější mezi takovými spotřebiči porovnávat zdánlivé výkony?
Nebo jinak, dva spotřebiče se stejnou činnou spotřebou jsou energeticky stejně náročné i když se lišší jejich jalová spotřeba a tedy i účiník?

Napsal: 15 bře 2019, 11:37
od TAKJAN
Jalovina je jalová. Nic nedělá, nebrat v úvahu-možná jedině činnou spotřebu kompenzáku.

Napsal: 15 bře 2019, 16:35
od Achab
Počítat s jalovým zatížením by mělo význam například pro dimenzování přívodu ke spotřebiči s velkým příkonem, který není kompenzován místně, případně vůbec. U menších spotřebičů to lze většinou zanedbat.

Průměrný účiník je podle uvedených hodnot 0,82. Ale nemusí být přesné, záleží na způsobu měření. Třeba údaj odečtený z hlavního elektroměru může být zkreslen dalším odběrem.