Vada bojler Tatramat EOV 81, padající napětí po sepnutí

#1 Příspěvek od Klob1 »

Zdravím
Tatramat EOV81 .Bojler vyčištěn, vyměněné top těleso, anodo hořčíková tyč, těsnění. A protože byl prošvihnutý kabel od sporákovky k bojleru, tak vyměněn za 3x místo původního 2x. Jenže teď při sepnutí termostatu zhasne doutnavka ve sporákovce a nic se neděje. Klesne napětí až k nějakým malým desítkám Voltů. Takže ani kontrolka na bojleru se nerozsvítí, když se vypne termostat, tak až ke kontaktu termostatu to je dobré napětí. Ke sporákovce to bohužel muselo zůstat jen 2x, ale za sporákovkou už je to třikrát. A teď tam ještě přijde dát chráničojistič (chránič kombi).
Měřený i izolační stav. Před opravou bylo topné těleso a hlavně ten kabel proseklý, dával i rány přes kostru, třeba z termostatu napětí bylo všude. Teď to je OK jen, ale bohužel tato závada s tím velkým poklesem napětí.
Bohužel toliká bojlerů opravených, ale tohle s napětím nějak nemohu pohnout, nesetkal jsem se s tím. Když je vypnut termostat, tak napětí tam je, co má být, ale při sepnutí prostě napětí nikde.
Děkuji.

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#2 Příspěvek od Michal22 »

No já nevim, ale podle popisu (zhasne doutnavka ve sporakovce) bych hledal problém právě v ní.pokud na vstupních svorkách napětí drží, na výstupních poklesne (díky tomu doutnavka nesvítí), tak snad nemůže být problém jinde, než v prechodaku na kontaktech
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
misocko
Příspěvky: 1250
Registrován: 26 čer 2009, 02:00
Bydliště: Hlohovec (Sk)

#3 Příspěvek od misocko »

neviem sice co je sporakovka, ale nemyslim ze by som behom par minut nenasiel kde to uteka. dva kable, skratka len zmerat kde sa to strati v zatazi, nic viac.

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#4 Příspěvek od kovar »

Máš to správně zapojené? :D
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
keemo
Příspěvky: 4996
Registrován: 10 zář 2007, 02:00
Bydliště: Ostrava, Bratislava

#5 Příspěvek od keemo »

misocko píše:neviem sice co je sporakovka, ale nemyslim ze by som behom par minut nenasiel kde to uteka. dva kable, skratka len zmerat kde sa to strati v zatazi, nic viac.
Ten packovy vypinac na/v stene, zapinali sa tym hlavne akumulacne kachle.
Pride mi to ako keby chybala nula :)

Uživatelský avatar
mi-ro
Příspěvky: 7651
Registrován: 08 úno 2005, 01:00
Bydliště: rovina u Kolína

#6 Příspěvek od mi-ro »

Pokud je na zdravém tělese pár desítek voltů, musí zbylých cca 150-200V někde fest hořet. Něco je asi jinak než autor uvádí.
..to bude jen ňákej odpůrek

Uživatelský avatar
monterjirka
Příspěvky: 2761
Registrován: 14 čer 2003, 02:00
Bydliště: Blížejov

#7 Příspěvek od monterjirka »

Přesně jak píše mi-ro
Pokud je to správně zapojené, ten úbytek napětí by vytvořil takový výkon, že by to muselo někde pěkně hořet!

Jako "elektrikář" bych v době, kdy kontrolka zhasne, měřil napětí kam až jde a kde se ztrácí.
A jako "revizák" bych to prozkoumal Eurotestem ještě podrobněji

Uživatelský avatar
jirka5
Příspěvky: 564
Registrován: 27 zář 2014, 02:00
Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny

#8 Příspěvek od jirka5 »

Jističochránič je sice velice užitečná věc, ale při dvouvodičovém přívodu postrádá smysl. Abys ho mohl použít, musíš mít přívod od pojistové skříně k bojleru bezpodmínečně třívodičový (L, N, PE).

Vypadá to na přerušený "nulák" (N). Otázka je, jak to máš zapojené, určitě bude někde chyba. Máš tam ochranné pospojování? Můžeš to nakreslit a hodit sem?

Jinak velkýho bacha na to, aby ti nešla fáze přes termostat a topné těleso do kostry bojleru, aniž by byl připojen PEN! Velmi nebezpečný stav!!!

Také může být přerušen havarijní termostat. Bývá někdy zapojen v N větvi. Chce to vzít aspoňvadasku, fázovku, ohmetr a měřit a měřit.

Uživatelský avatar
Klob1
Příspěvky: 303
Registrován: 18 bře 2014, 01:00

#9 Příspěvek od Klob1 »

přesně zapojení je i na víku

https://triker.cz/pool/949_EOV%20..tech ... ist_CZ.pdf

jedině, že by byl vadný ten odpor.
Jinak fáze nula, uzemnění jde až. Nula k tělesu, na kostře je všude zem a fáze projde i přes termostat. Když není připojeno těleso Ale jak se sepne termostat tak ani ta kontrolak se nerozsvítí při odpojeným tělese.(ani doutnavka nesvítí) Ale jak je termostat vypnut tak i doutnavka svítí, ale kontrolka ne. Ta vůbec při ničem, ale je v pořádku, svítí, když ji jinde připojím mimo. Zkusím zítra vyměnit temostat. No on ten odpor byl odpojený, má 5Kohm, ale ani před to nechodilo byl prošvihnutý ten kabel. A kpalo to na kostře takže i přes ten termpostat . Teď je nový ten kabel i. A změření v pohodě.

Uživatelský avatar
Klob1
Příspěvky: 303
Registrován: 18 bře 2014, 01:00

#10 Příspěvek od Klob1 »

Tak se to dělá, když není možné někde sekat apotřeba je zajistit tu koupelnu pod chránič bojler. No před chráničem už jedno jestli je jen žlutozelený nebo rozdělený. Tak se rozdělý, aby fáze šla a i jako nula přes chránič a ten žlutozelený jde jako uzemnění za chráničem dál. takže při styku normálně ten chránič odpojí fázi a nulák.

Tak zkoušející tvrdil, že to tak může být , když není jiné řešení možné. Do 2kw, klidně na vidlici ten přívod ke chráničojističi chránič kombi) jinak na pevno. I kryt s IP55 k tomu mám.

A dokonce i jeden výrobce to zapojení vyrábí a má na to atest u nás. Je to okablíkované i přímo. No ty já nepoužívám a používám nejvíce rozšířenou variantu.

Na sloupu také nikdo u nás nemá jiný počet nežli 4 vodiče, aby bylo to zvlášť. jde to pospolu, pak se to rozdělý v rozvaděči teprve.
Přílohy
Takto to zapojené. Obě možnosti.
Takto to zapojené. Obě možnosti.

Uživatelský avatar
Klob1
Příspěvky: 303
Registrován: 18 bře 2014, 01:00

#11 Příspěvek od Klob1 »

Sporáková kombinace.

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#12 Příspěvek od kovar »

Myslím že v tom jednoduchém zapojení máš docela veliký hokej! :D
A s prominutím , nejen tam.
Radši zavolej elektrikáře!
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
Klob1
Příspěvky: 303
Registrován: 18 bře 2014, 01:00

#13 Příspěvek od Klob1 »

keemo píše:
misocko píše:neviem sice co je sporakovka, ale nemyslim ze by som behom par minut nenasiel kde to uteka. dva kable, skratka len zmerat kde sa to strati v zatazi, nic viac.
Ten packovy vypinac na/v stene, zapinali sa tym hlavne akumulacne kachle.
Pride mi to ako keby chybala nula :)
Ano, přesně tak akumulační kachle. nebo sporák i.

Uživatelský avatar
Michal22
Příspěvky: 7655
Registrován: 28 bře 2012, 02:00
Bydliště: Brno

#14 Příspěvek od Michal22 »

Ještě jednou - pokud na sporákovce přestane žhnout doutnavka poté, co je připojena zátěž (= sepne termostat), tak není problém v bojleru, ale před ním. Změř napětí na vstupních svorkách do sporákovky při seplém termostatu bojleru.
Pokud tam bude plné napětí, tak máš přechoďák ve sporákovce (a bude to v ní topit, jak uvedli ostatní).
Druhou možností je to, že při sepnutém termostatu poklesne napětí i na vstupních svorkách sporákovky.
Potom ti to bude topit někde v přívodu k ní.
Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
I kdyby se z tebe jednou stal král, neodsuzuj lidi, kteří ti nebudou provolávat slávu- raději se zeptej sám sebe, proč tomu tak není...

Uživatelský avatar
samec
Příspěvky: 3692
Registrován: 19 pro 2017, 01:00

#15 Příspěvek od samec »

Chýba ti nulák pred šporákovkou. Ono sa to stáva, keď dáš pod jednu skrutku dva vodiče rôznych priemerov. Na prázdno ti to ukáže 230V, lebo to máš nulované cez prepoj na kostru a tú máš uzemnenú cez vodu. Ochranný odpor 560 Ω proti korózií topného telesa však viac ako 100W nepustí. Ale ak má ten odpor 5kΩ, tak už je asi aj upečený.

Odpovědět