Stránka 1 z 2
Napájení více ventilů omezeným počtem vodičů (přejmenováno)
Napsal: 18 dub 2019, 18:06
od Axamith
Pár let provozuji na zahradě závlahový systém. Řídící jednotka + napájení je v domě, ve studni (skruži) mám elektromagnetické ventily a čerpadlo. Ke studni vedu 230V (L, PE, N) a 24V ~ pro napájení ventilů. Pro ventily vedu 5 vodičů, jeden společný (COM) a jednotlivé napájecí (V1 až V4), pro každý ventil jeden vodič. Nyní bych potřeboval přidat jeden ventil, ale chybí mi na něj napájecí vodič. Šlo by využít vodič PE ? Takže bych 5 vodičů k ventilům měl jako V1 až V5 a společný PE. Mezi PE a výstupem z řídící jednotky naměřím cca 23V ~, jde mi o případné problémy, bezpečnost atd.
Děkuji za rady a názory.
Napsal: 18 dub 2019, 18:12
od Hill
Raději bych volil cestu dvojího využití jednoho vodiče - jestli jsou tam dva ventily, které nikdy nemusí být otevřené současně, dvě diody u ventilů by to spravily. Z řídicí jednotky by pak pro ně nebyl třeba ten společný vodič, ale jen dva výstupy.
Vodičem PE za bezporuchového stavu nejen, že není dovoleno vést proud z obvodu, který je, předpokládám, bezpečně oddělený, ale není to ani žádoucí.
Mimochodem - těch 23 VAC jsi naměřil při jakém zatěžovacím proudu?
EDIT: oprava překlepu
Napsal: 18 dub 2019, 18:13
od ZVUK2000
Bohužel zeložlutý kabel nejde použít na nic jiného než jako PE a PEN. To že by šel využít jinak je už druhá stránka. Tady jde o barvu.
Napsal: 18 dub 2019, 18:17
od samec
To už by som skôr použil ako spoločný N vodič.
Napsal: 18 dub 2019, 18:31
od mi-ro
Ještě dva příspěvky a povede to přes fázi.
Napsal: 18 dub 2019, 18:57
od ZdenekHQ
Když si přidá čtvrtou 24VAC, tak proč ne.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Napsal: 18 dub 2019, 19:01
od rudolf02
No, já nevím, nepatří úmyslné přivedení napětí na PE vodič do oblíbené soutěže o zlatou mříž?
Napsal: 18 dub 2019, 19:07
od ZdenekHQ
V běžném domě s chráničem to stejně neprojde. Dokážu si to představit, jak to obejít, ale je to prasení...
Napsal: 18 dub 2019, 19:46
od Axamith
Právě že nechci prasení. Spousta věcí funguje, ale není to košer. Hledám řešení, které by fungovalo a bylo OK. V absolutní nouzi rýč a položit další vodič, ale tomu bych se rád ubránil.
Mám tedy vodiče V1, V2, V3, V4 a COM, které umí ovládat 4 ventily.
Potřebuji přidat jeden ventil, který nyní nemá vlastní vodič. Budou sepnuté vždy 2 ventily, při ventilech V1-V4 pojede vždy V5, tzv. generální ventil.
Takže to bude:
V1 + V5, V2 + V5, V3 + V5, V4 + V5.
Vidím to na ten rýč ... a pak rozvod . . .
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Napsal: 18 dub 2019, 19:55
od Kremik
Tak to žádný vodič navíc nepotřebuješ. K ventilům 1 až 4 přidáš relé které Ti sepne ten pátý.
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Napsal: 18 dub 2019, 19:58
od rnbw
4x rele - kazdy na jeden existujuci ventil. Cievku vzdy medzi Vx a COM, kontakty medzi Vx a V5, druhy koniec V5 na COM. Takze zopnutie lubovolneho ventilu V1-V4 zopne rele a toto rele nasledne pripoji V5 paralelne k danemu ventilu.
Napsal: 18 dub 2019, 20:25
od PeteBurns
Potom ani ziadne rele nie su treba, stacia styri male diody, ktore urobia funkciu OR - to by platilo pri DC, uslo mi, ze sa jedna o AC, takze blbost beriem spat
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Napsal: 18 dub 2019, 20:39
od Kremik
Prasárnu nechce.
Napsal: 18 dub 2019, 21:02
od Ondra2
rnbw píše:4x rele - kazdy na jeden existujuci ventil. Cievku vzdy medzi Vx a COM, kontakty medzi Vx a V5, druhy koniec V5 na COM. Takze zopnutie lubovolneho ventilu V1-V4 zopne rele a toto rele nasledne pripoji V5 paralelne k danemu ventilu.
A co když zapne více ventilů a pak bude chtít jeden z nich vypnout?
Napsal: 18 dub 2019, 21:04
od rnbw
To mu nepojde. Pise, ze bude zapinat vzdy len jeden + V5.