Stránka 1 z 1

odrušení při polohování DC motoru

Napsal: 16 bře 2019, 09:47
od jwall
Polohuju DC motor řízený mosfety .
při běhu vrtačkového motoru vzniká rušení PC.
Je tu znalec který by poradil kde a jak zapojit filtry
, jak správně odrušit zařízení ?
na vrtačce
https://www.youtube.com/watch?v=DFgwXgQbE1Q
na CNC stroji
https://www.youtube.com/watch?v=4Rx5kO_-0Hg
pres wifi
https://www.youtube.com/watch?v=4NKtQ-jehvE

na soustruhu
tu je to ovšem stepper motor
https://www.youtube.com/watch?v=zmamnoPMrUc
tu se žádné rušení viditelné na monitoru nekoná

Napsal: 16 bře 2019, 11:52
od samec
jwall píše:Polohuju DC motor řízený mosfety .
Prečo? 8O
jwall píše:... kde a jak zapojit filtry
Sú tam teraz vôbec nejaké?
Podľa zvuku je rušenie skôr od PWM ako od komutátora. Prívodné káble fungujú ako anténa. Odrušenie bude potrebné na začiatku vedenia, navrhnuté na konkrétnu frekvenciu PWM a jej násobky. Ďalej tienená krútená dvojlinka a priamo na kontaktoch motora odrušovací kondenzátor pre komutátor. Stator je predpokladám z permanentných magnetov.
jwall píše:na soustruhu... je to ovšem stepper motor
... tu se žádné rušení viditelné na monitoru nekoná
lebo krokový motor nemá komutátor a frekvencia napájania je relatívne nízka.

Napsal: 18 bře 2019, 09:33
od jwall
samec píše:
jwall píše:Polohuju DC motor řízený mosfety .
Prečo? 8O

pro viz youtube
jwall píše:... kde a jak zapojit filtry
Sú tam teraz vôbec nejaké?

nenisů
Podľa zvuku je rušenie skôr od PWM ako od komutátora. Prívodné káble fungujú ako anténa. Odrušenie bude potrebné na začiatku vedenia, navrhnuté na konkrétnu frekvenciu PWM a jej násobky. Ďalej tienená krútená dvojlinka a priamo na kontaktoch motora odrušovací kondenzátor pre komutátor. Stator je predpokladám z permanentných magnetov.

Dík za tip

zatim jsem káble i motor obalil staniolem k samostatnému PC zdroji z kterého to napájím zdá se to trochu lepší

No ale občas vypadává komunikaca PC <-> driver po USB s řídícím softwérem
to je taky proč se ptám jak odrušit zařízení

to chrčení je ze zubů převodovky dobře je slyšet kdy mám nizký feed

a celé to použiju na 4 rotační osu

je to pravděpodobně vrtačkovým motorem a jeho kumutátorem
protože
na motoru DC dunkermotor je rušení minimální (asi je ale není tak vidět kmity na monitoru)
https://www.youtube.com/watch?v=hdoVglxTpzU
a při komunikaci s PC žádný problém "zatím" nenastal
a to jedu na 3osách součastně

Napsal: 18 bře 2019, 10:52
od Atlan
Namiesto cinskeho usb kablu pouzi ejaky normalny u nas kupeny, s perlami.

Napsal: 18 bře 2019, 13:39
od masar
To je krása:
jwall píše:
jwall píše:... kde a jak zapojit filtry
Sú tam teraz vôbec nejaké?

nenisů
Také se někde používá "sú neni" :wink:

Napsal: 19 bře 2019, 18:37
od jwall
ještě dotaz na stínění káblů
narazil jsem na zapojení
1. jen ke skříni driveru a zdroje
2. jen ke kostře motoru
3. ke skříni i ke kostře motoru

který bod je je správně ?

a kdyby nějaký odborník dokázal vysvětlit proč

Napsal: 19 bře 2019, 22:22
od samec
Konkrétne v tomto prípade 3 a ak to nejde, tak 1. Nejde to vtedy, ak sa spojením na oboch koncoch vytvorí zemná slučka. Naopak, ide to v prípade, že je motor galvanicky oddelený od zvyšku obrábacieho stroja. Napríklad izolačnou podložkou a plastovou spojkou na hriadeli.

A tak ma napadá, že počítač máš uzemnený, aj napájací zdroj motorov máš uzemnený a ešte máš USB káblom prepojenú zem počítača so zemou drivera... a keď más ešte k tomu starú TN-C sieť...
Schválne cvakni na USB kábel kliešťový ampérmeter, že aký prúd ním tečie, keď bežia motory.

Napsal: 19 bře 2019, 22:33
od termit256
Pokud stinis silovy kabel k motoru tak urcite na obou koncich (predpokladam ze motor mas ukostreny), pokud je to signalovy, tak jen na jednom, bliz ke zdroji napajeni.
Zemnim smyckam se snaz vyhnout za kazdou cenu.

Napsal: 20 bře 2019, 10:10
od jwall
Děkuju
motor je galvanicky (stolově) oddělený == je na stole


rozdíl mezi vrtačkovým motorem a dunkermotor je v rušení opravdu velký , vysvětluju si to
menším kumutátorem == větším jiskřením , navíc je to ze staré aku vrtačky kde kumutátor může být značně vydřený

zkusím polohovat BLDC motory

---
kostra stroje neřeším
ale pak by byla uzemněna na PE == kovová konstrukce zdroje driveru na kostře stroje

ano mám starou sít tn-c

to jsem zvědav až budu polohovat řezák plazmy to bude znát až v Temelíně